> Транзитный воздуховод!, Класс герметичности!
edyardsss
сообщение 24.1.2025, 14:40
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 106
Регистрация: 10.6.2013
Пользователь №: 195527



Добрый день!

Коллеги подскажите куда убрали класс герметичности класса В у транзитного воздуховода?

Согласно старого СП 60.13330.2016

п.7.11.8 Транзитные участки воздуховодов (в том числе, коллекторы, шахты и другие вентиляционные
каналы) систем общеобменной вентиляции, воздушного отопления, систем местных отсосов,
кондиционирования, аварийной вентиляции, любых систем с нормируемым пределом огнестойкости,
дымоотводов и дымовых труб следует предусматривать согласно ГОСТ Р ЕН 13779 плотными класса
герметичности B.

Согласно нового СП 60.13330.2020 данного пункта нет.

Согласно СП 7.13130.2013
п 6.13
Вентиляционные каналы систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции
строительного исполнения длиной до 50 м допускается предусматривать:
а) класса герметичности В, в соответствии с [1];

Данный пункт относиться только к системам приточно-вытяжной противодымной вентиляции.


Правильно ли я понял что воздуховоды мы должны брать толщ. не менее 0.8мм но по классу герметичности могу принимать класса А?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 24.1.2025, 16:35
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12689
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(edyardsss @ 24.1.2025, 14:40) *
Коллеги подскажите куда убрали класс герметичности класса В у транзитного воздуховода?

Правильно ли я понял что воздуховоды мы должны брать толщ. не менее 0.8мм но по классу герметичности могу принимать класса А?

Неправильно поняли. По СП 60...2020:
Цитата
7.11.10 Классы герметичности воздуховодов должны соответствовать приложению М.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Xpander
сообщение 24.3.2025, 10:25
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 31.3.2009
Пользователь №: 31400



Подниму тему в поисках истины.
Давайте разберем 3 случая в соответствии с приложением М СП 60.13330.2020:
1. Открыто проложенный транзитный воздуховод общеобменной вентиляции в огнезащите (EI30). Статическое давление в сети не превышает 500Па, перепад давления по отношению к внутреннему воздуху помещения не превышает 150Па. Принимаем класс герметичности А?
2. Открыто проложенный транзитный воздуховод общеобменной вентиляции в огнезащите (EI30). Статическое давление в сети не превышает 500Па, перепад давления по отношению к внутреннему воздуху помещения превышает 150Па. Принимаем класс герметичности B?
3. Транзитный воздуховод общеобменной вентиляции в огнезащите (EI30), проложенный за подшивным потолком. Статическое давление в сети не превышает 500Па. Принимаем класс герметичности B (вне зависимости от перепада давления)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
keaton
сообщение 3.4.2025, 9:00
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 762
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058



Цитата(Xpander @ 24.3.2025, 11:25) *
Подниму тему в поисках истины.
Давайте разберем 3 случая в соответствии с приложением М СП 60.13330.2020:
1. Открыто проложенный транзитный воздуховод общеобменной вентиляции в огнезащите (EI30). Статическое давление в сети не превышает 500Па, перепад давления по отношению к внутреннему воздуху помещения не превышает 150Па. Принимаем класс герметичности А?
2. Открыто проложенный транзитный воздуховод общеобменной вентиляции в огнезащите (EI30). Статическое давление в сети не превышает 500Па, перепад давления по отношению к внутреннему воздуху помещения превышает 150Па. Принимаем класс герметичности B?
3. Транзитный воздуховод общеобменной вентиляции в огнезащите (EI30), проложенный за подшивным потолком. Статическое давление в сети не превышает 500Па. Принимаем класс герметичности B (вне зависимости от перепада давления)?

Для транзитных всегда B
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 16:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных