> Конструкция неподвижной опоры на эстакаде
Comtra 6
сообщение 9.3.2025, 10:43
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 29.8.2016
Пользователь №: 303920



Добрый день.

Прошу оказать содействие в выборе неподвижной опоры Ф377 и Ф273 для надземной прокладки теплосети в ППУ ОЦ по эстакаде(см. приложения)

По типовым сериям 4.903-10, 5.903-13 и т.п. смущает то ,что указаны только осевые ,боковые и вертикальные нагрузки, а про изгибающие моменты ни слова(а они значимы)!

Так же предполагается использовать предизолированную НО для СОДК (см приложение), но по ходу поиска решения проблемы прихожу к выводу,что нужно использовать голый участок трубы, например с бугельной опорой, потому как все остальные опоры из серии в основном воспринимают только осевые усилия. Но тут возникают два вопроса: принимает ли опора на себя изгибающие моменты и как ее крепить к двутавру(см. приложения)?

Конструктор эстакады говорит, что дело не имел с такими опорами и хочет использовать типовую. Но я таких типовых не нашел.





Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Снимок_экрана_2025_03_07_220837.png ( 139,68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
Прикрепленный файл  Снимок_экрана_2025_03_07_220939.png ( 33,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
Прикрепленный файл  Снимок_экрана_2025_03_07_220729.png ( 119,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
Прикрепленный файл  Снимок_экрана_2025_03_07_220655.png ( 63,27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
Прикрепленный файл  Снимок_экрана_2025_03_09_103251.png ( 16,2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
экспорт
сообщение 10.3.2025, 8:58
Сообщение #2


проекты ТС без авансов


Группа: Участники форума
Сообщений: 1812
Регистрация: 31.3.2015
Пользователь №: 263772



На картинке где 2 человека около труб
н.опоры будто нужно крепить
ещё около верха пластин

например создав жёсткие 3-угольники
вдоль труб

На картинках есть расчёт на прочность
и ещё из программы
разместите картинки деформации труб

Тогда увидим деформации у н.опор
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Comtra 6
сообщение 10.3.2025, 12:21
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 29.8.2016
Пользователь №: 303920



Не совсем понятно как деформации помогут в выборе опоры.

Вот ссылка на файлы проекта:

https://disk.yandex.ru/d/iq2ZvM7OT6P9BQ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.6.2025, 1:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных