> Циркуляционный насос и обратный клапан
kiran
сообщение 18.4.2025, 15:50
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 20.2.2006
Пользователь №: 2185



Добрый день!
вопрос по следующей ситуации.
Есть Насос 22 кВт подключенный к ПЧ Veda. после насоса стоит обратный клапан. так вот проблема в том что при запуске насоса напрямую насос отлично запускается, открывает обратный клапан и создает хороший перепад в 2-3 Бара. Однако если насос запускается через ПЧ (пробовали время разгона от 3 до 0,1 сек) ощущение что обратный клапан не открывается полностью, перепад давления в 0,5 бара и датчик протока не реагирует. При этом куча посторонних шумов в отличии от прямого пуска.

Вопрос как настроить ПЧ чтобы было как на прямом пуске?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bizzy D
сообщение 18.4.2025, 16:34
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 23.7.2007
Из: СПб
Пользователь №: 10193



Направление вращения при пуске от ПЧ не перепутали?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kiran
сообщение 18.4.2025, 16:45
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 20.2.2006
Пользователь №: 2185



все проверили. Направление правильное
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bizzy D
сообщение 18.4.2025, 17:35
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 23.7.2007
Из: СПб
Пользователь №: 10193



Я бы сказал - проверяйте ещё раз: в какую сторону вращается, на какую частоту выходит, какой ток при этом. Разгон сделайте не 3 сек, а больше, раз у вас 22 кВт мощности.
Чудес так то не бывает, на 50 Гц без разницы должно быть, что частотник, что прямой пуск
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 22.4.2025, 12:52
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Может, гидроудар помогает открыть клапан?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kiran
сообщение 22.4.2025, 21:55
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 20.2.2006
Пользователь №: 2185



запустили. несколько разных косяков (неправильное чередование фаз на объекте и на насосе и вдобавок полузакрытая на линии задвижка про которую никто не знал) привело к такому странному поведению.
Всем спасибо за помощь!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 22.4.2025, 22:26
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Частотнику чередование фаз на обьекте пофиг.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274