> Типовой проект ВК с использованием накопителя сточных вод
Ozmo
сообщение 12.3.2025, 14:37
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 25.2.2025
Из: Оренбург
Пользователь №: 439905



Здравствуйте, поделитесь типовым проектом ВК с использованием накопителя сточных вод с последующей откачкой ассенизаторской машиной, пожалуйста
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 12.3.2025, 20:40
Сообщение #2


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3580
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Цитата(Ozmo @ 12.3.2025, 16:37) *
Здравствуйте, поделитесь типовым проектом ВК с использованием накопителя сточных вод с последующей откачкой ассенизаторской машиной, пожалуйста

Так вам какой накопитель-то нужен? Если для бытовых вод, то скажем, на сколько кубов? Если не очень большой, то там и типового не надо - закопали бочку и всё
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 13.3.2025, 11:27
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20574
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Ozmo @ 12.3.2025, 16:37) *
Здравствуйте, поделитесь типовым проектом ВК с использованием накопителя сточных вод с последующей откачкой ассенизаторской машиной, пожалуйста

Как вариант могу посоветовать загуглить про емкости РГСп или ЕП-они тоже могут как накопители использоваться (это если объемы большие)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ozmo
сообщение 13.3.2025, 12:32
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 25.2.2025
Из: Оренбург
Пользователь №: 439905



Цитата(Ferdipendoz @ 12.3.2025, 20:40) *
Так вам какой накопитель-то нужен? Если для бытовых вод, то скажем, на сколько кубов? Если не очень большой, то там и типового не надо - закопали бочку и всё

У меня объект с суточным расходом сточных вод 1 м3/сут, как правильно подобрать емкость, подскажите, пожалуйста, какие при этом нужны чертежи и т.п.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 13.3.2025, 13:23
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 20574
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Ozmo @ 13.3.2025, 14:32) *
У меня объект с суточным расходом сточных вод 1 м3/сут, как правильно подобрать емкость, подскажите, пожалуйста, какие при этом нужны чертежи и т.п.

Многое от ваших условий зависит. Например с какой периодичностью планируете вывозить стоки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 13.3.2025, 17:49
Сообщение #6


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3580
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Цитата(Ozmo @ 13.3.2025, 14:32) *
У меня объект с суточным расходом сточных вод 1 м3/сут, как правильно подобрать емкость, подскажите, пожалуйста, какие при этом нужны чертежи и т.п.

Как выше упомянул Александр, зависит от планируемой периодичности. Если, скажем, раз в неделю - вполне можно колодец мокрый сделать и всё. Глубиной 4 м, диаметром 2 м. С учётом того, что не вся высота - рабочая, ёмкость его всё равно перевалит за 7 кубов. А дальше возможны варианты - любую ЕП можно зарыть, 8 кубов, 12,5, 16 и так ad infinitum
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 14.3.2025, 15:01
Сообщение #7


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9511
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Ozmo @ 13.3.2025, 12:32) *
У меня объект с суточным расходом сточных вод 1 м3/сут, как правильно подобрать емкость, подскажите, пожалуйста, какие при этом нужны чертежи и т.п.

Я выгребы (накопительные емкости) проверяю по п.3.23-3.30, МДС 40-2.2000 Статус: действует.
https://files.stroyinf.ru/Index2/1/4294851/4294851725.htm
Цитата
3.23. Накопители сточных вод целесообразно проектировать в виде колодцев с возможно более высоким подводом сточных вод для увеличения используемого объема накопителя.

3.24. Глубина заложения днища накопителя от поверхности земли не должна превышать 3 м для возможности забора стоков ассенизационной машиной.

3.25. Накопитель изготовляется из сборных железобетонных колец, монолитного бетона или сплошного глиняного кирпича. Накопитель должен быть снабжен внутренней и наружной (при наличии грунтовых вод) гидроизоляцией, обеспечивающими фильтрационный расход не более 3 л/(м2×сут).

3.26. Накопитель снабжается утепленной крышкой с теплоизолирующей прослойкой из минеральной ваты или пенопласта.

3.27. Рабочий объем накопителя должен быть не менее двухнедельного расхода сточных вод и не менее емкости ассенизационной цистерны. При необходимости увеличения объема накопителя предусматривается устройство нескольких емкостей, соединенных патрубком.

3.28. К накопителю должна быть предусмотрена возможность подъезда ассенизационной машины.

3.29. Целесообразно снабжать накопитель поплавковым сигнализатором уровня заполнения.

3.30. На перекрытии накопителя следует устанавливать вентиляционный стояк диаметром не менее 100 мм, выводя его на 700 мм выше планировочной отметки земли.

Внутренние поверхности накопителя следует периодически обмывать струей воды.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.6.2025, 16:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных