Проведена реконструкция всей квартирной системы водопровода (внутри квартиры), кроме участка на площадке подьезда - от стояков в техпомещении до стены квартиры 7м МПТ 12/16мм от застройщика, в стяжке пола под плиткой и нужно согласие всех собственников МКД на вскрытие пола,т.к. это общее помещение.
Заменено на смешанную разводку из сшитого полиэтилена 20х2 РехВ EVOH. В техпомещении на отводах от стояков после вводного крана и грязевого фильтра смонтированы регуляторы давления с настройкой на 3.5 бар и обратные клапаны.
Но
выявилась ПРОБЛЕМА - рост давления от 3.5 и выше 9.5 бар за 20-25мин на участке ХВС от регулятора давления до закрытого шарового крана на внутренней стене квартиры, если 1.5-2 мин прогнатьть холодную воду и закрыть кран. Выявили случайно, перекрыв после набора 10л холодной воды и закрытии крана за промывным фильтром с манометром. По предположению вызвано нагревом холодной воды, при отсутствии разбора, до комнатной температуры.
Рост давления более 9.5 бар не допускали из-за опасения за трубы. Был совет подключить гаситель гидроударов с расширительным бачком - ситуацию поправило.
Но стал беспокоить еще один момент! одна линия разводки (ХВС и ГВС) длинной 7м, от коллектора до подсоединения с 3-мя потребителями на кухне, в одном месте пересекает в плотную 2 трубы отопления. Расстояние меджу трубой ХВС в прижатой термоизоляции и трубами отопления в гофрорукаве больше 5мм сделать не удалось, т.к. эти трубы в сухой стяжке под полами.
Как можно еще изолировать трубы чтобы от труб отопления не грелась труба холодной воды!? поможет ли какой то материал-теплоизолятор от передачи тепла?
Сообщение отредактировал Дед74 - 6.5.2025, 16:45