> Вопрос про трехходовой клапан в обвязке приточной установки!
AI 155
сообщение 26.2.2025, 15:08
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 1897
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Узлы обычно тупо на расчетный расход настраиваются при полностью открытом клапане.
Сложности возникают когда перепад недостаточный или наоборот очень большой, а балансировочника нет.
Так бывает когда ставят покупной узел из коробки, который в общем то для коттеджей скорее.
По моим наблюдениям проблемы приточек, чаще всего с водой/гидравликой.

Сообщение отредактировал AI 155 - 26.2.2025, 15:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 27.2.2025, 21:00
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 1897
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Схему с возвратом согласовать бы с заказчиком, чтобы не прилетело - вы нам обратку перегреваете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 4:25
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных