Здравствуйте коллеги. Возник вопрос необходимости ВПВ в пожарных отсеках здания с общей насосной установкой. К примеру: здание, жилой дом 1 секция 9эт, 2 секции по 23эт, с автостоянкой в нижней части, каждая секция отдельный пож. отсек. Согласно СП10...2020 п7.9. Для частей зданий с различной высотой или различным количеством этажей или помещениями различного назначения необходимость устройства ВПВ, количество пожарных стволов и расход диктующего ПК-с следует принимать согласно таблицам 7.1 - 7.2: для зданий, разделенных на пожарные отсеки (предел огнестойкости стен и перекрытий - не менее REI 150), в том числе с учетом пункта 5.4.7 СП 2.13130: при независимых насосных установках для каждого отсека - по площади, объему, высоте или числу этажей пожарного отсека, а общий расход ВПВ при общей насосной установке - по тому пожарному отсеку, для которого требуется наибольший расход воды;
Значит ли это что в 9 эт секции требуется впв если насосная установка впв общая на здание? Объект прошел экспертизу, в 9этажной секции впв не делали.
|