Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Патрубки резервуара вертикального стального, (неясно назначение одного из патрубков)
alexandrpjatkov
сообщение 26.3.2025, 10:02
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 20597
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Имеется КД на резервуар вертикальный стальной. Данный резервуар уже в наличии у заказчика и он хочет применить его в моем противопожарном водопроводе (водопровод от резервуара будет запитан). В РВС хранится противопожарный запас воды. Прошу помочь разобраться с приложенной таблицей штуцеров, а если конкретнее с патрубком для ПВ-200. Что это за ПВ 200? Для чего это? патрубок расположен на крыше резервуара. В КД имеются противоречия и разночтения (даже между разными чертежами одного и того же документа), вот поэтому и приходится в детали вникать (на просьбы разрулить их ответ был "это вся документация что у нас есть, действуй исходя из нее")...
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  патрубки.png ( 111,47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ashihara
сообщение 26.3.2025, 10:27
Сообщение #2


Двойных полосок злой фанат!


Группа: Участники форума
Сообщений: 3630
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099



Код
ПАТРУБОК ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ПВ-200. Патрубки вентиляционные ПВ предназначены для вентиляции и исключения попадания посторонних предметов внутрь резервуаров.


Не оно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 26.3.2025, 11:17
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20597
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Ashihara @ 26.3.2025, 12:27) *
Код
ПАТРУБОК ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ПВ-200. Патрубки вентиляционные ПВ предназначены для вентиляции и исключения попадания посторонних предметов внутрь резервуаров.


Не оно?

Да кто его знает... По почему тогда не "ПВ-200" а "для ПВ-200"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 26.3.2025, 11:30
Сообщение #4


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(alexandrpjatkov @ 26.3.2025, 11:17) *
Да кто его знает... По почему тогда не "ПВ-200" а "для ПВ-200"?

Потому что они такие-
https://tyumen.rhs.com.ru/patrubok-ventilyacionnyy-pv-50
А на резервуаре только фланец под ПВ-200.
К стати, не для питьевой воды этот ПВ-200.
Впуск и выпуск воздуха при изменении положения уровня воды в емкости надлежит предусматривать через вентиляционные устройства исключающие возможность образования вакуума, превышающего 80 мм вод. ст. и через устройства для очистки поступающего в емкость воздуха (в резервуарах для воды питьевого качества) в соответствие с требованиями п.9.12. и п.9.18. СНиП 2.04.02-84* или чем он заменён в РФ. Аналог такого устройства - фильтр-поглотитель "ФП" для резервуаров чистой воды ("СТОПКР"), см. http://www.air-cleaning.ru/clear_water.php при этом греющий кабель и озонатор подключаются к электросети. Учитывая мировой опыт и технологии, отказаться от электрообогрева сорбента-поглотителя на сегодняшний день невозможно. При отсутствии обогрева, при замерзании конденсата и влаги может произойти закупоривание пор сорбционных материалов и полная герметизация резервуара. При опорожнении или наполнении резервуара избыточное разрежение или давление воздуха может вызвать разрушение резервуара. Количество вентиляционных устройств и их производительность определяются расчётом по максимальному расходу воды.
Цитата
Назначение
Очистка воздуха от вредных газообразных веществ, пыли и микроорганизмов для водонакопительных резервуаров воды (питьевой или технической).

Соответствует СП 31.13330.2012 п.12.8 "…устройство для очистки поступающего в резервуар воздуха (в резервуарах для воды питьевого качества)." (СНиП 2.04.02-84).

Также соответствует ВСН ВК4-90 (п.2.4.4.) "Резервуары питьевой воды должны быть оборудованы ФП в целях защиты питьевой воды от загрязнений, содержащихся в воздухе, поступающем в резервуары при их эксплуатации."

В некоторых производствах требования к технической воде выше чем к питьевой.

Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 26.3.2025, 12:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 26.3.2025, 12:12
Сообщение #5


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3600
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Да, вентпатрубок. Ну там ФП и не нужен, этот ж пожзапас чисто.
https://gazovik-pgo.ru/cat/oborud/sokrashenie_poter/pat_pv/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 0:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных