Расчет диаметров ливневой канализации стилобатной части |
|
|
|
9.4.2025, 17:21
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 10.4.2024
Пользователь №: 429088

|
Добрый день!
В работе сейчас объект - ЖК с подземной автостоянкой. На стилобате размещены водосточные воронки. Сток с кровель отводится наружным водостоком на стилобатную часть. Ранее расчет был произведен следующим образом - кровля посчитана по СП30, стилобат по СП32, фасады не учтены. Расход на воронку принимается как (стилобат+кровли)/(кол-во ВВ)
Предполагаю, что гидравлику нужно считать по методике НВК с учетом продолжительности протекания воды, по методу предельных интенсивностей.
Прошу поделиться опытом, как вы принимаете диаметры системы водостока со стилобатной части, какой методикой расчета пользуетесь, учитываете ли площади фасадов в размере 30%?
Возможно, этот вопрос ранее уже обсуждался, но найти тему, к сожалению, не удалось
|
|
|
|
|
10.4.2025, 1:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 3.8.2022
Пользователь №: 407566

|
Цитата(Kristi988 @ 10.4.2025, 0:21)  Прошу поделиться опытом, как вы принимаете диаметры системы водостока со стилобатной части, какой методикой расчета пользуетесь, учитываете ли площади фасадов в размере 30%? Сталкивался. Считал по СП30: 1 расход по воронкам распределял по разуклонке к каждой воронке; 2 фасады в размере 30 процентов учитывал к расходу воронки к которой с него будет фактически стекать.
|
|
|
|
|
10.4.2025, 12:39
|
Гидродинамика и bim
Группа: Участники форума
Сообщений: 971
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091

|
Цитата(Kristi988 @ 9.4.2025, 17:21)  Прошу поделиться опытом, как вы принимаете диаметры системы водостока со стилобатной части, какой методикой расчета пользуетесь, учитываете ли площади фасадов в размере 30%? Смотря какая цель преследуется. Если "и так сойдет" чтобы пройти экспертизу, то вполне можно открыть СП30, диаметры через q5 прикинуть и расслабиться. Если хочется наложить пики максимумов с разных водосборов по участкам и на разные обеспеченности, то придется вооружаться МПИ с уточнением (расчет скоростей поверхностного стока). Но оно кому-то разве надо?
|
|
|
|
|
10.4.2025, 14:40
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 23.7.2019
Пользователь №: 363310

|
Цитата(speleos @ 10.4.2025, 12:39)  Смотря какая цель преследуется. Если "и так сойдет" чтобы пройти экспертизу, то вполне можно открыть СП30, диаметры через q5 прикинуть и расслабиться. Если хочется наложить пики максимумов с разных водосборов по участкам и на разные обеспеченности, то придется вооружаться МПИ с уточнением (расчет скоростей поверхностного стока). Но оно кому-то разве надо?  Если считать только по СП 30, то расходы получатся огромными.
Сообщение отредактировал Natatin - 10.4.2025, 14:41
|
|
|
|
|
10.4.2025, 15:06
|
Гидродинамика и bim
Группа: Участники форума
Сообщений: 971
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091

|
Цитата(Natatin @ 10.4.2025, 14:40)  Если считать только по СП 30, то расходы получатся огромными. ну дык понятное дело.. A/tr^n -> почти обратная функция отвечающая 1му типу дождей (по Хаффу гуглить Huff storm distribution). q5 (интенсивность дождя за 5 минут) заметно выше q20 (интенсивность дождя за 20 минут). Опять же вопрос: цель какая? "пройти экспертизу" или сделать так "чтобы работало и желательно на ливнях бОльших чем 63% обеспеченность"?
Сообщение отредактировал speleos - 10.4.2025, 15:09
|
|
|
|
|
10.4.2025, 17:21
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 10.4.2024
Пользователь №: 429088

|
Цитата(speleos @ 10.4.2025, 15:06)  ну дык понятное дело.. A/tr^n -> почти обратная функция отвечающая 1му типу дождей (по Хаффу гуглить Huff storm distribution). q5 (интенсивность дождя за 5 минут) заметно выше q20 (интенсивность дождя за 20 минут).
Опять же вопрос: цель какая? "пройти экспертизу" или сделать так "чтобы работало и желательно на ливнях бОльших чем 63% обеспеченность"? Добрый день! Цель сделать "чтобы работало". Правильно понимаю, что считать лучше по МПИ с учетом добегания?
Сообщение отредактировал Kristi988 - 10.4.2025, 17:22
|
|
|
|
|
10.4.2025, 20:53
|
Гидродинамика и bim
Группа: Участники форума
Сообщений: 971
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091

|
Цитата(Kristi988 @ 10.4.2025, 17:21)  Цель сделать "чтобы работало". Правильно понимаю, что считать лучше по МПИ с учетом добегания? Ну таки да. Лично поступил бы так: А) вооружаемся вот этими знаниями https://dzen.ru/a/Z3lNULif0UNN7Y5AБ) берём формулу предельных интенсивностей В) аккуратно и скрупулёзно считаем при P=1год, и проверяем при P=10лет.
|
|
|
|
|
15.4.2025, 10:14
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3114
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Внутренние системы канализации рассчитываются по СП30. Наружные по СП32.
У вас внутренний водосток. Считать по СП32 не законно и не правильно.
|
|
|
|
|
18.4.2025, 20:39
|
Гидродинамика и bim
Группа: Участники форума
Сообщений: 971
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091

|
Цитата(Михаил I @ 15.4.2025, 10:14)  У вас внутренний водосток. Считать по СП32 не законно и не правильно. Да не.... расчет через q5 (СП30) есть частный случай и упрощение более общего метода Rational (читать: метода предельных интенсивностей в Водгео). Можно пойти дальне и сказать, что МПИ который в Водгео есть частно-упрощенный случай еще более обхего "гидрологического" метода предельных интенсивностей (который учитывает редукцию водосбора). А тот в свою очередь..... В итоге мы докатываемся до полной модели, в которой базисом гидравлики являются уравнения Эйлера.  а граничными условиями: кривая редукции, потери на инфильтрацию и вылив Короче все это и законно и правильно. Главное "уметь готовить"
Сообщение отредактировал speleos - 18.4.2025, 20:43
|
|
|
|
|
22.4.2025, 8:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1896
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823

|
Цитата(Natatin @ 10.4.2025, 14:40)  Если считать только по СП 30, то расходы получатся огромными. не всегда, смотря какое время поверхностной концентрации будет принято. Тот же СП 32 (изм. какой-то) в приложении Ж говорит о 0,5мин при расчете расхода с кровель. А это уже другая песня
|
|
|
|
|
27.5.2025, 11:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 20.7.2007
Из: Город 3-х Революций
Пользователь №: 10153

|
Цитата(Михаил I @ 15.4.2025, 10:14)  Внутренние системы канализации рассчитываются по СП30. Наружные по СП32.
У вас внутренний водосток. Считать по СП32 не законно и не правильно. А если по стилобату идет газон-это еще СП30 или уже СП32?
|
|
|
|
|
29.5.2025, 21:32
|
Гидродинамика и bim
Группа: Участники форума
Сообщений: 971
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091

|
Цитата(Hans667 @ 27.5.2025, 11:15)  А если по стилобату идет газон-это еще СП30 или уже СП32? это надо поймать воду и допросить с пристрастием )))) на принтскрине часть поверхностного стока течет на стилобате с газоном, часть по улице ))) Вроде как течет по одним и тем-же правилам. Границ между СП30/32 не наблюдаю.
Пов_сток.jpg ( 786,82 килобайт )
Кол-во скачиваний: 26
|
|
|
|
|
30.5.2025, 10:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2609
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
Цитата(speleos @ 29.5.2025, 21:32)  это надо поймать воду и допросить с пристрастием )))) на принтскрине часть поверхностного стока течет на стилобате с газоном, часть по улице ))) Вроде как течет по одним и тем-же правилам. Границ между СП30/32 не наблюдаю.
Пов_сток.jpg ( 786,82 килобайт )
Кол-во скачиваний: 26Это потому что твой херас не знает про то, что коробки отдельно, а наружка отдельно  или ты ему не говорил этого
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|