По какой схеме подключить радиаторы отопления административного здания два этажа количество радиаторов 10шт на одной этаже подключение с торца дома до последнего радиатора 30 метров самая длинная ветка .якакте диаметры использовать.Помогите пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 7.7.2025, 16:06
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2225
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Цитата(S.D.A @ 6.7.2025, 7:44) *
По какой схеме подключить радиаторы отопления административного здания два этажа количество радиаторов 10шт на одной этаже подключение с торца дома до последнего радиатора 30 метров самая длинная ветка .якакте диаметры использовать.Помогите пожалуйста.

Мощность известна? Грубо на 16 трубу 4 кВт, на 20 - 6, на 25 - 12, на 32 - 24. В любом случае проверить скорости в трубе - не ниже 0,2 и не выше 0,7
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 23:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных