Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Подключение гигиенических душей
IgorVV
сообщение 23.1.2025, 16:32
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 5.7.2006
Пользователь №: 3324



Всем привет.

На объектах в ИЖС с давних пор была известна проблема перетекания горячей воды в холодную через смеситель гигиенического душа - чтобы этого не было я ставил обратные клапаны у коллектора на подводках к гигиеническому душу и все было отлично.

Но недавно наткнулся в интернете на одного блогера, который рассказал страшную проблему, что когда подводка отсечена обратным клапаном - будет большая беда:
после пользования гигдушем холодная вода в подводке будет медленно нагреваться, особенно если есть теплые полы и соответственно увеличиваться в объемах, так как этот объем в подводке отсечен обратным клапаном - будет обязательно обрыв подводки и затопление санузла.

На своих объектах я этого не замечал и решил спросить кто как подключает гигиенические души к системе водоснабжения.

P.S. Может объем воды компенсируется самой трубой PEX, но вроде про эту особенность нигде особо не написано или возможно объем воды слишком небольшой из-за короткой длины подводки, но если длину подводки увеличить - то точно будет беда
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.png ( 7,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 24.1.2025, 10:43
Сообщение #2


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Поэтому трубе нужно расширятся. Если она в полу, то должна быть в изоляции, которая позволит ей принять форму змейки, при нагревании воды.

Связь с температурной компенсацией в формулах 9 и 10 СП 40-102-2000. Модуль упругости - это 1/беттаw
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  расчет_увеличения_давления.jpg ( 71,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 24.1.2025, 11:00
Сообщение #3


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44734
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



А такая штука?

Кроме того, предохраняются системы холодного водоснабжения от роста давления при температурном расширении воды, которое происходит при нагреве холодной воды до комнатной температуры при отсутствии водоразбора.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  videoframe_1898.png ( 883,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 24.1.2025, 11:07
Сообщение #4


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9553
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(IgorVV @ 23.1.2025, 16:32) *
Всем привет.

На объектах в ИЖС с давних пор была известна проблема перетекания горячей воды в холодную через смеситель гигиенического душа - чтобы этого не было я ставил обратные клапаны у коллектора на подводках к гигиеническому душу и все было отлично.

Но недавно наткнулся в интернете на одного блогера, который рассказал страшную проблему, что когда подводка отсечена обратным клапаном - будет большая беда:
после пользования гигдушем холодная вода в подводке будет медленно нагреваться, особенно если есть теплые полы и соответственно увеличиваться в объемах, так как этот объем в подводке отсечен обратным клапаном - будет обязательно обрыв подводки и затопление санузла.

На своих объектах я этого не замечал и решил спросить кто как подключает гигиенические души к системе водоснабжения.

P.S. Может объем воды компенсируется самой трубой PEX, но вроде про эту особенность нигде особо не написано или возможно объем воды слишком небольшой из-за короткой длины подводки, но если длину подводки увеличить - то точно будет беда

Обратные клапаны показаны неверно - белый треугольник должен быть в направлении прохода воды. А по существу - не нужны они там. Обратные клапаны от перетока ставят у счётчиков, этого достаточно. Лучше поставить компенсаторы (гасители) от гидроудара на ХВ и ГВ. Они заодно и тепловое расширение воды в системе компенсируют:

-по сути это маленький мембранный бак.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  клапан_обр.jpg ( 35,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
IgorVV
сообщение 24.1.2025, 12:34
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 5.7.2006
Пользователь №: 3324



Цитата(Serg Ivanov @ 24.1.2025, 11:07) *
Обратные клапаны показаны неверно - белый треугольник должен быть в направлении прохода воды. А по существу - не нужны они там. Обратные клапаны от перетока ставят у счётчиков, этого достаточно. Лучше поставить компенсаторы (гасители) от гидроудара на ХВ и ГВ. Они заодно и тепловое расширение воды в системе компенсируют:

-по сути это маленький мембранный бак.


Спасибо за ответы.

По поводу обозначения направления движения готов отдельно подискутировать - но позже.

По предмету темы: это не квартира, а загородный жилой дом, там нет счетчиков с обратными клапанами на ответвлении от стояков.
Городить это решение около каждого санузла в жилом доме мне кажется сильно избыточным - собственно отсюда и возник вопрос, какое решение сейчас принимается в проектах частных жилых домов?

Кроме того в указанно вами схеме гидрокомпенсатор располагается до обратного калпана, который я устанавливаю на подводке к конкретному проблемному сантехприбору, чтобы он работал, нужно выносить обратные клапаны на подключение всего коллектора, что также мне кажется избыточным решением
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 24.1.2025, 12:55
Сообщение #6


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5185
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



Поставьте предохранительные клапаны на ГВС и на ХВС.
только не "ссыкуны" , которые продаются в комплекте с электроводонагревателями,
Прикрепленный файл  клапан_прдхр1.jpg ( 17,47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0

а "взрослые"
Прикрепленный файл  клапан_прдхр.jpg ( 18,4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0

И спите спокойно.
Обратный клапан подпитки холодной водой перед водонагревателем - само собой, стандартная схема.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гризли
сообщение 24.1.2025, 14:08
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572



А после пользования закрывать смеситель душа, не?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 24.1.2025, 14:39
Сообщение #8


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9553
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(IgorVV @ 24.1.2025, 12:34) *
По поводу обозначения направления движения готов отдельно подискутировать - но позже.

Не надо со мной дискутировать. Подискутируйте с авторами ГОСТ 21.205-2016.

Цитата(nick2 @ 24.1.2025, 12:55) *
Поставьте предохранительные клапаны на ГВС и на ХВС.
только не "ссыкуны" , которые продаются в комплекте с электроводонагревателями,
Прикрепленный файл  клапан_прдхр1.jpg ( 17,47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0

а "взрослые"
Прикрепленный файл  клапан_прдхр.jpg ( 18,4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0

И спите спокойно.

Мёртвым сном..
При нормальном давлении в водопроводе к примеру 4 бара и отказе термостата вода вполне может быть перегрета выше 140 градусов без кипения.

Вот Вам и сосуд под давлением со всеми вытекающими последствиями.. Разрыв/отрыв от перегрева подводящей или отводящей пластиковой трубы, быстрое открывание водоразборной арматуры приводит к резкому сбросу давления в бойлере и мгновенному вскипанию перегретой воды. Т.е. к взрыву. В предохранительном клапане отверстие специально маленькое (диаметром ~3 мм) для плавного стравливания давления, но он при 4 барах и не должен срабатывать. Т.е. вопрос в том что случится раньше - рванёт бойлер или давление превысит порог срабатывания клапана и будет стравливаться постепенно..

Схема взрыва
1 — падение давления из-за разрушения трубопровода; 2 — быстрое вскипание и повышение давления; 3 — разрушение сосуда и образование облака пара
Цитата
В день аварии отказала автоматическая система контроля температуры воды, при этом индикатор не горел, как будто нагрев отключен. В бойлере накопился пар, но клапана не сработали, произошел взрыв. То есть, все системы защиты отказали одновременно.
Металлический бак с толстой стенкой разорвало на три части, все, что было рядом, превратилось в осколки, которые разлетелись огромным радиусом, разрушая все вокруг. Взрывной волной были выбиты все окна, балконная рама улетела к соседнему подъезду. Думаю, уже этих подробностей достаточно, чтобы понять, что случился взрыв огромной силы. Емкость нашего бойлера была всего 15 литров, страшно представить, что могло произойти, если бы он был стандартным шестидесятилитровым…

Нельзя менять штатные клапаны емкостных водонагревателей на другой тип. Тем более что штатные ещё и обратные по совместительству, "взрослые" - это для проточных водонагревателей, там объём малый. Ну и для данного случая годится, если отвод в канализацию с разрывом струи предусмотреть.

Цитата(IgorVV @ 24.1.2025, 12:34) *
Городить это решение около каждого санузла в жилом доме мне кажется сильно избыточным - собственно отсюда и возник вопрос, какое решение сейчас принимается в проектах частных жилых домов?

Зачем для каждого? Пара на весь дом.
Для развода заказчика на деньги - самые разнообразные. wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 22:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных