Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqwauJdq
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Сервисное обслуживание кондиционеров, Подскажите, как заправить кондюк?
Гость_алекс_*
сообщение 26.7.2005, 15:12
Сообщение #1





Guest Forum






Подскажите, как заправить кондюк
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Нестор
сообщение 26.7.2005, 15:38
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 315
Регистрация: 9.2.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 434



Заправка, наверное, все таки холодильной машины кондиционера - тогда надо знать какой холодльный агент в ней находился первоначально, и не "сбежало" ли масло, установить новый силикогелевый патрон, для влагоотделения и заполнить систему ... так наверное.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_vados7_*
сообщение 26.7.2005, 15:44
Сообщение #3





Guest Forum






Взять балон фреона и заправить по давлению cool.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Нестор
сообщение 26.7.2005, 16:09
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 315
Регистрация: 9.2.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 434



Какого хладона R404? R12? R22? R417? - балон то можно ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Виктор_*
сообщение 26.7.2005, 17:04
Сообщение #5





Guest Forum






Обратиться в фирму которая на этом специализируеться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kolik
сообщение 27.7.2005, 9:03
Сообщение #6


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 12.7.2005
Из: С-Петербург
Пользователь №: 969



Я всегда заправлял по температуре кипения(на нормальных монометрах она приведена помимо давления , если нет возьми диаграмму состояния).
t0-температура кипения
tв-температура воздуха выходящего из кондиционера.
tп-температура в помещении

t0=tв-5...7

tв=tп-5
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 29.7.2005, 9:33
Сообщение #7





Guest Forum






Спасибо за помощь. Можно еще один вопрос? В сплит системе коллеги отрезали магистраль между внутренним и наружним блоками, а вентиля не перекрыли. В системе воздух. Можно ли докачать фреон, не сливая фреон из системы так, чтобы не осталось воздуха? Что для зтого нужно? Заранее благодарен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_fylhtq_*
сообщение 29.7.2005, 15:37
Сообщение #8





Guest Forum






blink.gif конечно нельзя, нужно стравить весь оставшийся хладогент. Отвакуумировать контур и заправить возможно в соответствии вышеуказанным советам..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Нестор
сообщение 29.7.2005, 15:46
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 315
Регистрация: 9.2.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 434



Если отрезали и не закрутили то хладона в системе наверняка больше нет а вот влажного воздуха достаточно.
Теперь для заполнения системы либо ее надо продувать хладоном, что сложно либо выкуумировать, что не проще. И выяснить не ушло ли масло вместе с холодильным агентом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxFiuCx

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 10.6.2024, 6:32