> Нормы опрессовки газопровода, Когда опрессовка давлением 0,45 МПа, а когда 0,02 МПа?
Gasrepair
сообщение 15.4.2025, 21:04
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 1.3.2025
Пользователь №: 440065



Очередной вопрос из серии «Вопросы дилетантов» ;-)
Согласно СП 62.13330.2011, испытание на герметичность и прочность или проведение комплексного испытания (совместного испытания на прочность и герметичность) газопроводов воздухом, в частности стальных надземных газопроводов, проводятся по нормам указанным в табл. 16 данного свода правил. К примеру стальной надземный газопровод (пусть он еще будет и наружный) с рабочим давлением свыше 0,005 до 0,3 Мпа включительно испытывают давлением 0,45 Мпа в течении 1 часа (п.10.5.7). Результаты испытания на герметичность считают положительными, если в течение испытания падение давления в газопроводе фиксируется в пределах одного деления шкалы по манометрам классом точности не ниже 0,4 или жидкостным манометрам (п.10.5.9).
Та же информация и в ГОСТ Р 58095.0-2024 (п.6.5.1 табл.2). Согласно таблице газопровод с указанными параметрами (стальной надземный наружный св.0,005 до 0,3 МПа включ.) испытывают на герметичность давлением Рраб (принято как 0,3 МПа) по времени в зависимости от объема ТУ, но не менее 5 минут. По этой же таблице испытания на прочность проводят давлением 1,17Рраб+0,1=(1,17*0,3)+0,1=0,351+0,1=0,451 Мпа в течении 1 часа. Так как мы проводим комплексное (совместное) испытание, то придерживаемся последних параметров.
Все хорошо, но к чему тогда нормы данные в ГОСТ 34741-2021 где в п. 6.1.3 сказано, что до врезки газопровода выполняют следующие подготовительные работы:
…..
- контрольную опрессовку воздухом или инертным газом присоединяемого газопровода.
6.1.4 Наружные газопроводы всех давлений подлежат контрольной опрессовке давлением 0,02 МПа. Падение давления не должно превышать 0,0001 МПа за 1 ч.

ВОПРОС (дилетанта): Где то разделение когда проводятся испытания давлением 0,45 Мпа, а когда давлением 0,02 Мпа?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 24.4.2025, 8:18
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22408
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117




Цитата(Gasrepair @ 15.4.2025, 22:04) *
Очередной вопрос из серии «Вопросы дилетантов» ;-)
Согласно СП 62.13330.2011, испытание на герметичность и прочность или проведение комплексного испытания (совместного испытания на прочность и герметичность) газопроводов воздухом, в частности стальных надземных газопроводов, проводятся по нормам указанным в табл. 16 данного свода правил. К примеру стальной надземный газопровод (пусть он еще будет и наружный) с рабочим давлением свыше 0,005 до 0,3 Мпа включительно испытывают давлением 0,45 Мпа в течении 1 часа (п.10.5.7). Результаты испытания на герметичность считают положительными, если в течение испытания падение давления в газопроводе фиксируется в пределах одного деления шкалы по манометрам классом точности не ниже 0,4 или жидкостным манометрам (п.10.5.9).
Та же информация и в ГОСТ Р 58095.0-2024 (п.6.5.1 табл.2). Согласно таблице газопровод с указанными параметрами (стальной надземный наружный св.0,005 до 0,3 МПа включ.) испытывают на герметичность давлением Рраб (принято как 0,3 МПа) по времени в зависимости от объема ТУ, но не менее 5 минут. По этой же таблице испытания на прочность проводят давлением 1,17Рраб+0,1=(1,17*0,3)+0,1=0,351+0,1=0,451 Мпа в течении 1 часа. Так как мы проводим комплексное (совместное) испытание, то придерживаемся последних параметров.
Все хорошо, но к чему тогда нормы данные в ГОСТ 34741-2021 где в п. 6.1.3 сказано, что до врезки газопровода выполняют следующие подготовительные работы:
…..
- контрольную опрессовку воздухом или инертным газом присоединяемого газопровода.
6.1.4 Наружные газопроводы всех давлений подлежат контрольной опрессовке давлением 0,02 МПа. Падение давления не должно превышать 0,0001 МПа за 1 ч.

ВОПРОС (дилетанта): Где то разделение когда проводятся испытания давлением 0,45 Мпа, а когда давлением 0,02 Мпа?


Дам бесплатный совет. Разберитесь в терминологии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 5:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных