> Общая венткамера для Ф5 и Ф4.3
Pirate
сообщение 2.6.2025, 21:20
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 19.3.2011
Пользователь №: 99113



Добрый вечер! Есть корпус класса Ф5.1, к нему пристроен АБУ Ф4.3. Пожарный отсек один. В Ф5.1 есть помещение венткамеры с вытяжной общеобменной вентиляцией, которая обслуживает и Ф5.1, и Ф4.3. Можно так или для каждого класса должна быть своя венткамера?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 6)
Pirate
сообщение 3.6.2025, 12:29
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 19.3.2011
Пользователь №: 99113



Никто не знает что ли? В не нашел норм, запрещающих так делать, но есть вопросы со стороны экспертизы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 3.6.2025, 12:50
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 12704
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



1. АБУ это что? АБК?
2. Пристройка, как правило, другой пож. отсек. Надо смотреть в СП 2 - у меня на это нет пока времени.
3. Нам ничего не известно о категориях обслуживаемых помещений, наличии рециркуляции и т.п. - в СП 60 есть соответствующие указания. А нам здесь зачем пытаться что-либо угадывать?
4. Надо видеть замечания эксперта.

Без подробностей Ваш вопрос ни о чём.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kir-i
сообщение 3.6.2025, 12:59
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 22.8.2012
Пользователь №: 160669



Лучше пишите замечание эксперта, должна быть ссылка, что не устраивает.
В общем можно, дальше проверяйте частные случаи - рециркуляцию, категории А,Б, Г, запахи и т.п.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pirate
сообщение 3.6.2025, 22:55
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 19.3.2011
Пользователь №: 99113



Замечание в письменном виде нет, как и ссылки, скорее предположение эксперта на словах, что разный функционал одна венткамера не может обслуживать. Я уже написал, что АБК не отделяется в отсек. От Ф5.1 отделяется перегородкой 1-го типа. Категория помещения Ф5.1 - В1, венткамера обслуживает это помещение - приток. В АБК венткамера обслуживает коридор и некатегорируемые помещения - тоже приток общеобменка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pirate
сообщение 3.6.2025, 23:46
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 19.3.2011
Пользователь №: 99113



Венткамера категории В1, так ка обслуживает помещение категории В1.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 4.6.2025, 9:31
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 12704
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Pirate @ 3.6.2025, 22:55) *
Замечание в письменном виде нет, как и ссылки, скорее предположение эксперта на словах, что разный функционал одна венткамера не может обслуживать.

Добивайтесь внятной формулировки замечания в письменном виде. Эксперт обязан указать конкретный нарушенный норматив.
Читайте и выполняйте указания раздела 7.10 СП 60.

Цитата(Pirate @ 3.6.2025, 23:46) *
Венткамера категории В1, так ка обслуживает помещение категории В1.

Если нет рециркуляции или рекуперации, то эта категория венткамеры не соответствует п. 6.7 СП 7 и п.п. 7.10.20 и 7.10.21 СП 60.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 2:21
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных