Однотрубная система отопления, количество замыкающих участов |
|
|
|
6.3.2025, 17:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 11.1.2023
Пользователь №: 412701

|
Добрый день! Насколько правильно делать два замыкающих участка в однотрубной системе? Влияет ли это на что-то кроме увеличения размера радиатора? Допустим, расход стояка 1,7 л/мин. Если замыкающий участок только один, то при коэффициенте затекания 0,35 (расчет через Audytor CO) расход через перемычку 1,1 л/ мин, через радиатор 0,6 л/мин, температурный график 70,7/60,7
Но если же сделать две перемычки, то расход нужно делить ещё раз на 2 и тогда понадобится на 20 % больший радиатор, так как через радиатор такого же размера как в случае с одной перемычкой расход уже будет в два раза меньше, соотвественно будет большее остывание теплоносителя
|
|
|
|
|
15.3.2025, 10:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1646
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488

|
Цитата(igors1 @ 6.3.2025, 17:59)  Добрый день! Насколько правильно делать два замыкающих участка в однотрубной системе? Влияет ли это на что-то кроме увеличения размера радиатора? Допустим, расход стояка 1,7 л/мин. Если замыкающий участок только один, то при коэффициенте затекания 0,35 (расчет через Audytor CO) расход через перемычку 1,1 л/ мин, через радиатор 0,6 л/мин, температурный график 70,7/60,7
Но если же сделать две перемычки, то расход нужно делить ещё раз на 2 и тогда понадобится на 20 % больший радиатор, так как через радиатор такого же размера как в случае с одной перемычкой расход уже будет в два раза меньше, соотвественно будет большее остывание теплоносителя
Какое то слишком большое остывание у вас в ОП. В однотрубной системе остывание делают 1-5 градусов. Ну редко до 10. А у вас 20
|
|
|
|
|
16.3.2025, 8:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060

|
Цитата(igors1 @ 6.3.2025, 22:59)  Насколько правильно ... У Вас все неправильно, начиная со схемы, температур и расходов. Считаться должен весь стояк, от врезок в магистрали.
|
|
|
|
|
17.3.2025, 1:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1646
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488

|
Цитата(igors1 @ 6.3.2025, 17:59)  Но если же сделать две перемычки, то расход нужно делить ещё раз на 2 и тогда понадобится на 20 % больший радиатор, Аудитор много понимания может принести. Рассчитайте в нем удельные падения давления и расходы для каждого участка. Просто наверху и внизу поставьте другой источник тепла. Задайте параметры. Поставьте виртуальный насос на стояк для понимания. Главное, не нужно стремиться сожрать весь расход пропустив только через свой радиатор. Смотрите какой расход и какое при этом получается остывание. Может так оказаться, что даже при диаметрах двух байпасов таких же как стояк, расходы через ОП будут достаточными. И остывание в ОП приемлемыми. Или если не боитесь провести сварные работы сделайте схему Инча. Можно погуглить. Прямую ссылку дать не дают правила форума. Тем более советую делать диаметра байпаса как у стояка, потому что собираетесь ставить термоклапаны. Термоклапан закрывается - уменьшая расход по всему стояку, это если байпас заужен.
Сообщение отредактировал Inchin - 17.3.2025, 1:08
|
|
|
|
|
17.3.2025, 8:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 197
Регистрация: 23.12.2019
Из: Багдад, Эр-Рияд
Пользователь №: 370743

|
Маразм крепчал.
|
|
|
|
|
17.3.2025, 9:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 11.1.2023
Пользователь №: 412701

|
Цитата(Inchin @ 15.3.2025, 10:52)  Какое то слишком большое остывание у вас в ОП. В однотрубной системе остывание делают 1-5 градусов. Ну редко до 10. А у вас 20 Тут трёхэтажное здание. Верхняя подача, обратка над полом первого этажа. То есть максимум 6 радиаторов на стояке, а то и 3 если по 1 радиатору на этаже. Температурный график 80/60. На вебинаре по программе Audytor рассказывают про коэффициент затекания. Для 3-х перемычек 0,23, для 6- 0,35. Вот и получается, что расход ограничен. Соответственно будет большое остывание теплоносителя в радиаторе. Это если П-образная схема в 5- этажном доме, тогда да, там и 5 градусов разница температур может быть https://www.youtube.com/watch?v=3uYkmsRE-Gw...hannel=SankomRU, начиная с 20 минуты Цитата(awlan @ 16.3.2025, 8:45)  У Вас все неправильно, начиная со схемы, температур и расходов. Считаться должен весь стояк, от врезок в магистрали. На картинке только фрагмент системы отопления- 2 этаж из 3-х. Температура такая получилась- около 70 градусов, вверху, над 3-ем этажом, где подающая магистраль была 77 градусов. Цитата(forrte @ 17.3.2025, 8:33)  Маразм крепчал. В чём конкретно проявляется?
|
|
|
|
|
17.3.2025, 11:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060

|
Цитата(igors1 @ 17.3.2025, 14:32)  Тут трёхэтажное здание. Верхняя подача, обратка над полом первого этажа. То есть максимум 6 радиаторов на стояке, а то и 3 если по 1 радиатору на этаже. Температурный график 80/60.
На картинке только фрагмент системы отопления- 2 этаж из 3-х. Температура такая получилась- около 70 градусов, вверху, над 3-ем этажом, где подающая магистраль была 77 градусов. Значит Вы неправильно определили расход по стояку. Он будет больше, чем 1,7 л/мин.
|
|
|
|
|
17.3.2025, 11:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 11.1.2023
Пользователь №: 412701

|
Цитата(awlan @ 17.3.2025, 12:33)  Значит Вы неправильно определили расход по стояку. Он будет больше, чем 1,7 л/мин. Тогда общая обратка будет уже не 60, а больше. А мне надо именно 60, так как теплоснабжающая организация за этим строго следит. Теоретически расход определён правильно. Общая нагрузка стояка 2,3 кВт, при 80/60 это и будет 1,7 л/мин.
|
|
|
|
|
17.3.2025, 12:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060

|
Цитата(igors1 @ 17.3.2025, 16:44)  Тогда общая обратка будет уже не 60, а больше. А мне надо именно 60, так как теплоснабжающая организация за этим строго следит. Теоретически расход определён правильно. Общая нагрузка стояка 2,3 кВт, при 80/60 это и будет 1,7 л/мин. Тогда нагрузка на прибор указана не верно. У же писал, считайте (рисуйте) весь стояк, а не частями. Если "программа" не умеет, значит плохая программа. Увеличение количества приборов (замыкающих участков), увеличивает нагрузку на стояк. Вы, почему-то, не указали нагрузку второго радиатора, а это приведет к увеличению расхода, соответственно.
|
|
|
|
|
17.3.2025, 14:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 11.1.2023
Пользователь №: 412701

|
Цитата(awlan @ 17.3.2025, 12:33)  Увеличение количества приборов (замыкающих участков), увеличивает нагрузку на стояк. Вы, почему-то, не указали нагрузку второго радиатора, а это приведет к увеличению расхода, соответственно. Да, ступил, спасибо! Там тогда +3 радиатора, соответственно больше расход, почти в 2 раза. Но снижение температуры всё равно будет 20-30 градусов. Перепроверил ещё раз вручную. Как понимаю, это нормально для такого типа системы.
Сообщение отредактировал igors1 - 17.3.2025, 14:23
|
|
|
|
|
17.3.2025, 23:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1646
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488

|
Цитата(igors1 @ 17.3.2025, 9:32)  Тут трёхэтажное здание. Верхняя подача, обратка над полом первого этажа. То есть максимум 6 радиаторов на стояке, а то и 3 если по 1 радиатору на этаже. Температурный график 80/60. Ну и считайте. 20гр / 3этажа = 6,66 градуса остывание должно быть на одном этаже из 3.
|
|
|
|
|
18.3.2025, 8:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1646
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488

|
Цитата(awlan @ 17.3.2025, 12:33)  ... У же писал, считайте (рисуйте) весь стояк, а не частями. Если "программа" не умеет, значит плохая программа. ... Верно, чертите весь стояк. Программа прекрасно это умеет.
|
|
|
|
|
18.3.2025, 10:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 11.1.2023
Пользователь №: 412701

|
Цитата(Inchin @ 17.3.2025, 23:51)  Ну и считайте. 20гр / 3этажа = 6,66 градуса остывание должно быть на одном этаже из 3. Это если бы система была без байпасов, тогда да, а так у меня получается около 20 градусах на стояке с 3 радиаторами. Там же обратка смешивается с расходом из байпаса и получается общая обратка уже более горячая. Цитата(Inchin @ 18.3.2025, 8:53)  Верно, чертите весь стояк. Программа прекрасно это умеет.
Посчитал в программе для сравнения пару стояков. С 3 радиаторами 20 градусов разница подачи и обратки, с 6 уже около 5-10
|
|
|
|
|
18.3.2025, 10:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1646
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488

|
Все мелко, расплывается на пиксели. И этикеток нет. Никакой информации не видно. Лучше было бы в формате Аудитора выложить уж тогда.
|
|
|
|
|
18.3.2025, 14:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 11.1.2023
Пользователь №: 412701

|
Цитата(Inchin @ 18.3.2025, 11:48)  Все мелко, расплывается на пиксели. И этикеток нет. Никакой информации не видно. Лучше было бы в формате Аудитора выложить уж тогда.
Primer.7z ( 952,93 килобайт )
Кол-во скачиваний: 27Остывание больше 20 градусов на стояке слева
Сообщение отредактировал igors1 - 18.3.2025, 14:32
|
|
|
|
|
18.3.2025, 14:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060

|
Цитата(Inchin @ 18.3.2025, 4:51)  Ну и считайте. 20гр / 3этажа = 6,66 градуса остывание должно быть на одном этаже из 3. Не надо путать "остывание" в стояке и в радиаторе. В замыкающем участке проходит как разделение потоков(вначале), так и слияние. Вот после смешения и будет "остывание" на требуемые 6,66С.
|
|
|
|
|
18.3.2025, 14:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 11.1.2023
Пользователь №: 412701

|
Цитата(awlan @ 18.3.2025, 14:33)  Не надо путать "остывание" в стояке и в радиаторе. В замыкающем участке проходит как разделение потоков(вначале), так и слияние. Вот после смешения и будет "остывание" на требуемые 6,66С. Ну вот, и я про это, после смешивания как раз и будет снижение температуры НА СТОЯКЕ что-то около 6-7 градусов, так что склоняюсь к тому, что остывание в радиаторе на 20-30 градусов вполне приемлемо
Сообщение отредактировал igors1 - 18.3.2025, 14:36
|
|
|
|
|
18.3.2025, 16:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060

|
Цитата(igors1 @ 18.3.2025, 19:35)  Ну вот, и я про это, после смешивания как раз и будет снижение температуры НА СТОЯКЕ что-то около 6-7 градусов, так что склоняюсь к тому, что остывание в радиаторе на 20-30 градусов вполне приемлемо В 2-х трубных системах так и есть (95-70), дельта в приборе 25С.
|
|
|
|
|
18.3.2025, 16:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 11.1.2023
Пользователь №: 412701

|
Цитата(awlan @ 18.3.2025, 16:25)  В 2-х трубных системах так и есть (95-70), дельта в приборе 25С. В 2-х трубных да, в однотрубных всегда видел 5-10, но это были 10-15 замыкающих участков. Смутили эти 25 градусов дельты, но теперь понятно, что это из-за того, что на стояке мало радиаторов
|
|
|
|
|
19.3.2025, 7:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1646
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488

|
Цитата(igors1 @ 18.3.2025, 14:31) 
Primer.7z ( 952,93 килобайт )
Кол-во скачиваний: 27Остывание больше 20 градусов на стояке слева В версии 7.2 говорит, что файл создан в более молодой версии и не открывает. В версии 7.3 говорит, что отсутствует информация по многой арматуре в их базе. Конечно разрабы очень навредили, удалив арматуру некоторых производителей из базы. А прежние версии скачать недоступно. Менять всю арматуру - лениво и нет времени и желания. Так что бесполезно выложили файл Аудитора.
|
|
|
|
|
19.3.2025, 8:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1646
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488

|
Неужели всерьез надеетесь, что стальные панельные радиаторы будут работать при нижней подаче? Нарисовать то можно что угодно. Вот только работать не будет.
Делать бессмысленные расчеты зачем? Аудитор то подсчитает теплоотдачу. А в реале она будет неверна. Аудитор думает, что люди им пользующиеся знают про закон гравитации.
Сообщение отредактировал Inchin - 19.3.2025, 8:06
|
|
|
|
|
19.3.2025, 8:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 11.1.2023
Пользователь №: 412701

|
Цитата(Inchin @ 19.3.2025, 9:01)  Неужели всерьез надеетесь, что стальные панельные радиаторы будут работать при нижней подаче? Нарисовать то можно что угодно. Вот только работать не будет. Да, будут, но только хуже. Проверено. Стояки существующие, по заданию только замена радиаторов. Ничего с этим не поделать. Цитата(Inchin @ 19.3.2025, 8:37)  В версии 7.2 говорит, что файл создан в более молодой версии и не открывает. В версии 7.3 говорит, что отсутствует информация по многой арматуре в их базе. Конечно разрабы очень навредили, удалив арматуру некоторых производителей из базы. А прежние версии скачать недоступно. Менять всю арматуру - лениво и нет времени и желания.
Так что бесполезно выложили файл Аудитора. Да, я просто перенес базу из версии 7.2 в 7.3, иначе тупо нет нужной арматуры.
|
|
|
|
|
19.3.2025, 8:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1646
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488

|
Цитата(igors1 @ 19.3.2025, 8:19)  Да, будут, но только хуже. Проверено. Стояки существующие, по заданию только замена радиаторов. Ничего с этим не поделать. Это по вашему работают? По моему нет. Проверено - не смешите кем и как.
|
|
|
|
|
19.3.2025, 8:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 11.1.2023
Пользователь №: 412701

|
Цитата(Inchin @ 19.3.2025, 8:41)  Это по вашему работают? По моему нет. Проверено - не смешите кем и как.
Ну во всяком случае у нас никто не жаловался, хотя размер подбирался на 1-2 больше для такого вида подключения, это факт. Да и потом, руки-то связаны в данном случае, если система с нижней подачей, то уже ничего с этим не сделаешь
Сообщение отредактировал igors1 - 19.3.2025, 8:46
|
|
|
|
|
19.3.2025, 17:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1646
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488

|
Цитата(igors1 @ 19.3.2025, 8:45)  Ну во всяком случае у нас никто не жаловался, хотя размер подбирался на 1-2 больше для такого вида подключения, это факт. Да и потом, руки-то связаны в данном случае, если система с нижней подачей, то уже ничего с этим не сделаешь Очень напоминает: "Мы всем так делаем и никто не жаловался! Мамой клянусь!" А решений по нижней подаче много. И схема Инча и перехлест и обратная диагональ. А то стоите на асфальте в лыжи обутый.
Сообщение отредактировал Inchin - 19.3.2025, 17:47
|
|
|
|
|
19.3.2025, 17:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 11.1.2023
Пользователь №: 412701

|
Цитата(Inchin @ 19.3.2025, 18:47)  Очень напоминает: "Мы всем так делаем и никто не жаловался! Мамой клянусь!"
А решений по нижней подаче много. И схема Инча и перехлест и обратная диагональ. А то стоите на асфальте в лыжи обутый. Поинтересовался у производителя радиаторов, сказал, что на 30% снижается мощность если наоборот подключить
|
|
|
|
|
19.3.2025, 19:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1646
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488

|
Цитата(igors1 @ 19.3.2025, 17:57)  Поинтересовался у производителя радиаторов, сказал, что на 30% снижается мощность если наоборот подключить Может наоборот, остается теплоотдача около 30% ? А снижается мощность на 70% ? Посмотрите сами на площадь горячей и холодной частей радиатора. И что вам подсказывает логика? А человеку из производителя - ему то что, ему лишь бы продать. За свои слова он не отвечает. А нормативных документов на эту тему, насколько мне известно, нет.
Мне не человеку якобы из производителя хочется верить, а своим глазам когда смотрю на термограмму. И включить элементарную арифметику в голове желательно.
Сообщение отредактировал Inchin - 19.3.2025, 19:37
|
|
|
|
|
20.3.2025, 10:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1646
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488

|
Столкнулся кстати с тем, что версия 7.3 некорректно работает. Поэтому сделал в 7.2 на основе былого. Аналитику вроде всю видно. В примере видно, что нет смысла ставить балансировочные клапаны на байпасы. И диаметра стояков полдюйма стали вполне достаточно в большинстве случаев. Как вам уже заметили не путайте величину остывания теплоносителя на этаже и в ОП.
Сообщение отредактировал Inchin - 20.3.2025, 10:12
|
|
|
|
|
20.3.2025, 15:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 11.1.2023
Пользователь №: 412701

|
Цитата(Inchin @ 20.3.2025, 11:08)  Столкнулся кстати с тем, что версия 7.3 некорректно работает. Поэтому сделал в 7.2 на основе былого. Аналитику вроде всю видно. В примере видно, что нет смысла ставить балансировочные клапаны на байпасы. И диаметра стояков полдюйма стали вполне достаточно в большинстве случаев. Как вам уже заметили не путайте величину остывания теплоносителя на этаже и в ОП.
А что именно работает некорректно? Кроме того, что убрали нужную арматуру Да, всё видно, только почему диаметр байпаса такой же как и диаметр стояка Ду20? У нас были с этим проблемы, не затекал теплоноситель в радиатор если диаметр байпаса равен диаметру стояка
|
|
|
|
|
20.3.2025, 17:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1646
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488

|
Цитата(igors1 @ 20.3.2025, 15:22)  А что именно работает некорректно? Кроме того, что убрали нужную арматуру Да, всё видно, только почему диаметр байпаса такой же как и диаметр стояка Ду20? У нас были с этим проблемы, не затекал теплоноситель в радиатор если диаметр байпаса равен диаметру стояка Некорректно подбирает количество секций радиатора и остывание тоже. Например версия 7.2 будет уменьшать остывание если тепла не хватает. А 7.3 остывание меньше 16-17 градусов не делает. Добавляю секций вручную, вместо того чтобы увеличить остывание 7.3 только показывает избыточность мощности радиатора. И тормозит версия 7.3 неимоверно, работать одно мучение, сидеть и долго ждать пока прога отреагирует на действия проектировщика. Жаль, но пока версия 7.3 - полный отстой. Так термоклапаны же устанавливаете. Поэтому и байпас нужно делать не меньше сечения стояка. Иначе термоклапаны будут регулировать расход не только в своем радиаторе, а регулировать частично весь стояк. И теплоноситель никак не может не затекать в радиатор при смещенном байпасе. Импульс массы теплоносителя же никуда не девается. p=m* v. Под воздействием импульса вода и будет заходить в радиатор. Погуглите схему Инча. Так там теплоноситель затекает в радиатор под воздействием в основном только силы гравитации и следствия закона Бернулли. Кстати эта схема и при нижней подаче прекрасно работает. И смещение байпаса нафиг не нужно. Остывание в радиаторе такая схема дает 3-7 градусов.
Прекрасно при верхней подаче работают на гравитации радиаторы с осевым байпасом (при нижней подаче уже нужна схема Инча). Фото ниже. Неужели не видели? Хотя современные сантехники выпучивают глаза и говорят, что вода не дура и будет идти минуя радиатор только по осевому байпасу. Ну не знают они, что существует гравитация.
Сообщение отредактировал Inchin - 20.3.2025, 17:24
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|