> Расчет диаметров ливневой канализации стилобатной части
Kristi988
сообщение 9.4.2025, 17:21
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 10.4.2024
Пользователь №: 429088



Добрый день!

В работе сейчас объект - ЖК с подземной автостоянкой. На стилобате размещены водосточные воронки. Сток с кровель отводится наружным водостоком на стилобатную часть.
Ранее расчет был произведен следующим образом - кровля посчитана по СП30, стилобат по СП32, фасады не учтены. Расход на воронку принимается как (стилобат+кровли)/(кол-во ВВ)

Предполагаю, что гидравлику нужно считать по методике НВК с учетом продолжительности протекания воды, по методу предельных интенсивностей.

Прошу поделиться опытом, как вы принимаете диаметры системы водостока со стилобатной части, какой методикой расчета пользуетесь, учитываете ли площади фасадов в размере 30%?

Возможно, этот вопрос ранее уже обсуждался, но найти тему, к сожалению, не удалось
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
naivemite
сообщение 10.4.2025, 1:42
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 3.8.2022
Пользователь №: 407566



Цитата(Kristi988 @ 10.4.2025, 0:21) *
Прошу поделиться опытом, как вы принимаете диаметры системы водостока со стилобатной части, какой методикой расчета пользуетесь, учитываете ли площади фасадов в размере 30%?

Сталкивался.

Считал по СП30:

1 расход по воронкам распределял по разуклонке к каждой воронке;
2 фасады в размере 30 процентов учитывал к расходу воронки к которой с него будет фактически стекать.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
speleos
сообщение 10.4.2025, 12:39
Сообщение #3


Гидродинамика и bim


Группа: Участники форума
Сообщений: 971
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091



Цитата(Kristi988 @ 9.4.2025, 17:21) *
Прошу поделиться опытом, как вы принимаете диаметры системы водостока со стилобатной части, какой методикой расчета пользуетесь, учитываете ли площади фасадов в размере 30%?


Смотря какая цель преследуется. Если "и так сойдет" чтобы пройти экспертизу, то вполне можно открыть СП30, диаметры через q5 прикинуть и расслабиться.
Если хочется наложить пики максимумов с разных водосборов по участкам и на разные обеспеченности, то придется вооружаться МПИ с уточнением (расчет скоростей поверхностного стока). Но оно кому-то разве надо? laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Natatin
сообщение 10.4.2025, 14:40
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 23.7.2019
Пользователь №: 363310



Цитата(speleos @ 10.4.2025, 12:39) *
Смотря какая цель преследуется. Если "и так сойдет" чтобы пройти экспертизу, то вполне можно открыть СП30, диаметры через q5 прикинуть и расслабиться.
Если хочется наложить пики максимумов с разных водосборов по участкам и на разные обеспеченности, то придется вооружаться МПИ с уточнением (расчет скоростей поверхностного стока). Но оно кому-то разве надо? laugh.gif


Если считать только по СП 30, то расходы получатся огромными.

Сообщение отредактировал Natatin - 10.4.2025, 14:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
speleos
сообщение 10.4.2025, 15:06
Сообщение #5


Гидродинамика и bim


Группа: Участники форума
Сообщений: 971
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091



Цитата(Natatin @ 10.4.2025, 14:40) *
Если считать только по СП 30, то расходы получатся огромными.


ну дык понятное дело.. A/tr^n -> почти обратная функция отвечающая 1му типу дождей (по Хаффу гуглить Huff storm distribution).
q5 (интенсивность дождя за 5 минут) заметно выше q20 (интенсивность дождя за 20 минут).

Опять же вопрос: цель какая? "пройти экспертизу" или сделать так "чтобы работало и желательно на ливнях бОльших чем 63% обеспеченность"?

Сообщение отредактировал speleos - 10.4.2025, 15:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kristi988
сообщение 10.4.2025, 17:21
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 10.4.2024
Пользователь №: 429088



Цитата(speleos @ 10.4.2025, 15:06) *
ну дык понятное дело.. A/tr^n -> почти обратная функция отвечающая 1му типу дождей (по Хаффу гуглить Huff storm distribution).
q5 (интенсивность дождя за 5 минут) заметно выше q20 (интенсивность дождя за 20 минут).

Опять же вопрос: цель какая? "пройти экспертизу" или сделать так "чтобы работало и желательно на ливнях бОльших чем 63% обеспеченность"?


Добрый день!
Цель сделать "чтобы работало".
Правильно понимаю, что считать лучше по МПИ с учетом добегания?

Сообщение отредактировал Kristi988 - 10.4.2025, 17:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
speleos
сообщение 10.4.2025, 20:53
Сообщение #7


Гидродинамика и bim


Группа: Участники форума
Сообщений: 971
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091



Цитата(Kristi988 @ 10.4.2025, 17:21) *
Цель сделать "чтобы работало".
Правильно понимаю, что считать лучше по МПИ с учетом добегания?


Ну таки да. rolleyes.gif
Лично поступил бы так:

А) вооружаемся вот этими знаниями
https://dzen.ru/a/Z3lNULif0UNN7Y5A
Б) берём формулу предельных интенсивностей
В) аккуратно и скрупулёзно считаем при P=1год, и проверяем при P=10лет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 15.4.2025, 10:14
Сообщение #8


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3114
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Внутренние системы канализации рассчитываются по СП30.
Наружные по СП32.

У вас внутренний водосток. Считать по СП32 не законно и не правильно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
speleos
сообщение 18.4.2025, 20:39
Сообщение #9


Гидродинамика и bim


Группа: Участники форума
Сообщений: 971
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091



Цитата(Михаил I @ 15.4.2025, 10:14) *
У вас внутренний водосток. Считать по СП32 не законно и не правильно.


Да не.... расчет через q5 (СП30) есть частный случай и упрощение более общего метода Rational (читать: метода предельных интенсивностей в Водгео).
Можно пойти дальне и сказать, что МПИ который в Водгео есть частно-упрощенный случай еще более обхего "гидрологического" метода предельных интенсивностей (который учитывает редукцию водосбора). А тот в свою очередь.....
В итоге мы докатываемся до полной модели, в которой базисом гидравлики являются уравнения Эйлера. laugh.gif а граничными условиями: кривая редукции, потери на инфильтрацию и вылив

Короче все это и законно и правильно. Главное "уметь готовить"

Сообщение отредактировал speleos - 18.4.2025, 20:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 22.4.2025, 8:02
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1896
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(Natatin @ 10.4.2025, 14:40) *
Если считать только по СП 30, то расходы получатся огромными.


не всегда, смотря какое время поверхностной концентрации будет принято. Тот же СП 32 (изм. какой-то) в приложении Ж говорит о 0,5мин при расчете расхода с кровель. А это уже другая песня
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hans667
сообщение 27.5.2025, 11:15
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 20.7.2007
Из: Город 3-х Революций
Пользователь №: 10153



Цитата(Михаил I @ 15.4.2025, 10:14) *
Внутренние системы канализации рассчитываются по СП30.
Наружные по СП32.

У вас внутренний водосток. Считать по СП32 не законно и не правильно.

А если по стилобату идет газон-это еще СП30 или уже СП32?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
speleos
сообщение 29.5.2025, 21:32
Сообщение #12


Гидродинамика и bim


Группа: Участники форума
Сообщений: 971
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091



Цитата(Hans667 @ 27.5.2025, 11:15) *
А если по стилобату идет газон-это еще СП30 или уже СП32?

это надо поймать воду и допросить с пристрастием ))))

на принтскрине часть поверхностного стока течет на стилобате с газоном, часть по улице ))) Вроде как течет по одним и тем-же правилам. Границ между СП30/32 не наблюдаю.

Прикрепленный файл  Пов_сток.jpg ( 786,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 30.5.2025, 10:52
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 2609
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(speleos @ 29.5.2025, 21:32) *
это надо поймать воду и допросить с пристрастием ))))

на принтскрине часть поверхностного стока течет на стилобате с газоном, часть по улице ))) Вроде как течет по одним и тем-же правилам. Границ между СП30/32 не наблюдаю.

Прикрепленный файл  Пов_сток.jpg ( 786,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26

Это потому что твой херас не знает про то, что коробки отдельно, а наружка отдельно smile.gif или ты ему не говорил этого
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.6.2025, 5:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных