Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Вопрос по деаэратору ДА-15/8
ruttoy
сообщение 7.3.2025, 9:45
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 30.1.2024
Пользователь №: 426457



Всем привет.
Подскажите по работе деаэратора.
Стоит деаэратор ДА-15/8. В него заходит только обратка конденсата с производства.
Сам деаэратор находится на улице стоит на площадке, плюсом к этому стоит бак котловой воды в котельной в который перетекает деаэрированная вода из деаэрированного бака (как бы деаэрированная), реализовано трубой проведенной по уровню половины бака.
Вода после подготовки идет напрямую в бак с котловой водой.
Я давай разбираться в работе деаэратора и у меня возникли вопросы:
1) В Деаэрационную колонку приходит только обратка конденсата, нужно еще заводить воду после водоподготовки. Но в деаэраторном баке нет подогрева барботажем, достаточно ли только подвод обратки конденсата для достижения температуры деаэрации? Может нужно произвести измерения в баке?
2) Нужно ли подогревать воду после водоподготовки и до скольки градусов если нужно? (по литературе я понял, что нужно. А как дела обстоят на практике?)
3) Гидрозатвор не подсоединен вообще (лежит в складе), на мой вопрос "почему"ответили - при установке местные специалисты сказали - он тут не "нужон".
4) Выполняет ли вообще свои функции деаэратор при данном подключении?


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ruttoy
сообщение 10.3.2025, 8:12
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 30.1.2024
Пользователь №: 426457



ну что товарищи, кто ответит? Есть достойные?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shvet
сообщение 10.3.2025, 10:13
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 680
Регистрация: 28.5.2014
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000



Цитата(ruttoy @ 7.3.2025, 9:45) *
В Деаэрационную колонку приходит только обратка конденсата

Конденсат переохлаждённый или с паром вторичного вскипания?


Цитата(ruttoy @ 7.3.2025, 9:45) *
нужно еще заводить воду после водоподготовки.

Нужно

Цитата(ruttoy @ 7.3.2025, 9:45) *
Но в деаэраторном баке нет подогрева барботажем

Барботаж это не подогрев, барботаж это удаление СО2 в результате разложения карбонатов. Желательная, но не обязательная опция.

Цитата(ruttoy @ 7.3.2025, 9:45) *
достаточно ли только подвод обратки конденсата для достижения температуры деаэрации?

Определяется расчётом теплового баланса деаэратора, расчёт см. РТМ 108.030.21-78.

Цитата(ruttoy @ 7.3.2025, 9:45) *
Может нужно произвести измерения в баке?

Должны выполняться систематически по плану контроля ВХР. План ВХР есть?

Цитата(ruttoy @ 7.3.2025, 9:45) *
Нужно ли подогревать воду после водоподготовки и до скольки градусов если нужно?

Для котла не нужно.
Для атмосферных деаэраторов разница температур должна быть 10-50°С - см. ГОСТ 16860-88

Цитата(ruttoy @ 7.3.2025, 9:45) *
Гидрозатвор не подсоединен вообще (лежит в складе)

Сомнёте, разорвёте или перельёте дэаэратор. Пуско-наладке чтобы пустить не нужен, эксплуатации нужен чтобы не разговаривать с прокурором.

Цитата(ruttoy @ 7.3.2025, 9:45) *
Выполняет ли вообще свои функции деаэратор при данном подключении?

Данных мало, нужен аудит.

Ликбез по теме
https://disk.yandex.ru/d/t1LkLptIdtyUrQ

Что бывает если забить на дэаэрацию
https://youtu.be/rGVbGNdx7g0?si=T-uhC_RW5p1Y1gBK

Сообщение отредактировал shvet - 10.3.2025, 10:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ruttoy
сообщение 11.3.2025, 13:20
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 30.1.2024
Пользователь №: 426457



Конденсат переохлаждённый или с паром вторичного вскипания?
Наверное с ПВС, сброс идет после варочных котлов в магистраль - общую гребенку - потом на теплообменник (греем горячую воду) и потом на деаэратор.

Должны выполняться систематически по плану контроля ВХР. План ВХР есть?
Походу отродясь не было


Блин как сноски на сообщения делать)

Сообщение отредактировал ruttoy - 11.3.2025, 13:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 11.3.2025, 13:27
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Если конденсат перед попаданием в ДА, попадает в теплообменник для подогрева воды и там имеется постоянная нагрузка, то пара вторичного вскипания уже нет. Он весь сконденсируется вероятнее всего.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ruttoy
сообщение 11.3.2025, 13:33
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 30.1.2024
Пользователь №: 426457



Цитата(gilepp @ 11.3.2025, 15:27) *
Если конденсат перед попаданием в ДА, попадает в теплообменник для подогрева воды и там имеется постоянная нагрузка, то пара вторичного вскипания уже нет. Он весь сконденсируется вероятнее всего.

Нагрузка постоянная (температура воды на выходе достигает 80 гр, на входе правда 40-50 градусов), тогда получается пара вторичного нет.
Чем это плохо для деаэратора?
Когда данные теплообменник отключен, деаэратор начинает парить

вы уж извините, может я и глупые вопросы задаю, но я еще разбираюсь. И мне не понятно, как тут все рассчитывалось и монтировалось)

Сообщение отредактировал ruttoy - 11.3.2025, 13:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shvet
сообщение 12.3.2025, 7:09
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 680
Регистрация: 28.5.2014
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000



Цитата(ruttoy @ 11.3.2025, 13:20) *
Наверное с ПВС
Почему наверно? В чём проблема посчитать тепловой баланс теплообменника?

Цитата(ruttoy @ 11.3.2025, 13:20) *
Походу отродясь не было
Если ВХР не контролируется, то почему схватились за дэаратор? Какую проблему решаете? Помимо ликбеза, конечно.

Цитата(ruttoy @ 11.3.2025, 13:20) *
получается пара вторичного нет.

Может нет, может есть. Зависит от теплового баланса.

Цитата(ruttoy @ 11.3.2025, 13:20) *
Чем это плохо для деаэратора?

Нет выпара, нет и дэаэрации.

Цитата(ruttoy @ 11.3.2025, 13:20) *
как тут все рассчитывалось и монтировалось)

Четыре из пяти, что купили рандомное оборудование и связали его между собой трубами.
Без юмора.

Цитата(ruttoy @ 11.3.2025, 13:20) *
вы уж извините, может я и глупые вопросы задаю, но я еще разбираюсь

Вы теплотехник или рядом проходили? Зачем анонимный форум? В чём проблема посчитать балансы?

«Вишь ты», сказал один другому, «вон какое колесо! Что ты думаешь, доедет то колесо, если б случилось в Москву, или не доедет?» — «Доедет», отвечал другой. «А в Казань-то, я думаю, не доедет?» — «В Казань не доедет», отвечал другой. — Этим разговор и кончился. (с)

Сообщение отредактировал shvet - 12.3.2025, 7:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shvet
сообщение 12.3.2025, 7:35
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 680
Регистрация: 28.5.2014
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000



Цитата(ruttoy @ 11.3.2025, 13:20) *
Наверное с ПВС

Что такое ПВС?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ruttoy
сообщение 12.3.2025, 8:07
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 30.1.2024
Пользователь №: 426457



Цитата(shvet @ 12.3.2025, 9:09) *
Почему наверно? В чём проблема посчитать тепловой баланс теплообменника?


ПВС это пар вторичного вскипания. Наверное потому что я не уверен. Посчитать не проблема, но пока не знаю как.



Цитата(shvet @ 12.3.2025, 9:09) *
Если ВХР не контролируется, то почему схватились за дэаратор? Какую проблему решаете? Помимо ликбеза, конечно.


Проблему решаем простую - возврат конденсата жрет трубы со страшной силой.

Цитата(shvet @ 12.3.2025, 9:09) *
Может нет, может есть. Зависит от теплового баланса.


НУ это понятно

Цитата(shvet @ 12.3.2025, 9:09) *
Нет выпара, нет и дэаэрации.


А предыдущие товарищи у нас прям боролись за то чтобы деаэратор не парил

Цитата(shvet @ 12.3.2025, 9:09) *
Четыре из пяти, что купили рандомное оборудование и связали его между собой трубами.
Без юмора.


Это все подбирали и покупали до меня, и как подбирали я не пойму. Сейчас работает котел производительностью 2 т пара/час, а деаэратор ДА15...

Цитата(shvet @ 12.3.2025, 9:09) *
Вы теплотехник или рядом проходили? Зачем анонимный форум? В чём проблема посчитать балансы?


Я не теплотехник и никогда раньше паровыми котельными не сталкивался. А теперь вот пришлось)

Сообщение отредактировал ruttoy - 12.3.2025, 8:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ruttoy
сообщение 12.3.2025, 8:44
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 30.1.2024
Пользователь №: 426457



Цитата(shvet @ 12.3.2025, 9:09) *
Почему наверно? В чём проблема посчитать тепловой баланс теплообменника?

Его кстати наверное посчитали) Нашел
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  расчет_110585_Sm23_ГВС.pdf ( 584,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shvet
сообщение 12.3.2025, 8:51
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 680
Регистрация: 28.5.2014
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000



Цитата(ruttoy @ 12.3.2025, 8:07) *
ПВС это пар вторичного вскипания.

Пар Вторичного Вскипания это ПВВ. Если это аббревиатура конечно.

Цитата(ruttoy @ 12.3.2025, 8:07) *
Наверное потому что я не уверен.

Слова котиков, цветочков и оленяшек с анонимного форума сделают Вас уверенным?

Цитата(ruttoy @ 12.3.2025, 8:07) *
Проблему решаем простую - возврат конденсата жрет трубы со страшной силой.

Какие анализы конденсата сделали чтобы определить механизм коррозии?

Цитата(ruttoy @ 12.3.2025, 8:07) *
А предыдущие товарищи у нас прям боролись за то чтобы деаэратор не парил

Обратите внимание что РТМ требует чтобы конденсат из охладителя выпара сбрасывается в канализацию. Это напрямую связано.

Цитата(ruttoy @ 12.3.2025, 8:07) *
Это все подбирали и покупали до меня, и как подбирали я не пойму.

Найдите этих людей и спросите.

Цитата(ruttoy @ 12.3.2025, 8:07) *
Я не теплотехник и никогда раньше паровыми котельными не сталкивался. А теперь вот пришлось)

Но тепловые балансы осилите же, насколько понял. Никакой магии, только примитивные расчёты и немного специфики.

Цитата(ruttoy @ 12.3.2025, 8:44) *
Его кстати наверное посчитали) Нашел

Написано внутри пар. Если пар, то как может быть температура на выходе 85°С. Дэаэратор вакуумный что ли?
Судя по ОЛ обычная халтура, которая попадает в "четыре из пяти".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shvet
сообщение 12.3.2025, 9:06
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 680
Регистрация: 28.5.2014
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000



Цитата(ruttoy @ 12.3.2025, 8:07) *
А предыдущие товарищи у нас прям боролись за то чтобы деаэратор не парил

Потери атмосферных дэаэраторов с выпаром нормированы 2 кг/т воды, например ГОСТ 16860-88. В литературе пишут про типичные 1-2 кг/т по отрасли.
"Парил", "не парил" это в точности по Гоголю выше, но Вы же инженер, а не крестьянин.
Сколько Вы теряете с выпаром?

Сообщение отредактировал shvet - 12.3.2025, 9:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ruttoy
сообщение 12.3.2025, 12:15
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 30.1.2024
Пользователь №: 426457



Цитата(shvet @ 12.3.2025, 10:51) *
Пар Вторичного Вскипания это ПВВ. Если это аббревиатура конечно.

да ПВС, просто описка
Цитата(shvet @ 12.3.2025, 10:51) *
Слова котиков, цветочков и оленяшек с анонимного форума сделают Вас уверенным?

Чтобы быть в чем то уверенным, нужно быть знающим, ну или думать что ты знаешь)
Цитата(shvet @ 12.3.2025, 10:51) *
Какие анализы конденсата сделали чтобы определить механизм коррозии?

До меня делали только жесткость воды после водоподготовки.
При мне замеряли Рн котловой воды из бака было 9.1. Немного позже сделали замер ее щелочности - 7,75 (лаборатория сказала в ммоль-экв/дм3)
Цитата(shvet @ 12.3.2025, 10:51) *
Обратите внимание что РТМ требует чтобы конденсат из охладителя выпара сбрасывается в канализацию. Это напрямую связано.

И у нас нет охладителя выпара, из колонки деаэрационной пар если есть идет в атмосферу просто
Цитата(shvet @ 12.3.2025, 10:51) *
Найдите этих людей и спросите.

А толку, они не могут вятно обьяснить почему так делали - воду после водоподготовки в бак с котловой водой, гидрозатвор почему не стоит
Цитата(shvet @ 12.3.2025, 10:51) *
Но тепловые балансы осилите же, насколько понял. Никакой магии, только примитивные расчёты и немного специфики.

Конечно я разберусь, просто на все нужно время и опыт
Цитата(shvet @ 12.3.2025, 10:51) *
Написано внутри пар. Если пар, то как может быть температура на выходе 85°С. Дэаэратор вакуумный что ли?
Судя по ОЛ обычная халтура, которая попадает в "четыре из пяти".

Деаэратор атмосферный. Ну это так считали продавцы теплообменников. им можно)

Сообщение отредактировал ruttoy - 12.3.2025, 12:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 11:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных