> Противодымная вентиляция незадымляемой лестницы и ПБЗ
ShumTGV
сообщение 25.4.2025, 12:35
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 24.5.2024
Пользователь №: 430590



Добрый день, изучая нормативные акты возникли вопросы.
1) В СП 7 п.7.2.Ж прописано что необходимо запроектировать систему ДУ из КАЖДОГО помещения сообщающееся с незадымляемой лестницей, получается по данному пункты мы обязаны проектировать ДУ из ПБЗ которое располагается за дверью?
2) Необходимо делать подпор воздуха в ПБЗ, если оно имеет вход только из лестницы типа Н2 как показано на приложенном скриншоте? Согласно СП 1, п.9.2.1 ПБЗ 1ого типа необходимо делать подпор, и его можно выполнить в воздушной зоне перед ПБЗ. Будет ли являтся лестница Н2 той самой воздушной зоной и нет необходимости проектировать отдельную систему приточной противодымной вентиляцией?
Прикрепленный файл  Снимок_экрана_2025_04_25_132533.png ( 9,7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 12.5.2025, 19:23
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12689
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(ShumTGV @ 25.4.2025, 12:35) *
Добрый день, изучая нормативные акты возникли вопросы.
1) В СП 7 п.7.2.Ж прописано что необходимо запроектировать систему ДУ из КАЖДОГО помещения сообщающееся с незадымляемой лестницей, получается по данному пункты мы обязаны проектировать ДУ из ПБЗ которое располагается за дверью?
2) Необходимо делать подпор воздуха в ПБЗ, если оно имеет вход только из лестницы типа Н2 как показано на приложенном скриншоте? Согласно СП 1, п.9.2.1 ПБЗ 1ого типа необходимо делать подпор, и его можно выполнить в воздушной зоне перед ПБЗ. Будет ли являтся лестница Н2 той самой воздушной зоной и нет необходимости проектировать отдельную систему приточной противодымной вентиляцией?

1) Не обязаны. Для понимания прочтите это

2) Читайте тут. Для понимания этого обсуждения рекомендую прочесть ту тему с самого начала.

Сообщение отредактировал ИОВ - 12.5.2025, 19:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.7.2025, 16:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных