> Странный цвет смотрового стекла
WasserWolf
сообщение 3.2.2025, 16:39
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 254
Регистрация: 21.9.2010
Из: РФ, С-Пб
Пользователь №: 72968



У нас такая проблема:
в холодильном контуре (ККБ – испаритель) при выключенных системах какая-то ерунда со смотровыми стёклами с индикаторами влажности Becool серии BC-SG…N: их индикаторы и не жёлтые, и не зелёные – они прозрачные (судя по фото). Летом индикатор имел либо зелёный, либо жёлтый (до вакуумирования) цвет. Сейчас охладители вентустановок выключены.
Таких проблемных контуров со смотровыми стёклами с десяток.
Хладагент R410A.
Температура уличного воздуха +5...+10град.С.
Объект находится в другом регионе, информация о проблемы со слов эксплуатирующей организации.

Сообщение отредактировал WasserWolf - 3.2.2025, 16:40
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.jpg ( 83,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
Прикрепленный файл  2.jpg ( 283,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
Прикрепленный файл  3.jpg ( 399,8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
Прикрепленный файл  4.jpg ( 401,62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
Прикрепленный файл  25К_26.08.15_BC_SG.pdf ( 484,45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 3.2.2025, 16:40
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22431
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Старость это объективно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WasserWolf
сообщение 3.2.2025, 17:12
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 254
Регистрация: 21.9.2010
Из: РФ, С-Пб
Пользователь №: 72968



Всё монтировалось в конце этого лета. Так что - это не старость смотровых стёкол.
Есть сомнение насчёт квалификации производивших пайку специалистов.
Внешний вид смотровых стёкол "как старые" из-за того, что на кровле, где установлено оборудование - выделения кислот и прочей гадости.

Сообщение отредактировал WasserWolf - 3.2.2025, 17:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volander
сообщение 1.8.2025, 10:50
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 285
Регистрация: 27.11.2006
Пользователь №: 4928



Причины черного глазка:
1. Пайка без азота.
2. Компрессор постоянно ловит жидкарь.
3. Могли при пайке сжечь, но тогда обычно стекло еще изнутри коптится и центральная пипка даже отлетает (скорее всего не этот вариант).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.9.2025, 5:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных