> Создание малого расхода, Как можно воспроизвести очень малый расход жидкости
Shiroe
сообщение 12.5.2025, 10:01
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 13.6.2024
Пользователь №: 431302



Добрый день

Для поверки расходомера требуется воссоздать расход от 0,08 до 100 л/ч. В системе уже есть насос Grundfos СRЗ-12 работающий с расходами от 100 до 400 л/ч. Не уверен, что он сможет создать и поддерживать стабильным настолько малый расход. Искал другие центробежные насосы, но ничего не нашел. Рассматривал возможность применения байпасной линии с выкида данного насоса в накопительную емкость и установки регулятора расхода, что бы удалять превышающей расход обратно в систему.

Есть ли какие-то советы по тому как можно создать такой малый расход в системе, причем стабильно, без пульсаций и с возможностью автоматизации.

Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 12.5.2025, 10:22
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1891
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Бак с водой, его взвешивают и засекают время за сколько вода сольется.


Сообщение отредактировал AI 155 - 12.5.2025, 10:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shiroe
сообщение 12.5.2025, 10:30
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 13.6.2024
Пользователь №: 431302



Цитата(AI 155 @ 12.5.2025, 11:22) *
Бак с водой, его взвешивают и засекают время за сколько вода сольется.


К сожалению метрологи зациклены на идеи использовать для поверки на такие малые расходы эталонный расходомер на Ду2. Весы применять не будем, да и место для них нету в существующем здании.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 12.5.2025, 10:55
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1891
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Цитата(Shiroe @ 12.5.2025, 12:30) *
К сожалению метрологи зациклены на идеи использовать для поверки на такие малые расходы эталонный расходомер на Ду2. Весы применять не будем, да и место для них нету в существующем здании.

Реальная установка для проверки расходомеров.
Температура воды поддерживается постоянной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 10:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных