> Тепловая сеть от АИТ на территории школы
Bomba
сообщение 2.6.2025, 16:05
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 13.3.2008
Пользователь №: 16499



Собственно имеется автономная котельная, от нее надо проложить 20 м теплосети до здания школы. Теплоноситель - вода 90/70. Эта сеть вообще попадает под действие СП "Тепловые сети" или нет? Вроде в области применения написано только про СЦТ, а тут как бы автономное?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kir-i
сообщение 2.6.2025, 16:50
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 22.8.2012
Пользователь №: 160669



3.11 система централизованного теплоснабжения; СЦТ: Система, состоящая из одного или нескольких источников теплоты, тепловых сетей (независимо от диаметра, числа и протяженности наружных теплопроводов) и потребителей теплоты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bomba
сообщение 2.6.2025, 21:42
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 13.3.2008
Пользователь №: 16499



Цитата(kir-i @ 2.6.2025, 16:50) *
3.11 система централизованного теплоснабжения; СЦТ: Система, состоящая из одного или нескольких источников теплоты, тепловых сетей (независимо от диаметра, числа и протяженности наружных теплопроводов) и потребителей теплоты.

Ну, если брать это понятие, то автономных источников теплоснабжения тогда вообще нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 3.6.2025, 2:21
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 33357
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Bomba @ 2.6.2025, 21:42) *
Ну, если брать это понятие, то автономных источников теплоснабжения тогда вообще нет.

Тем не менее теплосеть проектировать по СП Тепловые сети и потом еще в комплекте с котельной и ИТП и СО согласовывать в РТН. Это если котельная сейчас с этим объектом проектируется. Если ранее или отдельно, то еще и ТУ получать от котельной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274