|
  |
Увлажнение притока в операционных, Способы увлажнения приточного воздуха в операционных |
|
|
|
20.2.2025, 16:28
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 29.6.2022
Пользователь №: 406431

|
Доброго дня уважаемые коллеги! Нужен совет. Проектируем систему вентиляции для хирургии, в том числе опер блок. Встал вопрос с увлажнением. Поставщик предлагает поверхностный увлажнитель в составе установки. Однако в любимом СП 158.13330.2014 есть пункт: 7.2.3.18 Относительная влажность воздуха в зимнее время в палатах, не указанных в 7.2.3.17, принимается в пределах 40%-60%. Для остальных помещений медицинских организаций относительную влажность воздуха следует принимать по ГОСТ 30494, [43]. Во избежание роста микрофлоры в приточном воздухе в холодный период года, увлажнение воздуха следует осуществлять паром, приготовленным в электрических парогенераторах из воды питьевого качества. Поэтому вроде как поверхностный не подходит. Но в самой операционной в ламинаре стоит система которая полностью удаляет любую микрофлору. Технику на установки приложил. Буду признателен за любое мнение и совет)
|
|
|
|
|
20.2.2025, 18:37
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22415
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Система выключена, операционная пуста, а воздуховод от установки до ламинара у Вас засеян микрофлорой.
О таком подумали?
|
|
|
|
|
20.2.2025, 19:29
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 30.8.2014
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 243381

|
Цитата(kowerniuk @ 20.2.2025, 16:28)  Доброго дня уважаемые коллеги!
Нужен совет. Проектируем систему вентиляции для хирургии, в том числе опер блок. Встал вопрос с увлажнением. Поставщик предлагает поверхностный увлажнитель в составе установки. Однако в любимом СП 158.13330.2014 есть пункт: 7.2.3.18 Относительная влажность воздуха в зимнее время в палатах, не указанных в 7.2.3.17, принимается в пределах 40%-60%. Для остальных помещений медицинских организаций относительную влажность воздуха следует принимать по ГОСТ 30494, [43]. Во избежание роста микрофлоры в приточном воздухе в холодный период года, увлажнение воздуха следует осуществлять паром, приготовленным в электрических парогенераторах из воды питьевого качества. Поэтому вроде как поверхностный не подходит. Но в самой операционной в ламинаре стоит система которая полностью удаляет любую микрофлору. Технику на установки приложил. Буду признателен за любое мнение и совет) 'kowerniuk' 1) чем пароувлажнитель не нравится? Суммарно, по электрической нагрузке, примерно то на то и выйдет, если учитывать, что у Вас электрический калорифер. 2) Если уж выбрали поверхностный, про второй подогрев не забудьте. Если на диаграмме построите процесс, то увидите, что не особо то точно сможете поддерживать оба параметра, и влажность , и температуру. С уважением, Никита.
|
|
|
|
|
21.2.2025, 9:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 725
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838

|
Цитата(Skaramush @ 20.2.2025, 18:37)  Система выключена, операционная пуста, а воздуховод от установки до ламинара у Вас засеян микрофлорой.
О таком подумали? микрофлора будет в воздуховоде не зависимо от наличия или отсутствия увлажнителя - поэтому "Но в самой операционной в ламинаре стоит система которая полностью удаляет любую микрофлору"
|
|
|
|
|
21.2.2025, 11:56
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44742
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Не полностью в теории удаляет микрофлору - смотрим показатели эффективности фильтров оконечных. А на практике скорее будет проскок. Зачем изначально делать плохо?
Сообщение отредактировал Vano - 21.2.2025, 11:57
|
|
|
|
|
21.2.2025, 12:16
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22415
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Цитата(AGAG @ 21.2.2025, 10:44)  микрофлора будет в воздуховоде не зависимо от наличия или отсутствия увлажнителя - поэтому "Но в самой операционной в ламинаре стоит система которая полностью удаляет любую микрофлору" Ниже задан вопрос, который и я повторю - зачем заведомо плодить то, что дальше нужно уничтожать? Это раз. В цитате из норматива написано " следует осуществлять паром". Где находите и Вы, и ТС обход этого требования какими-то дополнительно применяемыми устройствами?
|
|
|
|
|
21.2.2025, 16:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 725
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838

|
а я не возражаю против нормы - написано паром, значит паром я возражал вашему посту - до оконечных фильтров нет "особых" требований к воздуховодам - и микрофлора там будет не зависимо от наличия или отсутствия... Цитата(Vano @ 21.2.2025, 11:56)  Не полностью в теории удаляет микрофлору - смотрим показатели эффективности фильтров оконечных. А на практике скорее будет проскок. Зачем изначально делать плохо? проскок возможен не зависимо от типа увлажнителя - как вы справляетесь? на практике? в воздуховоде ведь не острый пар, а просто влажный воздух
|
|
|
|
|
21.2.2025, 18:31
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44742
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Норма не на пустом месте. Вопрос в концентрации микроорганизмов и в последующем не полной не 100% очистке от них воздуха. В чем смысл увеличивать количество микроорганизмов в болоте приточной установке - создавать в ней поверхности с биопленкой, нарушать нормы и быть крайним? Цитата(AGAG @ 21.2.2025, 16:14)  проскок возможен не зависимо от типа увлажнителя - как вы справляетесь? на практике? в воздуховоде ведь не острый пар, а просто влажный воздух Проскок возможен от криворукости слесарей и некачественных фильтров. Боремся - уменьшаем последствия проскока - снижаем количество микроорганизмов применением паровых увлажнителей.
|
|
|
|
|
24.2.2025, 10:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 725
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838

|
Замеров микрофлоры в воздуховодах вы не делаете, и ее количество предполагаете логически? и видимо периодическую очистку тоже нет? и ситуация "Система выключена, операционная пуста, а воздуховод от установки до ламинара у Вас засеян микрофлорой." у вас тоже возможна? и проконтролировать это как?
или тут предполагается что микрофлора попадает в воздуховод только из воды (99%), а из окружающего воздуховод пространства нет? поэтому и требований к воздуховодам особых нет?
|
|
|
|
|
25.2.2025, 16:14
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44742
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Пароувлажненением мы отсекаем один из путей попадания микроорганизмов , тем самым уменьшая их количество в операционной. Нет причин переходить на другой тип увлажнения.
|
|
|
|
|
25.2.2025, 17:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376

|
Можно ещё УФ-секцию поставить.
|
|
|
|
|
25.2.2025, 17:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20882
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Так вентиляция операционной не делается. Обычно 20% наружного воздуха, 80% - рециркуляция через НЕРА фильтры. И при этом циркуляция работает круглосуточно, всё время очищая воздух. В нерабочее время интенсивность рециркуляции может быть снижена. В венткамере должен быть сдвоенный (1 резервный) вентилятор. Как вариант, местный вентиляторный блок рециркуляции, тогда камера меньшей проиводительности (примерно в 4-5 раз) При этом увлажнение будет в 5 раз меньшей мощности. И увлажнитель паровой - это без альтернатив.
Сообщение отредактировал jota - 25.2.2025, 17:54
|
|
|
|
|
25.2.2025, 19:43
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22415
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Цитата(AGAG @ 24.2.2025, 11:18)  Замеров микрофлоры в воздуховодах вы не делаете, и ее количество предполагаете логически? и видимо периодическую очистку тоже нет? и ситуация "Система выключена, операционная пуста, а воздуховод от установки до ламинара у Вас засеян микрофлорой." у вас тоже возможна? и проконтролировать это как?
или тут предполагается что микрофлора попадает в воздуховод только из воды (99%), а из окружающего воздуховод пространства нет? поэтому и требований к воздуховодам особых нет? Хочется просто поболтать? Норма не понятна? Причина появления нормы не понятна? А, набор сообщений. Могу обнулить.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|