Проблема с нестандартной разводкой воды в квартире.Как решить? |
|
|
|
|
4.3.2025, 17:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 16.2.2025
Из: Магнитка
Пользователь №: 439534

|
Здравствуйте уважаемые специалисты. Помогите решить проблему с нестандартной разводкой воды в квартире. Жилой одно подъездный дом 11 этажей + цокольное офисное. Квартира 3 этаж, стояк ХВС, ГВС, отопления вынесены в отдельное тех.помещение. Лопнула труба ХВС из ППР d20 Pn10 «Контур» 2010г.в. внутренняя трещина длиной 3.5-4 см. Качество сварки и состояние труб отвратительное, по прямолинейности труба-фитинг отклонения до 30-35 град., ободранность труб (при монтаже) с глубокими царапинами до 0.3мм. Длина (без учета отводов от линии на сантехпотребители) трубопровода ХВС 19.1м, ГВС 17.2м. Замеры по воде после счетчиков воды показали: ХВС 4.8 бар, 0.5 л/с; ХВС 5.5 бар, л/с-? Вопросы: Какими трубами менять - Полипропилен или металлопласт, или частично с нержавейкой т.к. не везде на одном уровне или прямой? Каким видом разводки менять - оставлять тройниковую или делать комбинированную? Ставить Аквастоп или еще что-то для контроля протечек за отделкой? Кто может помочь с разработкой проекта? Т.к. с момента ввода в эксплуатацию параметры менялись/увеличивались не однократно (застройщика нет более 8лет, сменилось 3 УК, сейчас ОбслуживающаяКомпания) менять нужно однозначно и наверное с запасом.
От стояков с запорными кранами и счетчиков воды через общий коридор, в стяжке пола в пластиковой гофре, до квартиры идут металлопластиковые трубы (PE.RT-AL-PE 12/16мм) ХВС 8.6м и ГВС 7м (длина ХВС увеличена на 1.5м вставкой отрезка трубы для установки магистрального фильтра с пластиковой колбой). После подъема (по стене коридора) на 0,7м и прохода труб через стену в квартиру установлены шаровые краны. После кранов отводами опущено до уровня плиты и разведено в разные стороны тройниковой разводкой из ПП трубы d20. Линия ХВС выполнена простой трубой «Контур» PN10 0.6МПа!!!, ГВС армированный Valtec PN20 20х2.8 Р=10бар/70*С, 6бар/95*С. От вертикали (места соединения МП и ППР) правая часть внутриквартирной разводки расположена между несущей стеной и декоративной стеной из ГВЛ с кафелем (без доступа), левая часть 1м за декор.стеной, далее в сухой стяжке под полами из ГВЛВ. - Правая сторона длинной 4м (2.6м +1.4м после поворота на 90*), расположена на плите перекрытия за фальшстеной с кафелем (вдоль канализац.трубы, с подъемом и переходом через канализац.трубу до несущей стены через 1.5 м от соединения МП-ППР). - Левая сторона длинной 6.2м (0.8м по плите перекрытия + 0.25м в цем.стяжке с двумя поворотами на 90* +2.45м в сухой стяжке (граншлак) + 0.4м проход в стене(ФБС), после выхода поворот на 90* + 1.9м в сухой стяжке с поворотом на 90* + 0.4м подъем по стене. Перед проходом стены из ФБС трубы пересекают линию труб отопления (металлопласт в гофре, прямую и обратку). 10 потребителей, с расположением на концах и в середине разводки (по 0,6м от опуска МП-ППР). Левый край - кухонная мойка, посудомоечная машина, питьевой фильтр; средняя часть – водогрейка 80л., унитаз1, умывальник1, унитаз2; правый край – смеситель ванной, умывальник2, ст.машина. Отводы на водогрейку, умывальник1 по 2м., унитазы 0.6м., смеситель ванной 09м., стиральную машину 0.1м., умывальник2-0.18м. Сделано: Вскрыты полы, ведется подготовка к поднятию выше полов окончания левой ветви разводки (после прохода стены из ФБС и до потребителей), снята часть облицовки в средней части (монтажное окно в районе входа МП). В плане: найти проектировщика для разработки проекта; вложить трубы (которые будут в сухой стяжке) при монтаже в ПНД32, как в закрытый желоб, для их защиты от мех.воздействия; сделать гидроизоляцию за декоративной стеной где есть/будет доступ; вывести окончание правой ветви разводки из-за декоративной стены (в местах где трубы будут прикрыты ванной, подставкой умывальника, но будет возможность контроля); по максимуму убрать все возможные соединения (не зависимо от вида труб) из закрытых мест. Буду признателен за любую конструктивную помощь!
|
|
|
|
|
|
2 страниц
< 1 2
|
 |
Ответов
(30 - 38)
|
|
11.3.2025, 19:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 16.2.2025
Из: Магнитка
Пользователь №: 439534

|
Цитата(Aerl @ 11.3.2025, 18:54)  По поводу разводки, конечно не видно без плана как оно, но я бы перекидывал под потолком, все равно почти все везде натяжные потолки делают, а при прокладке в стяжке больно геморно все менять да и последствия хуже Под потолком электро проводка разведена, делать пересечение с трубами воды думаю не очень хорошо будет. Две стены штробить на опуски по 2м., две гипсокартонные с кафелем ломать не самое лучшее. План пытаюсь вычертить в масштабе.
|
|
|
|
|
|
|
|
11.3.2025, 22:37
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44850
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(alexandrpjatkov @ 10.3.2025, 12:39)  Еще раз посмотрел, решил дополнить советом. Когда еще раз такое произойдет (в смысле манометры покажут что давление превышает нормативное)-сфотографируйте и предьявите это все (фото и выкопировки пунктов приведенного выше СП) в свою управляющую компанию. Пускай они за свой счет все восстанавливают. А лучше-закупить все самому (предварительно проконсультировавшись здесь насчет марок оборудования и материалов), предъявить все эти чеки о покупках в УК-пусть оплачивают. Я в свое время так за счет (тогда еще не было управлающих компаний, а были просто домоуправления) за счет домоуправления отремонтировал свой музыкальный центр, сгоревший после скачка напряжения в сети дома. Если откажутся платить и восстанавливать, то с этими же фото и выкопировками идти в другие надзорные органы. Возможно вот такое превышение напора и стало причиной порыва водопровода... Это ты на шару проскочил. С электричеством. У меня заводские с юротделом своим ничего не могут ленэнерго предъявить и доказать для суда сгоревшее. Реально не предъявить по скачкам. Вынуждены обвешать критическое оборудование стабилизаторами и ИБП. Себе реле контроля тока и напряжения поставил домой (если ноль отгорит) чтоб у меня не сгорело ничего. Срабатывает на скачках раз в неделю примерно. По воде нормальная управляйка сама не выплатит - только через суд - а там будут юристы бодаться.
|
|
|
|
|
|
|
|
11.3.2025, 22:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20613
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(Vano @ 12.3.2025, 0:37)  По воде нормальная управляйка сама не выплатит - только через суд - а там будут юристы бодаться. А если выше куда пойти? Выше управляйки? В случае с мусоркой так ведь и было-квартальый нарыл за ними еще косяков (со времени моего обращения до развязки мусорка еще и свалкой обрастать начала), было заведено административное дело. Н управляйка и свалку убрала и мусорку (точнее все мусорки в нашем квартале) нарастила... Не выплатит так хоть пусть косяки и последствия ликвидирует...
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 11.3.2025, 22:59
|
|
|
|
|
|
|
|
12.3.2025, 0:02
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44850
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Косяки ликвидируют, это да - выплатить компенсацию - тут сложнее.
|
|
|
|
|
|
|
|
12.3.2025, 8:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1928
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823

|
Цитата(Дед74 @ 11.3.2025, 19:34)  Под потолком электро проводка разведена, делать пересечение с трубами воды думаю не очень хорошо будет. Две стены штробить на опуски по 2м., две гипсокартонные с кафелем ломать не самое лучшее. План пытаюсь вычертить в масштабе. проблема только если распред коробка где-нибудь рядом, а так кабель в цельной изоляции, а если еще в гофре, то тут не знаю, что должно случиться, да и защиты сейчас в распредщитах достаточно. В общем да, это нужно было тогда продумывать заранее, я то думал у вас там черновой ремонт. Сам тем летом прошел через это, снес все подчистую что можно было)
|
|
|
|
|
|
|
|
14.3.2025, 14:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 16.2.2025
Из: Магнитка
Пользователь №: 439534

|
Еще один вопрос. Трубы воды будут пересекать, возле стены, трубы отопления в гофрорукаве проложенные по плите перекрытия (пустотка) . Застройщиком ППР были уложены вплотную с перегибом. По нормам просвет должен быть не менее 100мм. Удастся добиться просвета только в 14мм., насколько это критично? Какие могут быть дополнительные меры теплоизоляции пересечения?
|
|
|
|
|
|
|
|
6.5.2025, 16:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 16.2.2025
Из: Магнитка
Пользователь №: 439534

|
Проведена реконструкция всей квартирной системы водопровода (внутри квартиры), кроме участка на площадке подьезда - от стояков в техпомещении до стены квартиры 7м МПТ 12/16мм от застройщика, в стяжке пола под плиткой и нужно согласие всех собственников МКД на вскрытие пола,т.к. это общее помещение. Заменено на смешанную разводку из сшитого полиэтилена 20х2 РехВ EVOH. В техпомещении на отводах от стояков после вводного крана и грязевого фильтра смонтированы регуляторы давления с настройкой на 3.5 бар и обратные клапаны. Но выявилась ПРОБЛЕМА - рост давления от 3.5 и выше 9.5 бар за 20-25мин на участке ХВС от регулятора давления до закрытого шарового крана на внутренней стене квартиры, если 1.5-2 мин прогнатьть холодную воду и закрыть кран. Выявили случайно, перекрыв после набора 10л холодной воды и закрытии крана за промывным фильтром с манометром. По предположению вызвано нагревом холодной воды, при отсутствии разбора, до комнатной температуры. Рост давления более 9.5 бар не допускали из-за опасения за трубы. Был совет подключить гаситель гидроударов с расширительным бачком - ситуацию поправило. Но стал беспокоить еще один момент! одна линия разводки (ХВС и ГВС) длинной 7м, от коллектора до подсоединения с 3-мя потребителями на кухне, в одном месте пересекает в плотную 2 трубы отопления. Расстояние меджу трубой ХВС в прижатой термоизоляции и трубами отопления в гофрорукаве больше 5мм сделать не удалось, т.к. эти трубы в сухой стяжке под полами. Как можно еще изолировать трубы чтобы от труб отопления не грелась труба холодной воды!? поможет ли какой то материал-теплоизолятор от передачи тепла?
Сообщение отредактировал Дед74 - 6.5.2025, 16:45
|
|
|
|
|
|
|
|
6.5.2025, 17:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 16.2.2025
Из: Магнитка
Пользователь №: 439534

|
фото пересечения труб воды (сверх) и отопления (подача и обратка вдоль стены)
IMG_20250506_184627.jpg ( 2,31 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 4мастер сказал что так нормально, но исходя из проблемы с нагревом воды и ростом давления без разбора, есть большие сомнения. Будоражит мысль что с новым отопительным сезоном начнется прогрев трубы холодной воды в этом месте и рост давления воды в ней, без разбора. На сколько такая ситуация критична!?
Сообщение отредактировал Дед74 - 6.5.2025, 17:15
|
|
|
|
|
|
|
|
13.5.2025, 12:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 16.2.2025
Из: Магнитка
Пользователь №: 439534

|
Не дожидаясь очередных проблем, сделал обвод трассы труб по ближайшей стене, с подьемом выше труб отопления.
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума
|