Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Вопрос про трехходовой клапан в обвязке приточной установки!
Maksi
сообщение 20.2.2025, 14:41
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 12.2.2024
Пользователь №: 426946



Здравствуйте! Прошу не ругать за очередной вопрос по данной тематике. Просмотрел все темы, не нашёл своей конкретики, скорее всего в силу своего чрезмерно малого опыта в данной теме. Да и студент к тому же) Как рассчитать клапан? Насос рассчитал из условия циркуляции по малому кольцу, при закрытом порте. В этой ситуации какое сопротивление принимать на клапане? Он в этому случае, дает циркуляцию из Т1 в Т2 в контуре теплоснабжения.
P.S. Я понимаю как рассчитывать клапан, при отсутствии перемычки перед ним, Δpклапан= Δpнасос 02 - Δpтеплообм - Δpтрубопр.
Но перемычка ставит меня в ступор.. unsure.gif
В любом случае, спасибо тем, кто откликнется!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  3212312.png ( 27,3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 47
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 20.2.2025, 17:20
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10887
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



квс клапана должен обеспечить требуемый расход носителя при имеющемся входном перепаде.
если бы на схеме были проставлены точки, я бы назвал в каких именно.
сопротивление кольца насос-теплообменник можете считать равным нулю
сопротивление перемычки на трехходовом равно падению на открытом о.к. + падению на куске трубы

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Maksi
сообщение 21.2.2025, 8:36
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 12.2.2024
Пользователь №: 426946



Цитата(LordN @ 20.2.2025, 17:20) *
квс клапана должен обеспечить требуемый расход носителя при имеющемся входном перепаде.
если бы на схеме были проставлены точки, я бы назвал в каких именно.
сопротивление кольца насос-теплообменник можете считать равным нулю
сопротивление перемычки на трехходовом равно падению на открытом о.к. + падению на куске трубы
Спасибо за то, что откликнулись! Давление перед 3-ех ход.кл. 6,51 бар, "квс клапана должен обеспечить требуемый расход носителя при имеющемся входном перепаде.", вы имеете ввиду что давление перед клапаном должно быть больше чем потери на клапане в полностью открытом положении? Или я не совсем понял понятие "входной перепад" unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 21.2.2025, 10:26
Сообщение #4


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10887
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Прикрепленный файл  2025_02_21_14_17_23.png ( 37,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35

перепад на клапане это разность Р2 и Р5
а так же Р2 и Р3
разность Р1 и Р3 при полностью открытом клапане = 0, при полностью закрытом = перепаду на открытом о.к., обычно это порядка 1..3мвс
Р3 и Р4 - перепад насоса
Р1 и Р4 - перепад т/о
так вот. квс клапана д.б. таким, чтобы полностью открытый клапан, или почти полностью открытый, хотя бы на 2/3, при перепаде на нем Р2-Р5 или Р2-Р3 обеспечивался необходимый расчет расхода через т/о.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 21.2.2025, 11:51
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1864
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Цитата(Maksi @ 20.2.2025, 16:41) *
P.S. Я понимаю как рассчитывать клапан, при отсутствии перемычки перед ним, Δpклапан= Δpнасос 02 - Δpтеплообм - Δpтрубопр.
Но перемычка ставит меня в ступор.. unsure.gif
В любом случае, спасибо тем, кто откликнется!

В этом уравнении нет входного перепада давления сети.
Если проще, то входной перепад давления сети должен полностью и точно упасть на
сопротивлении трехходового клапана. Т.е. dp клапана = dH сети при заданном расходе теплоносителя.
........
На практике делаю небольшим падение на трехходовом,
а точно расход устанавливаю балансировочным вентилем.
т.е. dp клапана + dp баланс. вентиля = dH сети


Сообщение отредактировал AI 155 - 21.2.2025, 12:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 21.2.2025, 12:38
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1864
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Посмотрел, перепад все таки есть. 6,51 бар, расход 5.5 м3/ч
Тогда требуемый Kv = 0,01(5500/sqr 651) = 0,01(5500/25,5) = 2,16;
Смотрим. что нам предлагает промышленность, Подбираем из ряда стандартных Kvs =2,5
Падение давления клапана с Kvs 2,5:
dp = 0,01x (5500/2,5) 2 = 48400 кПа или 4,8 бар,
проверяем коэф. регулирования a = 4,8/6,51 = 0,73
в принципе сойдет. Если не сойдет,
то гасим излишнее давление балансировочным вентилем или шайбой.
........
Расчет сферический для примера.

Сообщение отредактировал AI 155 - 21.2.2025, 12:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Maksi
сообщение 25.2.2025, 8:46
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 12.2.2024
Пользователь №: 426946



Цитата(LordN @ 21.2.2025, 10:26) *
Прикрепленный файл  2025_02_21_14_17_23.png ( 37,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35

перепад на клапане это разность Р2 и Р5
а так же Р2 и Р3
разность Р1 и Р3 при полностью открытом клапане = 0, при полностью закрытом = перепаду на открытом о.к., обычно это порядка 1..3мвс
Р3 и Р4 - перепад насоса
Р1 и Р4 - перепад т/о
так вот. квс клапана д.б. таким, чтобы полностью открытый клапан, или почти полностью открытый, хотя бы на 2/3, при перепаде на нем Р2-Р5 или Р2-Р3 обеспечивался необходимый расчет расхода через т/о.

Спасибо за ответ! Потихоньку вникаю в суть данных расчетов!

Цитата(AI 155 @ 21.2.2025, 12:38) *
Посмотрел, перепад все таки есть. 6,51 бар, расход 5.5 м3/ч
Тогда требуемый Kv = 0,01(5500/sqr 651) = 0,01(5500/25,5) = 2,16;
Смотрим. что нам предлагает промышленность, Подбираем из ряда стандартных Kvs =2,5
Падение давления клапана с Kvs 2,5:
dp = 0,01x (5500/2,5) 2 = 48400 кПа или 4,8 бар,
проверяем коэф. регулирования a = 4,8/6,51 = 0,73
в принципе сойдет. Если не сойдет,
то гасим излишнее давление балансировочным вентилем или шайбой.
........
Расчет сферический для примера.

Спасибо что откликнулись!
Получается Kv рассчитывается исходя из имеющегося входного давления, в каких пределах должен находиться коэф. регулирования?
Потери в 4.8 бара не слишком ли большие? По сути мы же можем увеличить типоразмер клапана на больший Kvs? Главное не выходить за пределы регулирования?
Разговаривал со специалистом подбора ADL, там мне сказали что перепад принимается 10% от входного давления)
И клапан получается Ду32, но поскольку труба Ду65 решили поставить Ду40 с Kvs25, с утверждением что на работу клапана это не скажется
А тут получается Kvs 2.5 blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 25.2.2025, 10:21
Сообщение #8


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10887
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



вот что за... слов нет

Р1 = ?
Р2 = ?
расход = ?


напишите хотя бы это
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 25.2.2025, 11:07
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1864
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Цитата(Maksi @ 25.2.2025, 10:46) *
Получается Kv рассчитывается исходя из имеющегося входного давления, в каких пределах должен находиться коэф. регулирования?
Потери в 4.8 бара не слишком ли большие? По сути мы же можем увеличить типоразмер клапана на больший Kvs? Главное не выходить за пределы регулирования?

А тут получается Kvs 2.5 blink.gif

Совершенно верно, только не входного давления, а входного перепада давления.
Коэф. регулирования : макс 1, мин. не хуже 0.3, иначе будет плохо регулировать. Увеличить можете, но начнет ухудшаться коэф. регулирования, так что особо тоже не разгуляться.
Потери велики, избыток нужно погасить до клапана, например баланс. вентилем или шайбой или еще чем.
Обычно принимаю на клапане небольшой перепад и ставлю балансировочник, им настраиваю и на нем же измеряю расход теплоносителя.
Написал же - расчет сферический.

Сообщение отредактировал AI 155 - 25.2.2025, 11:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 25.2.2025, 11:12
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



https://www.ter-en.com/ru/calculation/krt
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Maksi
сообщение 25.2.2025, 11:42
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 12.2.2024
Пользователь №: 426946



Цитата(jota @ 25.2.2025, 11:12) *

Не открывается данный калькулятор(

Цитата(AI 155 @ 25.2.2025, 11:07) *
Совершенно верно, только не входного давления, а входного перепада давления.
Коэф. регулирования : макс 1, мин. не хуже 0.3, иначе будет плохо регулировать. Увеличить можете, но начнет ухудшаться коэф. регулирования, так что особо тоже не разгуляться.
Потери велики, избыток нужно погасить до клапана, например баланс. вентилем или шайбой или еще чем.
Обычно принимаю на клапане небольшой перепад и ставлю балансировочник, им настраиваю и на нем же измеряю расход теплоносителя.
Написал же - расчет сферический.

Спасибо огромное!
Я кажется понял свою проблему, я шел просто по гидравлическому расчету и мне было не важно давлении Т2 (типо будь, что будет)
Поэтому я и не понял, как я могу найти по перепаду давления если оно напрямую и будет зависеть от Ду клапана..
Запутал себя же. Спасибо что помогли! Пойду перепроверять уже подобранное оборудование с другим пониманием ситуации! wub.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 25.2.2025, 11:43
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1864
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Напишите перепад давления и расход, посчитаем и сравним.
А почему такая схема смес. узла ?

Сообщение отредактировал AI 155 - 25.2.2025, 11:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Maksi
сообщение 25.2.2025, 11:44
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 12.2.2024
Пользователь №: 426946



Цитата(LordN @ 25.2.2025, 10:21) *
вот что за... слов нет

Р1 = ?
Р2 = ?
расход = ?


напишите хотя бы это

Не ругайтесь unsure.gif
Вроде как разобрался с поставленным вопросом
Спасибо и за вашу внесенную лепту!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 25.2.2025, 11:49
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Maksi @ 25.2.2025, 10:42) *
Не открывается данный калькулятор(

У меня открывается...
Попробуйте: https://www.ter-en.com/ru
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 25.2.2025, 12:21
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 33314
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(jota @ 25.2.2025, 11:49) *
У меня открывается...
Попробуйте: https://www.ter-en.com/ru

с випиэн лишь откроется в РФ - санкции.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Maksi
сообщение 25.2.2025, 12:57
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 12.2.2024
Пользователь №: 426946



Цитата(AI 155 @ 25.2.2025, 11:43) *
Напишите перепад давления и расход, посчитаем и сравним.
А почему такая схема смес. узла ?

Давайте попробуем, схему прилагаю:
перепад 2.51 бар, расход 5.08 м3/ч
Добавим балансировочник к схеме, перепад на клапане примем 1.5бар, остальное балансировочником
Тогда требуемый Kv = 5,08/sqr 1.5 = 4.15
Kvs=1.1...1.3 Kv=4.15*1.3=5.39 ближайший клапан Ду20, Kvs=6.3
Падение давления клапана с Kvs 6.3:
dp = 0.01x (5080/6.3)^2 = 6500 кПа или 0.65 бар,
проверяем коэф. регулирования a = 0.65/1.5 = 0.43
Остаточное давление 2.51-0.65=1.86бар - гасим балансировочником
Тогда требуемый Kv = 5,08/sqr 1.86 = 3,72
Kvs=1.1...1.3 Kv=3.72*1.3=4.84 ближайший клапан Ду20, Kvs=5.33 (VIR9515)
Падение давления клапана с Kvs 5.33:
dp = 0.01x (5080/5.33)^2 = 9080 кПа или 0.91 бар,
проверяем коэф. регулирования a = 0.91/1.86 = 0.49
0.91+0.65=1.56 бар перепад на открытых клапанах
2.51-1.56=0.95 бар, получается сбалансируем? tomato.gif

Цитата(AI 155 @ 25.2.2025, 11:43) *
Напишите перепад давления и расход, посчитаем и сравним.
А почему такая схема смес. узла ?

Поздно заметил вопрос
Схема обвязки приточной установки, принятая для постоянной циркуляции в контуре ТС
Честно, принимал ее не я, это моя первая подобная схема к расчету, до этого еще не доводилось работать с такими вещами
И наверное я понял сейчас мысль человека, кто в подобных темах писал что перепад надо принимать на клапане 0.05 бара, а остальной перепад гасить другими устройствами
В моем случае я так думаю, на это есть регулятор давления на врезке в контур ТС unsure.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  форум.png ( 19,97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 25.2.2025, 13:16
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1864
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Цитата(Maksi @ 25.2.2025, 14:57) *
Давайте попробуем, схему прилагаю:
перепад 2.51 бар, расход 5.08 м3/ч
Добавим балансировочник к схеме, перепад на клапане примем 1.5бар, остальное балансировочником
Тогда требуемый Kv = 5,08/sqr 1.5 = 4.15
Kvs=1.1...1.3 Kv=4.15*1.3=5.39 ближайший клапан Ду20, Kvs=6.3
Падение давления клапана с Kvs 6.3:
dp = 0.01x (5080/6.3)^2 = 6500 кПа или 0.65 бар,
проверяем коэф. регулирования a = 0.65/1.5 = 0.43
Остаточное давление 2.51-0.65=1.86бар - гасим балансировочником

------------------------------------
Тогда требуемый Kv = 5,08/sqr 1.86 = 3,72
Kvs=1.1...1.3 Kv=3.72*1.3=4.84 ближайший клапан Ду20, Kvs=5.33 (VIR9515)
Падение давления клапана с Kvs 5.33:
dp = 0.01x (5080/5.33)^2 = 9080 кПа или 0.91 бар,
проверяем коэф. регулирования a = 0.91/1.86 = 0.49
0.91+0.65=1.56 бар перепад на открытых клапанах
2.51-1.56=0.95 бар, получается сбалансируем? tomato.gif

Не понял, о чем речь ниже разделительной линии. По идее расчет клапана, где выделено жирным окончен, дальше нужно подбирать балансировочный вентиль.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Maksi
сообщение 25.2.2025, 13:19
Сообщение #18





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 12.2.2024
Пользователь №: 426946



Цитата(AI 155 @ 25.2.2025, 13:16) *
Не понял, о чем речь ниже разделительной линии. По идее расчет клапана, где выделено жирным окончен, дальше нужно подбирать балансировочный вентиль.

Да все верно, дальше я пошёл подбирать балансировочный
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 25.2.2025, 13:24
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 1864
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Цитата(Maksi @ 25.2.2025, 14:57) *
Схема обвязки приточной установки, принятая для постоянной циркуляции в контуре ТС

А зачем нужно постоянно циркулировать ? Источник гортеплосеть ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Maksi
сообщение 25.2.2025, 13:33
Сообщение #20





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 12.2.2024
Пользователь №: 426946



Цитата(AI 155 @ 25.2.2025, 13:24) *
А зачем нужно постоянно циркулировать ? Источник гортеплосеть ?

Нет, источник это теплофикационный контур теплового пункта на пром. предприятии
Про схему большего не могу ничего сказать, как и почему выбиралась обвязка приточек
Когда начал разбираться в данном вопросе, наткнулся на статью "Выбор узлов регулирования для различных потребителей теплоты в системах теплоснабжения" в журнале АВОК
И подумал что данная обвязка подходит в ситуации "недопустимо снижение расхода до нуля в контуре источника теплоснабжения"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 25.2.2025, 13:43
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 1864
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Цитата(Maksi @ 25.2.2025, 14:57) *
И наверное я понял сейчас мысль человека, кто в подобных темах писал что перепад надо принимать на клапане 0.05 бара, а остальной перепад гасить другими устройствами

Тоже так делаю, но по причине, что никогда не известен реальный перепад давления, чтобы настроить балансировочником при низком перепаде.

Цитата(Maksi @ 25.2.2025, 15:33) *
Нет, источник это теплофикационный контур теплового пункта на пром. предприятии
Про схему большего не могу ничего сказать, как и почему выбиралась обвязка приточек
Когда начал разбираться в данном вопросе, наткнулся на статью "Выбор узлов регулирования для различных потребителей теплоты в системах теплоснабжения" в журнале АВОК
И подумал что данная обвязка подходит в ситуации "недопустимо снижение расхода до нуля в контуре источника теплоснабжения"

Так думаю, такая схема излишняя. Схема с возвратом , это если котел без циркуляции перед смес. узлом. На мой взгляд такую схему замучаешься настраивать. Достаточно обычной схемы смесительного узла.
Какое сопротивление калорифера ?

Сообщение отредактировал AI 155 - 25.2.2025, 13:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Maksi
сообщение 25.2.2025, 13:51
Сообщение #22





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 12.2.2024
Пользователь №: 426946



Цитата(AI 155 @ 25.2.2025, 13:43) *
Тоже так делаю, но по причине, что никогда не известен реальный перепад давления, чтобы настроить балансировочником при низком перепаде.


Так думаю, такая схема излишняя. Достаточно обычной схемы смесительного узла.
Какое сопротивление калорифера ?

Обычной, имеется ввиду двухходовым? Из каких критериев вы так думаете? Просто интересно мнение более опытного специалиста. rolleyes.gif
Сопротивление при Gрасч= 11.1кПа
При Gmax= 15.1кПа
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 25.2.2025, 13:59
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 1864
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



В схеме с возвратом может возникнуть подмес перед клапаном и температура на калорифер в подаче будет снижена. С двухходовым тоже может возникнуть, его применяют когда перепад большой . На большом перепаде трехходовый попроще может клинить.
Чтобы хорошо настраивать, нужно иметь расходомер, которого обычно нет. Все делают на глаз, но вероятна ситуация, когда достаточно тепло и все вроде бы хорошо, но когда наступают расчетные минуса, то расхода теплоносителя недостаточно.
В общем чем проще , тем лучше.

Сообщение отредактировал AI 155 - 25.2.2025, 14:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Maksi
сообщение 25.2.2025, 14:24
Сообщение #24





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 12.2.2024
Пользователь №: 426946



Цитата(AI 155 @ 25.2.2025, 13:59) *
В схеме с возвратом может возникнуть подмес перед клапаном и температура на калорифер в подаче будет снижена. С двухходовым тоже может возникнуть, его применяют когда перепад большой . На большом перепаде трехходовый попроще может клинить.
Чтобы хорошо настраивать, нужно иметь расходомер, которого обычно нет. Все делают на глаз, но вероятна ситуация, когда достаточно тепло и все вроде бы хорошо, но когда наступают расчетные минуса, то расхода теплоносителя недостаточно.
В общем чем проще , тем лучше.

Тоже думал по поводу возможного подмеса, буду надеяться на хороших наладчиков)
Еще раз, спасибо вам огромное, за помощь и уделенное время) biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 26.2.2025, 6:32
Сообщение #25


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10887
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
Тоже так делаю, но по причине, что никогда не известен реальный перепад давления, чтобы настроить балансировочником при низком перепаде.
у данфоса/ридана есть рег.клапаны с авторитетом = 1
т.е. там есть встроенный доп.рег.перепада
серию не помню, не так давно в новостях было. где-то перед 22м годом +/-
да и не только у него, кажется.

Цитата
перепад на клапане примем 1.5бар

для начала следует убедиться в наличии кавитационного запаса для этого/такого клапана, а то можно встрять. и сезона не отработает
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 26.2.2025, 6:42
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 1864
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Есть такие, встречал, но не ставил не разу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 26.2.2025, 9:50
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 1864
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Замерял расходы на узле. Если есть какие то уменьшения сечений или какие неучтенные сопротивления, типа кинули гофру вместо нормальной трубы или все впритык посчитано или собрано, то расход не бьется. Он и так плохо бьется. Нужно считать с хорошим запасом.
Но это можно заметить только при замерах расхода, без замеров все довольно условно.
Проблема в том, что мерять расход обычно нечем.

Сообщение отредактировал AI 155 - 26.2.2025, 9:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
forrte
сообщение 26.2.2025, 11:31
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 197
Регистрация: 23.12.2019
Из: Багдад, Эр-Рияд
Пользователь №: 370743



Цитата(AI 155 @ 26.2.2025, 9:50) *
Проблема в том, что мерять расход обычно нечем.


Термометрами (пирометром).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 26.2.2025, 11:37
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 1864
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Так то температуры, а не расход в м3/ч
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
forrte
сообщение 26.2.2025, 14:30
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 197
Регистрация: 23.12.2019
Из: Багдад, Эр-Рияд
Пользователь №: 370743



Цитата(AI 155 @ 26.2.2025, 11:37) *
Так то температуры, а не расход в м3/ч


Ну я имел в виду что-то типа такого:
Прикрепленный файл  Клапан.pdf ( 396,57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13

Если, конечно, не навалял))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2025, 5:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных