> Авария частотника VEDAVFD
cauto
сообщение 23.1.2025, 14:26
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



Кто-нибудь может подсказать по какой причине на VEDAVFD может появляться авария E.HAL3 (Смещение нуля фазы W)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 23.1.2025, 21:18
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10887
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Пробой ключа?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 23.1.2025, 21:41
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



Цитата(LordN @ 23.1.2025, 21:18) *
Пробой ключа?
Вряд ли. Появляется только при подаче питания. После сброса работает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 24.1.2025, 4:23
Сообщение #4


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10887
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Тогда точно ключ
Что-то его дёргает или он подтекает или управление или грязь или ёмкость..
Или какие то такие причины
Ятд
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVKan
сообщение 24.1.2025, 7:13
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1707
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454



Резервное питание мозгов есть? Эта ошибка появляется в том числе когда мозги запитаны, а на входе питания нет...

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 24.1.2025, 9:08
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



Цитата(LordN @ 24.1.2025, 4:23) *
Что-то его дёргает или он подтекает или управление или грязь или ёмкость..
Кроме грязи любая причина вполне может быть. Началось всё с того, что окислился и отвалился провод от автомата питания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2025, 15:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных