> Закругление самотечной канализационной трубы без использования колодца, Возможно ли плавно повернуть трубу вместо колодца
kkastill
сообщение 14.3.2025, 13:22
Сообщение #1


обними кита


Группа: Участники форума
Сообщений: 136
Регистрация: 29.5.2012
Пользователь №: 152114



Подскажите пожалуйста сталкивался ли кто на практике с плавным поворотом трубы например ПЭ диаметром 110 , 160 или 200 радиусом допустим 5 м или более, вместо канализационного колодца?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 14.3.2025, 13:41
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1909
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(kkastill @ 14.3.2025, 13:22) *
Подскажите пожалуйста сталкивался ли кто на практике с плавным поворотом трубы например ПЭ диаметром 110 , 160 или 200 радиусом допустим 5 м или более, вместо канализационного колодца?


На самотечной сети не допускается, за исключением специальных оговорок для труб очень большого диаметра, см. СП32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 17:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных