> Гидравлический расчет
Oreonika
сообщение 3.3.2025, 6:31
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 29.6.2020
Пользователь №: 378930



Подскажите нормы, где посмотреть эту информацию:
коэффициент учитывающий потери напора в местных сопротивлениях:
- 1,05–1,15 для наружных сетей;
- 1,1–1,3 для внутренних сетей здания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 3.3.2025, 9:29
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1687
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(Oreonika @ 3.3.2025, 6:31) *
коэффициент учитывающий потери напора в местных сопротивлениях:

Вы, случаем, ветку форума не перепутали?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Oreonika
сообщение 3.3.2025, 14:11
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 29.6.2020
Пользователь №: 378930



Нет, не перепутала. Мне нужно рассчитать потери давления в газопроводе низкого давления
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 5.3.2025, 9:43
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1629
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Цитата(Oreonika @ 3.3.2025, 13:11) *
Нет, не перепутала. Мне нужно рассчитать потери давления в газопроводе низкого давления

Официальный документа - СП 42-101-2003 пункты 3.35 и 3.37

Сообщение отредактировал GASPAR - 5.3.2025, 9:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Oreonika
сообщение 5.3.2025, 13:55
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 29.6.2020
Пользователь №: 378930



Цитата(GASPAR @ 5.3.2025, 11:43) *
Официальный документа - СП 42-101-2003 пункты 3.35 и 3.37


Мне нужно рассчитать потери на газопроводе на территории детского сада, от границы участка до горелки на котле, который стоит на улице
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 5.3.2025, 14:13
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1629
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



10% надбавки берите.
Если есть желание скиньте в личку параметры газопровода (диаметр, давление в точке подключения, длину участков - лучше схему) я вам безвозмездно сделаю расчет в программке и пришлю в личку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxNcYBM
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Реклама: ООО «Зет-Логист» ИНН 5401982392 | erid: 2Vtzqw44UH9

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2026, 7:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных