> Необходимость ВПВ в здании разделенном на пожарные отсеки, СП 10..2020 п 7.9
Almaz VK
сообщение 11.6.2025, 21:52
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 15.3.2017
Из: Казань
Пользователь №: 317397



Здравствуйте коллеги.
Возник вопрос необходимости ВПВ в пожарных отсеках здания с общей насосной установкой. К примеру: здание, жилой дом 1 секция 9эт, 2 секции по 23эт, с автостоянкой в нижней части, каждая секция отдельный пож. отсек.
Согласно СП10...2020 п7.9. Для частей зданий с различной высотой или
различным количеством этажей или помещениями
различного назначения необходимость устройства ВПВ,
количество пожарных стволов и расход диктующего
ПК-с следует принимать согласно таблицам 7.1 - 7.2:
для зданий, разделенных на пожарные отсеки
(предел огнестойкости стен и перекрытий - не менее REI
150), в том числе с учетом пункта 5.4.7 СП 2.13130: при
независимых насосных установках для каждого отсека -
по площади, объему, высоте или числу этажей
пожарного отсека, а общий расход ВПВ при общей
насосной установке - по тому пожарному отсеку, для
которого требуется наибольший расход воды;

Значит ли это что в 9 эт секции требуется впв если насосная установка впв общая на здание?
Объект прошел экспертизу, в 9этажной секции впв не делали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 16.6.2025, 14:29
Сообщение #2


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9511
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Almaz VK @ 11.6.2025, 21:52) *
Значит ли это что в 9 эт секции требуется впв если насосная установка впв общая на здание?

Нет.
Цитата
необходимость устройства ВПВ,
количество пожарных стволов и расход диктующего
ПК-с следует принимать согласно таблицам 7.1 - 7.2:
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.6.2025, 11:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных