Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Обвязка системы вентиляции на Пикселе - лучшие практики
Lodeon
сообщение 12.5.2025, 20:41
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 4.5.2019
Пользователь №: 359794



К сожалению форум производителя Пикселя закрыли для новых постов, там о много можно было спросить.

Обращаюсь за советами как безопаснее управлять домашней вент установкой.
Ну и не слишком заморочиться - не городить лишнее. Так сказать best practice в автоматизации вентиляции.


На том форуме в свое время LordN спорил с Arsie про защиту твердотельного реле неким защитным пускателем.

Цитата(LordN)
залипание защитного размыкателя - самая невероятная вещь в этой схеме.


Цитата(Arsie)
Вероятность выгорания одновременно ТТ-реле в замыкание и пробой на корпус одного из ТЭНов ничуть не выше залипания "защитного" пускателя.


У меня простая квартирная установка вентиляции

- 2 реле Пикселя дергают контакторы - выбирают скорость вентилятора - регулятор скорости Systemair REU 1.5 изменяя подаваемое напряжение на вентилятор меняет скорость
- сам вентилятор Systemair kvke 160 со встроенной термозащитой
- и на паре аналоговых выходов Пикселя 2 твердотельных реле
- одно управляет электроприводом воздушной заслонки BELIMO, он без концевика
- второе ТТР, собственно, управляет электрическим канальным нагревателем Systemair на 2,1 квт

Нагреватель собственно с защитой:
- Устройство тепловой защиты с автоматическим возвратом в исходное состояние
- Устройство тепловой защиты с ручным возвратом в исходное состояние


Собственно в это системе меня несколько беспокоит:

- не залипнет ли ТТР на нагревателе, есть, конечно, защита на самом нагревателе, но у меня как-то такая защита не отработала на отечественном нагревателе и поплавило вышестоящий фильтр, хорошо что только это. Полагаю, что обвязка у Systemair понадежнее тепловое реле, но все же.

Без докупки расширения MR-0800 из свободных выходов у меня остался семистор, он же в теории может коммутировать 24 VDC?
И туда можно повесить контактор, который будет включаться одновременно с вентилятором и уже после него в линии будет ТТР на нагреватель, т.е. такая вот защита от залипания ТТР - отключать его только при аварии.

Это реализует то, что уважаемые спецы упомянутые выше называют "защитным пускателем"?

Семистор подойдет для этой задачи? Там нагрузки по сути не будет, только если добавить туда цепочку из резистора в 100 Ом и конденсатора 0.1 мкФ ...


И вторая часть истории - это датчик перепада давления на вентиляторе и на фильтрах.

Если на фильтрах я точно пойму сам по уровню CO2, ну и просто по времени наработки - все же история происходит у меня в квартире.

То вот насколько нужен датчик перепада давления на вентиляторе?

Не открылась заслонка или встал вентилятор... Чувствую нужно поставить?

Сообщение отредактировал Skaramush - 12.5.2025, 22:16
Причина редактирования: 6. Создавайте темы в подходящих форумах! Темы, созданные не в тех разделах, в которых они должны были бы быть, будут немедленно закрыты. В конечном итоге, вам придётся снова создавать ту же самую тему, но уже в другом разделе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 12.5.2025, 21:15
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1891
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Если калорифер может самостоятельно отключиться при перегреве, то контактор не ставлю. Если не может, то ставлю . Управление контактором тоже присутсвует - по работе вента и зима/лето. В мр800 не знаю, но в пикселе симистор тянет пускатель на 220В. В общем должен быть двойной разрыв.
Когда в установке есть электрокалорифер , то датчик перепада давления вента ставлю всегда. + если нет частотника , то доп.контакт контроля состояния авт. выключателя питания вента. На фильтр тоже практически всегда и стоп установки по загрязнению .
Безопасности много не бывает.

Сообщение отредактировал AI 155 - 12.5.2025, 21:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
starmos
сообщение 14.5.2025, 13:09
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 644
Регистрация: 22.12.2011
Пользователь №: 134172



Контактор перед ТТР нужен всегда, потому что ТТР может пробить и ТЭН навсегда подключится к напряжению. Тогда контактором можно его отключить. Так же можно использовать этот контактор для аппаратной защиты от перегрева (например возникшего по той же причине пробоя ТТР), управляться он будет от термоконтакта калорифера. Датчик перепада давления на вентиляторе (собственно обычно дифференциальное реле давления) нужен для контроля работы вентилятора, что особенно важно при электрокалорифере, которому нужен обдув. Симистор cможет включить VDC (не факт что 24)но не сможет выключить, поэтому не сможет и коммутировать VDC.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 14.5.2025, 16:42
Сообщение #4


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



при управлении расходом диффдатчик часто бесполезен. особенно на мелких квартирных приточках. тут надо либо электронные ставить с чувствительностью от единиц паскалей, либо датчик расхода на скорость менее 1м/с примерно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
djaval
сообщение 20.5.2025, 8:36
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 150
Регистрация: 4.6.2008
Пользователь №: 19428



На Пикселе сажал на симистор обычный пускач на 220 переменки, много лет работает, дёргает туда сюда колодезный насос.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 0:30
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных