|
  |
Сильный рост давления ХВС после регулятора давления |
|
|
|
30.4.2025, 12:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 16.2.2025
Из: Магнитка
Пользователь №: 439534

|
После порыва трубы ППр квартирного водопровода ХВС в квартире (3этаж в 10эт. с 1под. 2011г) проведена замена труб ХВС и ГВС. На отводе от стояков, вынесенных в отдельное помещение за 7.5м от квартиры, после вводных кранов дополнительно установлены ГФ, редуктора Вальтек VT089, счетчики, обратные клапана, отсечные краны. Соединяется с квартирной разводкой трубой Pert-Al-Pe 12/16мм в гофрорукаве и стяжке пола лифт. холла МОП, замена не проводилась, вскрывать только по согласию всех собственников. В квартире дополнительный запорный кран (от застройщика, с тройником и отводом 1м на пожарный кран таким же МП 16мм), далее смонтировано1.3м МПТ РехВ-Al0.3-РехВ 20х2 до промывного фильтра с манометром, отсечной кран, далее гребенка с разводкой (смешанного типа) по квартире из сшитого РехB Evon 16х2. Проблема выявлена при первых наборах воды в бачек унитаза и закрытии отсечного крана за промывным фильтром. За 30-35мин давление, по манометрам фильтра и редуктора, растет до 9.5бар и более (больше чем 10бар не допускал, опасаясь за трубы). Краником на промывном сбрасываю до 4-3 бар, опять растет, сброс повторяю пока не стабилизируется на 3.5-4бар (уходит на это 1-1.5ч). По ГВС все нормально. Ранее, 14 лет, проблема явно не проявлялась т.к. не было манометров контроля давления, давление в городских сетях было стабильным. за последни год давление в сетях, со слов слесарей, повышалось 3-4 раза. В старом ППр PN20 (на ХВС застройщик смонтировал из армированной и не армированной труб) была трещина внутри трубы 20-25мм с выходом 1-1.2 мм наружу. В чем причина роста избыточного давления в перекрытой трубе от регулятора давления до отсечного крана за промывным фильтром? Как устранить проблему?
Сообщение отредактировал Дед74 - 30.4.2025, 12:44
|
|
|
|
|
30.4.2025, 16:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1864
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458

|
Т.е. закрываете после квартирного фильтра кран холодной воды и растет давление ? Возможно вода нагревается. Попробуйте переставить местами гаситель гидроударов и запорный кран (тот что после фильтра) .
|
|
|
|
|
1.5.2025, 2:26
|
Универсал
Группа: Участники форума
Сообщений: 5185
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323

|
Цитата В чем причина роста избыточного давления в перекрытой трубе от регулятора давления до отсечного крана за промывным фильтром? редуктора марки "г...о". держат давление при наличии расхода. при отсутствии расхода - напрессовывают после себя. Цитата Как устранить проблему? поставить качественные редукторы. ранее хорошо работали торговой марки Honeywell
|
|
|
|
|
1.5.2025, 14:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 16.2.2025
Из: Магнитка
Пользователь №: 439534

|
nick2 редуктора марки "г...о". держат давление при наличии расхода. при отсутствии расхода - напрессовывают после себя.
На ГВС все тоже самое и нормально держит 3-3.5бар! прогоняю 10-20л горячей 58-63*С воды рост Р до 3.5бар и опускается. Перекидывал сначала манометры, потом редуктора поменяли. Т.ч. не в редукторах дело.
Сообщение отредактировал Дед74 - 1.5.2025, 14:35
|
|
|
|
|
1.5.2025, 18:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 16.2.2025
Из: Магнитка
Пользователь №: 439534

|
nick2, какие рекомендации по хорошим регуляторам давления? Понимаю,что регулятор не самый лучший.Сосед себе смог найти TIM RVC Pro 11915 1/2", но тоже Китай.
Сообщение отредактировал Дед74 - 1.5.2025, 18:26
|
|
|
|
|
2.5.2025, 9:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 16.2.2025
Из: Магнитка
Пользователь №: 439534

|
В настоящий момент смогли найти мембранные 1/2" только эти. Far, Caleffi, OR " ...временно- не поставляются...", а без воды дома жить проблематично.
|
|
|
|
|
3.5.2025, 14:38
|
Универсал
Группа: Участники форума
Сообщений: 5185
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323

|
Цитата(Дед74 @ 1.5.2025, 20:24)  nick2, какие рекомендации по хорошим регуляторам давления? Понимаю,что регулятор не самый лучший.Сосед себе смог найти TIM RVC Pro 11915 1/2", но тоже Китай. Цитата ранее хорошо работали торговой марки Honeywell Других не пробовал. возможно, по торговым маркам должны быть качественными Danfoss и Valtec
|
|
|
|
|
8.5.2025, 10:29
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9514
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Дед74 @ 30.4.2025, 12:42)  В чем причина роста избыточного давления в перекрытой трубе от регулятора давления до отсечного крана за промывным фильтром? Как устранить проблему? А какое давление в сети? Парадокс в том что иногда хороший регулятор поднимает давление после себя выше чем в сети. Т.е. при резком закрытии водоразборной арматуры (клапан бачка унитаза, стиральная машина и т.п.) возникает гидроудар ПОСЛЕ регулятора с повышением давления. Регулятор при повышении давления естественно закрывается и не даёт воде уйти обратно в стояк. Аналогично и обратный клапан захлопывается. Иногда при этом и счётчик крутится, при гидроударах от соседей по стояку, а в квартире нет ни утечек, ни жильцов.. Т.е. нежданно получается так называемый "гидравлический таран". https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%...%81%D0%BE%D1%81Цитата Гидротаранный насос или гидравлический таран (фр. bélier hydraulique, англ. hydraulic ram) — механическое устройство без собственного двигателя, обеспечивающее подъём воды выше уровня, на который вода поднялась бы под действием собственного давления. Решение - убрать регулятор и обратный клапан. Посмотреть что получится с давлением. Или поставить квартирный гаситель гидроударов и предохранительный клапан со сбросом в канализацию. Типа таких: 
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 8.5.2025, 13:28
|
|
|
|
|
9.5.2025, 0:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 16.2.2025
Из: Магнитка
Пользователь №: 439534

|
Serg Ivanov, проблема кроется в температурном расширении воды при отсутствии разбора. Выяснял опытным путем. Прогонял 10-15л по линии ХВС и закрывал кран за промывным фильтром с манометром. За 25-30мин давление поднимается до 8.5-9 бар и растет дальше (но не давал расти, сбрасывал). Перед коллектором установили мембранный гаситель гидроударов САR19, если он задействован, то давление растет не более 3-3.5 бар (при выставленных 3 на РД и закрытых кранах на коллекторе). Исходя из этого нужно решать теперь и другой "подарок от застройщика" с пересечением труб воды и отпления в плотную (Проблема с нестандартной разводкой воды в квартире.)
Сообщение отредактировал Дед74 - 9.5.2025, 0:14
|
|
|
|
|
9.5.2025, 9:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 197
Регистрация: 23.12.2019
Из: Багдад, Эр-Рияд
Пользователь №: 370743

|
Так уберите обратный клапан и забудьте о проблеме. Да и редукторы все туда же.
|
|
|
|
|
9.5.2025, 11:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1864
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458

|
Цитата(Дед74 @ 9.5.2025, 2:06)  Исходя из этого нужно решать теперь и другой "подарок от застройщика" с пересечением труб воды и отпления в плотную (Проблема с нестандартной разводкой воды в квартире.) Объем расширяющейся воды небольшой (хорошо бы его прикинуть), можно подобрать гаситель с большим объемом , если есть проблема роста давления при нагреве от труб отопления.
Сообщение отредактировал AI 155 - 9.5.2025, 11:23
|
|
|
|
|
9.5.2025, 17:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 16.2.2025
Из: Магнитка
Пользователь №: 439534

|
AI 155,... можно подобрать гаситель с большим объемом... Нахожу только на 162мл, VT.CAR19. Если есть информация по другим, большего объема - поделитесь информацией. ссылкой.
Сообщение отредактировал Дед74 - 9.5.2025, 18:01
|
|
|
|
|
9.5.2025, 18:05
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9514
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(forrte @ 9.5.2025, 9:05)  Так уберите обратный клапан и забудьте о проблеме. Да и редукторы все туда же. Может возникнуть переток ГВС через счётчик ХВС
|
|
|
|
|
9.5.2025, 18:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1864
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458

|
Цитата(Дед74 @ 9.5.2025, 19:59)  AI 155,... можно подобрать гаситель с большим объемом... Нахожу только на 162мл, VT.CAR19. Если есть информация по другим, большего объема - поделитесь информацией. ссылкой. Можно два поставить.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|