> Однотрубная система отопления, количество замыкающих участов
igors1
сообщение 6.3.2025, 17:59
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 11.1.2023
Пользователь №: 412701



Добрый день!
Насколько правильно делать два замыкающих участка в однотрубной системе? Влияет ли это на что-то кроме увеличения размера радиатора?
Допустим, расход стояка 1,7 л/мин. Если замыкающий участок только один, то при коэффициенте затекания 0,35 (расчет через Audytor CO) расход через перемычку 1,1 л/ мин, через радиатор 0,6 л/мин, температурный график 70,7/60,7

Прикрепленное изображение

Но если же сделать две перемычки, то расход нужно делить ещё раз на 2 и тогда понадобится на 20 % больший радиатор, так как через радиатор такого же размера как в случае с одной перемычкой расход уже будет в два раза меньше, соотвественно будет большее остывание теплоносителя

Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inchin
сообщение 15.3.2025, 10:52
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1646
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488



Цитата(igors1 @ 6.3.2025, 17:59) *
Добрый день!
Насколько правильно делать два замыкающих участка в однотрубной системе? Влияет ли это на что-то кроме увеличения размера радиатора?
Допустим, расход стояка 1,7 л/мин. Если замыкающий участок только один, то при коэффициенте затекания 0,35 (расчет через Audytor CO) расход через перемычку 1,1 л/ мин, через радиатор 0,6 л/мин, температурный график 70,7/60,7

Прикрепленное изображение

Но если же сделать две перемычки, то расход нужно делить ещё раз на 2 и тогда понадобится на 20 % больший радиатор, так как через радиатор такого же размера как в случае с одной перемычкой расход уже будет в два раза меньше, соотвественно будет большее остывание теплоносителя

Прикрепленное изображение

Какое то слишком большое остывание у вас в ОП. В однотрубной системе остывание делают 1-5 градусов. Ну редко до 10. А у вас 20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
awlan
сообщение 16.3.2025, 8:45
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060



Цитата(igors1 @ 6.3.2025, 22:59) *
Насколько правильно ...


У Вас все неправильно, начиная со схемы, температур и расходов.
Считаться должен весь стояк, от врезок в магистрали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inchin
сообщение 17.3.2025, 1:06
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1646
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488



Цитата(igors1 @ 6.3.2025, 17:59) *
Но если же сделать две перемычки, то расход нужно делить ещё раз на 2 и тогда понадобится на 20 % больший радиатор,


Аудитор много понимания может принести. Рассчитайте в нем удельные падения давления и расходы для каждого участка.
Просто наверху и внизу поставьте другой источник тепла. Задайте параметры. Поставьте виртуальный насос на стояк для понимания.

Главное, не нужно стремиться сожрать весь расход пропустив только через свой радиатор. Смотрите какой расход и какое при этом получается остывание.

Может так оказаться, что даже при диаметрах двух байпасов таких же как стояк, расходы через ОП будут достаточными. И остывание в ОП приемлемыми.

Или если не боитесь провести сварные работы сделайте схему Инча. Можно погуглить. Прямую ссылку дать не дают правила форума.

Тем более советую делать диаметра байпаса как у стояка, потому что собираетесь ставить термоклапаны. Термоклапан закрывается - уменьшая расход по всему стояку, это если байпас заужен.

Сообщение отредактировал Inchin - 17.3.2025, 1:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
forrte
сообщение 17.3.2025, 8:33
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 197
Регистрация: 23.12.2019
Из: Багдад, Эр-Рияд
Пользователь №: 370743



Маразм крепчал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
igors1
сообщение 17.3.2025, 9:32
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 11.1.2023
Пользователь №: 412701



Цитата(Inchin @ 15.3.2025, 10:52) *
Какое то слишком большое остывание у вас в ОП. В однотрубной системе остывание делают 1-5 градусов. Ну редко до 10. А у вас 20

Тут трёхэтажное здание. Верхняя подача, обратка над полом первого этажа. То есть максимум 6 радиаторов на стояке, а то и 3 если по 1 радиатору на этаже. Температурный график 80/60. На вебинаре по программе Audytor рассказывают про коэффициент затекания. Для 3-х перемычек 0,23, для 6- 0,35. Вот и получается, что расход ограничен. Соответственно будет большое остывание теплоносителя в радиаторе. Это если П-образная схема в 5- этажном доме, тогда да, там и 5 градусов разница температур может быть
https://www.youtube.com/watch?v=3uYkmsRE-Gw...hannel=SankomRU, начиная с 20 минуты

Цитата(awlan @ 16.3.2025, 8:45) *
У Вас все неправильно, начиная со схемы, температур и расходов.
Считаться должен весь стояк, от врезок в магистрали.

На картинке только фрагмент системы отопления- 2 этаж из 3-х. Температура такая получилась- около 70 градусов, вверху, над 3-ем этажом, где подающая магистраль была 77 градусов.

Цитата(forrte @ 17.3.2025, 8:33) *
Маразм крепчал.

В чём конкретно проявляется?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
awlan
сообщение 17.3.2025, 11:33
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060



Цитата(igors1 @ 17.3.2025, 14:32) *
Тут трёхэтажное здание. Верхняя подача, обратка над полом первого этажа. То есть максимум 6 радиаторов на стояке, а то и 3 если по 1 радиатору на этаже. Температурный график 80/60.

На картинке только фрагмент системы отопления- 2 этаж из 3-х. Температура такая получилась- около 70 градусов, вверху, над 3-ем этажом, где подающая магистраль была 77 градусов.


Значит Вы неправильно определили расход по стояку. Он будет больше, чем 1,7 л/мин.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
igors1
сообщение 17.3.2025, 11:44
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 11.1.2023
Пользователь №: 412701



Цитата(awlan @ 17.3.2025, 12:33) *
Значит Вы неправильно определили расход по стояку. Он будет больше, чем 1,7 л/мин.

Тогда общая обратка будет уже не 60, а больше. А мне надо именно 60, так как теплоснабжающая организация за этим строго следит. Теоретически расход определён правильно. Общая нагрузка стояка 2,3 кВт, при 80/60 это и будет 1,7 л/мин.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
awlan
сообщение 17.3.2025, 12:33
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060



Цитата(igors1 @ 17.3.2025, 16:44) *
Тогда общая обратка будет уже не 60, а больше. А мне надо именно 60, так как теплоснабжающая организация за этим строго следит. Теоретически расход определён правильно. Общая нагрузка стояка 2,3 кВт, при 80/60 это и будет 1,7 л/мин.


Тогда нагрузка на прибор указана не верно.
У же писал, считайте (рисуйте) весь стояк, а не частями.
Если "программа" не умеет, значит плохая программа.
Увеличение количества приборов (замыкающих участков), увеличивает нагрузку на стояк. Вы, почему-то, не указали нагрузку второго радиатора, а это приведет к увеличению расхода, соответственно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
igors1
сообщение 17.3.2025, 14:22
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 11.1.2023
Пользователь №: 412701



Цитата(awlan @ 17.3.2025, 12:33) *
Увеличение количества приборов (замыкающих участков), увеличивает нагрузку на стояк. Вы, почему-то, не указали нагрузку второго радиатора, а это приведет к увеличению расхода, соответственно.

Да, ступил, спасибо! Там тогда +3 радиатора, соответственно больше расход, почти в 2 раза. Но снижение температуры всё равно будет 20-30 градусов. Перепроверил ещё раз вручную. Как понимаю, это нормально для такого типа системы.

Сообщение отредактировал igors1 - 17.3.2025, 14:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inchin
сообщение 17.3.2025, 23:51
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1646
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488



Цитата(igors1 @ 17.3.2025, 9:32) *
Тут трёхэтажное здание. Верхняя подача, обратка над полом первого этажа. То есть максимум 6 радиаторов на стояке, а то и 3 если по 1 радиатору на этаже. Температурный график 80/60.


Ну и считайте. 20гр / 3этажа = 6,66 градуса остывание должно быть на одном этаже из 3.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inchin
сообщение 18.3.2025, 8:53
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1646
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488



Цитата(awlan @ 17.3.2025, 12:33) *
...
У же писал, считайте (рисуйте) весь стояк, а не частями.
Если "программа" не умеет, значит плохая программа.
...



Верно, чертите весь стояк.
Программа прекрасно это умеет.


Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
igors1
сообщение 18.3.2025, 10:36
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 11.1.2023
Пользователь №: 412701



Цитата(Inchin @ 17.3.2025, 23:51) *
Ну и считайте. 20гр / 3этажа = 6,66 градуса остывание должно быть на одном этаже из 3.


Это если бы система была без байпасов, тогда да, а так у меня получается около 20 градусах на стояке с 3 радиаторами. Там же обратка смешивается с расходом из байпаса и получается общая обратка уже более горячая.

Цитата(Inchin @ 18.3.2025, 8:53) *
Верно, чертите весь стояк.
Программа прекрасно это умеет.


Прикрепленное изображение

Посчитал в программе для сравнения пару стояков. С 3 радиаторами 20 градусов разница подачи и обратки, с 6 уже около 5-10

Прикрепленное изображение

Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inchin
сообщение 18.3.2025, 10:48
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1646
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488



Все мелко, расплывается на пиксели. И этикеток нет. Никакой информации не видно. Лучше было бы в формате Аудитора выложить уж тогда.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
igors1
сообщение 18.3.2025, 14:31
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 11.1.2023
Пользователь №: 412701



Цитата(Inchin @ 18.3.2025, 11:48) *
Все мелко, расплывается на пиксели. И этикеток нет. Никакой информации не видно. Лучше было бы в формате Аудитора выложить уж тогда.

Прикрепленный файл  Primer.7z ( 952,93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27

Остывание больше 20 градусов на стояке слева

Сообщение отредактировал igors1 - 18.3.2025, 14:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
awlan
сообщение 18.3.2025, 14:33
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060



Цитата(Inchin @ 18.3.2025, 4:51) *
Ну и считайте. 20гр / 3этажа = 6,66 градуса остывание должно быть на одном этаже из 3.


Не надо путать "остывание" в стояке и в радиаторе.
В замыкающем участке проходит как разделение потоков(вначале), так и слияние.
Вот после смешения и будет "остывание" на требуемые 6,66С.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
igors1
сообщение 18.3.2025, 14:35
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 11.1.2023
Пользователь №: 412701



Цитата(awlan @ 18.3.2025, 14:33) *
Не надо путать "остывание" в стояке и в радиаторе.
В замыкающем участке проходит как разделение потоков(вначале), так и слияние.
Вот после смешения и будет "остывание" на требуемые 6,66С.

Ну вот, и я про это, после смешивания как раз и будет снижение температуры НА СТОЯКЕ что-то около 6-7 градусов, так что склоняюсь к тому, что остывание в радиаторе на 20-30 градусов вполне приемлемо

Сообщение отредактировал igors1 - 18.3.2025, 14:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
awlan
сообщение 18.3.2025, 16:25
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060



Цитата(igors1 @ 18.3.2025, 19:35) *
Ну вот, и я про это, после смешивания как раз и будет снижение температуры НА СТОЯКЕ что-то около 6-7 градусов, так что склоняюсь к тому, что остывание в радиаторе на 20-30 градусов вполне приемлемо


В 2-х трубных системах так и есть (95-70), дельта в приборе 25С.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
igors1
сообщение 18.3.2025, 16:59
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 11.1.2023
Пользователь №: 412701



Цитата(awlan @ 18.3.2025, 16:25) *
В 2-х трубных системах так и есть (95-70), дельта в приборе 25С.


В 2-х трубных да, в однотрубных всегда видел 5-10, но это были 10-15 замыкающих участков. Смутили эти 25 градусов дельты, но теперь понятно, что это из-за того, что на стояке мало радиаторов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inchin
сообщение 19.3.2025, 7:37
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 1646
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488



Цитата(igors1 @ 18.3.2025, 14:31) *
Прикрепленный файл  Primer.7z ( 952,93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27

Остывание больше 20 градусов на стояке слева

В версии 7.2 говорит, что файл создан в более молодой версии и не открывает.
В версии 7.3 говорит, что отсутствует информация по многой арматуре в их базе. Конечно разрабы очень навредили, удалив арматуру некоторых производителей из базы. А прежние версии скачать недоступно. Менять всю арматуру - лениво и нет времени и желания.

Так что бесполезно выложили файл Аудитора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inchin
сообщение 19.3.2025, 8:01
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 1646
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488



Неужели всерьез надеетесь, что стальные панельные радиаторы будут работать при нижней подаче? Нарисовать то можно что угодно. Вот только работать не будет.

Делать бессмысленные расчеты зачем? Аудитор то подсчитает теплоотдачу. А в реале она будет неверна. Аудитор думает, что люди им пользующиеся знают про закон гравитации.

Сообщение отредактировал Inchin - 19.3.2025, 8:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
igors1
сообщение 19.3.2025, 8:19
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 11.1.2023
Пользователь №: 412701



Цитата(Inchin @ 19.3.2025, 9:01) *
Неужели всерьез надеетесь, что стальные панельные радиаторы будут работать при нижней подаче? Нарисовать то можно что угодно. Вот только работать не будет.

Да, будут, но только хуже. Проверено. Стояки существующие, по заданию только замена радиаторов. Ничего с этим не поделать.





Цитата(Inchin @ 19.3.2025, 8:37) *
В версии 7.2 говорит, что файл создан в более молодой версии и не открывает.
В версии 7.3 говорит, что отсутствует информация по многой арматуре в их базе. Конечно разрабы очень навредили, удалив арматуру некоторых производителей из базы. А прежние версии скачать недоступно. Менять всю арматуру - лениво и нет времени и желания.

Так что бесполезно выложили файл Аудитора.



Да, я просто перенес базу из версии 7.2 в 7.3, иначе тупо нет нужной арматуры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inchin
сообщение 19.3.2025, 8:41
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 1646
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488



Цитата(igors1 @ 19.3.2025, 8:19) *
Да, будут, но только хуже. Проверено. Стояки существующие, по заданию только замена радиаторов. Ничего с этим не поделать.



Это по вашему работают? По моему нет. Проверено - не смешите кем и как.


Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
igors1
сообщение 19.3.2025, 8:45
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 11.1.2023
Пользователь №: 412701



Цитата(Inchin @ 19.3.2025, 8:41) *
Это по вашему работают? По моему нет. Проверено - не смешите кем и как.


Прикрепленное изображение


Ну во всяком случае у нас никто не жаловался, хотя размер подбирался на 1-2 больше для такого вида подключения, это факт. Да и потом, руки-то связаны в данном случае, если система с нижней подачей, то уже ничего с этим не сделаешь

Сообщение отредактировал igors1 - 19.3.2025, 8:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inchin
сообщение 19.3.2025, 17:47
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 1646
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488



Цитата(igors1 @ 19.3.2025, 8:45) *
Ну во всяком случае у нас никто не жаловался, хотя размер подбирался на 1-2 больше для такого вида подключения, это факт. Да и потом, руки-то связаны в данном случае, если система с нижней подачей, то уже ничего с этим не сделаешь


Очень напоминает: "Мы всем так делаем и никто не жаловался! Мамой клянусь!"

А решений по нижней подаче много. И схема Инча и перехлест и обратная диагональ. А то стоите на асфальте в лыжи обутый.

Сообщение отредактировал Inchin - 19.3.2025, 17:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
igors1
сообщение 19.3.2025, 17:57
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 11.1.2023
Пользователь №: 412701



Цитата(Inchin @ 19.3.2025, 18:47) *
Очень напоминает: "Мы всем так делаем и никто не жаловался! Мамой клянусь!"

А решений по нижней подаче много. И схема Инча и перехлест и обратная диагональ. А то стоите на асфальте в лыжи обутый.


Поинтересовался у производителя радиаторов, сказал, что на 30% снижается мощность если наоборот подключить
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inchin
сообщение 19.3.2025, 19:34
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 1646
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488



Цитата(igors1 @ 19.3.2025, 17:57) *
Поинтересовался у производителя радиаторов, сказал, что на 30% снижается мощность если наоборот подключить

Может наоборот, остается теплоотдача около 30% ? А снижается мощность на 70% ?

Посмотрите сами на площадь горячей и холодной частей радиатора. И что вам подсказывает логика? А человеку из производителя - ему то что, ему лишь бы продать. За свои слова он не отвечает. А нормативных документов на эту тему, насколько мне известно, нет.
Прикрепленное изображение


Мне не человеку якобы из производителя хочется верить, а своим глазам когда смотрю на термограмму. И включить элементарную арифметику в голове желательно.

Сообщение отредактировал Inchin - 19.3.2025, 19:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inchin
сообщение 20.3.2025, 10:08
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 1646
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488



Столкнулся кстати с тем, что версия 7.3 некорректно работает. Поэтому сделал в 7.2 на основе былого. Аналитику вроде всю видно. В примере видно, что нет смысла ставить балансировочные клапаны на байпасы. И диаметра стояков полдюйма стали вполне достаточно в большинстве случаев.
Как вам уже заметили не путайте величину остывания теплоносителя на этаже и в ОП.


Прикрепленное изображение


Сообщение отредактировал Inchin - 20.3.2025, 10:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
igors1
сообщение 20.3.2025, 15:22
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 11.1.2023
Пользователь №: 412701



Цитата(Inchin @ 20.3.2025, 11:08) *
Столкнулся кстати с тем, что версия 7.3 некорректно работает. Поэтому сделал в 7.2 на основе былого. Аналитику вроде всю видно. В примере видно, что нет смысла ставить балансировочные клапаны на байпасы. И диаметра стояков полдюйма стали вполне достаточно в большинстве случаев.
Как вам уже заметили не путайте величину остывания теплоносителя на этаже и в ОП.


Прикрепленное изображение


А что именно работает некорректно? Кроме того, что убрали нужную арматуру
Да, всё видно, только почему диаметр байпаса такой же как и диаметр стояка Ду20? У нас были с этим проблемы, не затекал теплоноситель в радиатор если диаметр байпаса равен диаметру стояка

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inchin
сообщение 20.3.2025, 17:16
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 1646
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488



Цитата(igors1 @ 20.3.2025, 15:22) *
А что именно работает некорректно? Кроме того, что убрали нужную арматуру
Да, всё видно, только почему диаметр байпаса такой же как и диаметр стояка Ду20? У нас были с этим проблемы, не затекал теплоноситель в радиатор если диаметр байпаса равен диаметру стояка


Некорректно подбирает количество секций радиатора и остывание тоже. Например версия 7.2 будет уменьшать остывание если тепла не хватает. А 7.3 остывание меньше 16-17 градусов не делает. Добавляю секций вручную, вместо того чтобы увеличить остывание 7.3 только показывает избыточность мощности радиатора. И тормозит версия 7.3 неимоверно, работать одно мучение, сидеть и долго ждать пока прога отреагирует на действия проектировщика. Жаль, но пока версия 7.3 - полный отстой.

Так термоклапаны же устанавливаете. Поэтому и байпас нужно делать не меньше сечения стояка. Иначе термоклапаны будут регулировать расход не только в своем радиаторе, а регулировать частично весь стояк.
И теплоноситель никак не может не затекать в радиатор при смещенном байпасе. Импульс массы теплоносителя же никуда не девается. p=m* v. Под воздействием импульса вода и будет заходить в радиатор.

Погуглите схему Инча. Так там теплоноситель затекает в радиатор под воздействием в основном только силы гравитации и следствия закона Бернулли. Кстати эта схема и при нижней подаче прекрасно работает. И смещение байпаса нафиг не нужно. Остывание в радиаторе такая схема дает 3-7 градусов.

Прикрепленное изображение


Прекрасно при верхней подаче работают на гравитации радиаторы с осевым байпасом (при нижней подаче уже нужна схема Инча). Фото ниже. Неужели не видели? Хотя современные сантехники выпучивают глаза и говорят, что вода не дура и будет идти минуя радиатор только по осевому байпасу. Ну не знают они, что существует гравитация.

Прикрепленное изображение


Сообщение отредактировал Inchin - 20.3.2025, 17:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 22:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных