Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Проблема с установкой Shuft Eco-Slim 1100 W, Почему установка не может прогреть воздух до температуры уставки 60°
android3779
сообщение 14.4.2025, 5:34
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 12.12.2024
Пользователь №: 437365



Приветствую всех кто читает данную тему.

Начну сразу с вопроса:
Почему данная установка не может прогреть воздух до температуры уставки при температуре воды 60 градусов?

При рабочей системе:
На калорифере по всей площади (проверял ладонью) присутствует нагрев от воды.
Вода - подача 60° обратка 50°
Температура в канале при любой скорости (всего 3) мотора не более 20°

Узел горячего водоснабжения поставлялся как всегда в сборе и без байпаса. Установлен правильно и работает 100%(проверка по температурам, направлениям подачи и обратки)
Циркуляционный насос стоит на обратке - работает 100% (проверка по питанию, вращению вала и направлению вращения)
КЗР установлен правильно и работает 100% (проверка по питанию и положению клапана относительно инструкции)
Канальный датчик проверен и работает 100% (проверка заменой на несколько других)
Датчик обратной воды проверен и работает 100% (проверка заменой на несколько других)
Двигатель шел с установкой, однофазный, на всякий случай проверено вращение. Работает правильно 100%
Привод заслонки работает 100% (проверен по изменению положения заслонки)

Установка и настройка данной системы полностью выполнена нами.

В принципе очевидно что нет теплосъема, но почему? blink.gif
Если кто-то сталкивался с такой ситуацией поделитесь опытом пожалуйста.

Сообщение отредактировал android3779 - 14.4.2025, 5:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 14.4.2025, 5:59
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1863
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Чтоы с чего начать, надо знать, что за смес. узел и какой входной перепад давления теплоносителя,
чтобы сделать вывод о достаточности или недостаточности расхода воды. При этом расход водуха должен быть похож на расчетный.
Если перепад неизвестен, то для начала хотя бы от какого источика запитана установка -гор.теплосеть или авт. система коттеджа.
То, что все правильно собрано и и правильно работает , еще не значит, что будет работать как требуется.
Обычно проблемы с теплоносителем.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 14.4.2025, 6:11
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Может быть, уставка 20 С, и клапан автоматически закрывается при превышении температуры притока?
Если при любой температуре наружки и воды и при любой скорости это происходит, то только такой вариант.

А так, да, расход воздуха померить, калорифер почистить внутри и снаружи, посмотреть паспорт установки, что там вообще насчитали.

Сообщение отредактировал kosmos440o - 14.4.2025, 6:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
android3779
сообщение 14.4.2025, 21:51
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 12.12.2024
Пользователь №: 437365



Цитата(AI 155 @ 14.4.2025, 5:59) *
Чтоы с чего начать, надо знать, что за смес. узел и какой входной перепад давления теплоносителя,
чтобы сделать вывод о достаточности или недостаточности расхода воды. При этом расход водуха должен быть похож на расчетный.
Если перепад неизвестен, то для начала хотя бы от какого источика запитана установка -гор.теплосеть или авт. система коттеджа.
То, что все правильно собрано и и правильно работает , еще не значит, что будет работать как требуется.
Обычно проблемы с теплоносителем.


Узел смесительный стандартный для приточки. Шел с ней в комплекте как и всегда y Shuft. По конфигурации как на картинке ниже:
Прикрепленный файл  mu.jpg ( 23,59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4

Перепад давления 0,6 - источник авт. частного дома (только не совсем понимаю причем тут перепад? обратка то горячая 50°+)

Совсем забыл написать что установка не может достигнуть уставки в 21° и дальше, а максимальная температура в канале доходила до 20 один раз.
В основном при температуре на улице около 0 температура в канале максимум 17-18 градусов

Сообщение отредактировал android3779 - 14.4.2025, 22:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
android3779
сообщение 14.4.2025, 22:13
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 12.12.2024
Пользователь №: 437365



Цитата(kosmos440o @ 14.4.2025, 6:11) *
Может быть, уставка 20 С, и клапан автоматически закрывается при превышении температуры притока?
Если при любой температуре наружки и воды и при любой скорости это происходит, то только такой вариант.

А так, да, расход воздуха померить, калорифер почистить внутри и снаружи, посмотреть паспорт установки, что там вообще насчитали.



Я выше написал про уставку, в крации все с ней норм.
Сегодня поменяли узел - не помогло. Затем сняли калорифер, будем проверять.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 15.4.2025, 5:54
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1863
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Цитата(android3779 @ 14.4.2025, 23:51) *
Узел смесительный стандартный для приточки. Шел с ней в комплекте как и всегда y Shuft. По конфигурации как на картинке ниже:

Перепад давления 0,6 - источник авт. частного дома (только не совсем понимаю причем тут перепад? обратка то горячая 50°+)

А чего 0,6 ? бар ? это точно перепад и сколько расчетный для этого узла.
Где измеряли, какая схема теплоснабжения , гидрострелка ? Спрашиваю т.к. не знаю ваши способности.

Сообщение отредактировал AI 155 - 15.4.2025, 5:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 15.4.2025, 9:24
Сообщение #7


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44687
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Нужен опросный лист подбора установки на этот перепад 60/50 градусов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 15.6.2025, 9:25
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных