> Расчет расходов административного здания
Natatin
сообщение 14.5.2025, 18:12
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 23.7.2019
Пользователь №: 363310



Добрый день!
Прошу помочь советом. Как вы считаете расходы на административные здания, в которых может быть много посетителей одновременно?
По СП 30, условно, посетителей можно не учитывать, так как они зашиты в норму.
Но, у нас на объекте 12 чел. административных работников и 52 посетеля могут быть единовременно ( по заданию ТХ). С/у так же достаточно много. Если считать только на этих 12 человек, то секундные расходы получаются очень маленькими, меньше, чем расход от 3х одновременно работающих умывальников.

Нормально ли нигде не учитывать посетителей?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 14.5.2025, 21:06
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1668
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(Natatin @ 14.5.2025, 18:12) *
Нормально ли нигде не учитывать посетителей?

Нет, не нормально. Посчитайте посетителей по норме как зрителей на стадионе или кинотеатры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 15.5.2025, 10:29
Сообщение #3


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(aminopower @ 14.5.2025, 21:06) *
Нет, не нормально. Посчитайте посетителей по норме как зрителей на стадионе или кинотеатры.

Для секундных расходов не годится. Там нет ни сеансов ни перерывов. Посещение санузлов равномерное.
Посетителей надо считать так же как и штатных работников.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 15.5.2025, 10:52
Сообщение #4


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3600
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Я в СП 30 не заметил учёта сеансов и перерывов для кинотеатров
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 15.5.2025, 11:00
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1668
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(Serg Ivanov @ 15.5.2025, 10:29) *
Для секундных расходов не годится. Там нет ни сеансов ни перерывов. Посещение санузлов равномерное.
Посетителей надо считать так же как и штатных работников.

Здесь много можно дискутировать, но в свое время, когда задавались этим вопросом, пришли к выводу что ориентироваться нужно на период водопотребления, что у посетителей он явно меньше 8 ч, как у работающих, и ближе к зрителям (кинотеатры, театры и пр)-4 ч.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 15.5.2025, 13:52
Сообщение #6


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(aminopower @ 15.5.2025, 11:00) *
Здесь много можно дискутировать, но в свое время, когда задавались этим вопросом, пришли к выводу что ориентироваться нужно на период водопотребления, что у посетителей он явно меньше 8 ч, как у работающих, и ближе к зрителям (кинотеатры, театры и пр)-4 ч.

Это как же? rolleyes.gif Посетителей работники не принимают в течение всего рабочего дня, т.е. 8 часов в сутки? Тогда приёмные часы должен указать технолог.
А в кинотеатрах, театрах и пр. посетители в туалет ходят в антрактах, а не равномерно в течение 4 часов. Отсюда и разница в максимальном водопотреблении и в количестве сантехприборов на одного человека. Хотя суточный расход может и совпадать.

Цитата(Ferdipendoz @ 15.5.2025, 10:52) *
Я в СП 30 не заметил учёта сеансов и перерывов для кинотеатров

А количество сантехприборов на одного присутствующего заметили? В задании от архитекторов.

Цитата(Natatin @ 14.5.2025, 18:12) *
Но, у нас на объекте 12 чел. административных работников и 52 посетеля могут быть единовременно ( по заданию ТХ).

Единовременно в течение какого времени? В смену сколько посетителей?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 15.5.2025, 14:17
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1668
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(Serg Ivanov @ 15.5.2025, 13:52) *
Посетителей работники не принимают в течение всего рабочего дня, т.е. 8 часов в сутки?

Для расчета должно быть два значения количества посетителей: в час и сутки.

Цитата(Serg Ivanov @ 15.5.2025, 13:52) *
А в кинотеатрах, театрах и пр. посетители в туалет ходят в антрактах, а не равномерно в течение 4 часов. Отсюда и разница в максимальном водопотреблении

Так вы и сравните эту разницу. Для административных работников в час расход 4 л/ч (общая), для зрителя 0,30 л/ч (общая).

Сообщение отредактировал aminopower - 15.5.2025, 14:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 1:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных