Hey4
сообщение 23.5.2025, 20:52
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 23.5.2025
Пользователь №: 443093



Xenta 913 в составе большой сборки по теплоснабжению опрашивает теплосчетчик взлёт, индикация опроса/ответа есть, на xenta 913 горит красный огонек у Lon и по протоколу Lon данных нет.
Всё это делали подрядчики, давно, никаких программ не оставили. Подскажите какой то минимум программ, чтоб вникнуть в суть проблемы.
Прикрепленный файл  IMG_20250523_193502.jpg ( 2,45 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 6


Вероятно нужен Lonmaker, поможет ли пробная версия для диагностики? Есть ли ещё пробная версия вообще? Доступен ли для покупки вообще lonmaker?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Максим Ананских
сообщение 8.6.2025, 6:28
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 7.8.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3619



Цитата(Hey4 @ 23.5.2025, 20:52) *
Вероятно нужен Lonmaker, поможет ли пробная версия для диагностики? Есть ли ещё пробная версия вообще? Доступен ли для покупки вообще lonmaker?


Бросайте вы вообще эту Ксенту. Давно не производится, поддержки нет, запчастей не достать. Там скорее всего аппаратная проблема. Ну дам я Вам, допустим, LonMaker. Им там бедов можно натворить. Вместо того чтобы починить, совсем всё сломаете. Лучше сделайте опрос счётчиков на чем-то другом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasiliy
сообщение 28.6.2025, 12:53
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 639
Регистрация: 22.3.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 581



Максим дело говорит. Самый лучший вариант мигрировать потихоньку на другую SCADA. Сначала теплосчетчик, потом всё остальное. На LON уже ни спецов не осталось, ни софта ни обучения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 3:25
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных