Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Как правильно заменить участок водопровода на пластик
vlad2
сообщение 10.7.2025, 9:16
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 27.12.2019
Пользователь №: 370942



Имеется участок холодного водопровода длиной 150 метров, трубы стальные d159, нужно заменить на 160 полиэтилен. Температура наружного воздуха +35. Если спаять весь участок соединить в колодцах и запустить холодную воду, труба уменьшится на 0.5 м, как обычно делают, чтобы компенсировать температурное уменьшение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 10.7.2025, 10:31
Сообщение #2


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(vlad2 @ 10.7.2025, 9:16) *
Имеется участок холодного водопровода длиной 150 метров, трубы стальные d159, нужно заменить на 160 полиэтилен. Температура наружного воздуха +35. Если спаять весь участок соединить в колодцах и запустить холодную воду, труба уменьшится на 0.5 м, как обычно делают, чтобы компенсировать температурное уменьшение?

Ставят компенсатор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 10.7.2025, 10:48
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1668
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(vlad2 @ 10.7.2025, 9:16) *
Имеется участок холодного водопровода длиной 150 метров, трубы стальные d159, нужно заменить на 160 полиэтилен. Температура наружного воздуха +35. Если спаять весь участок соединить в колодцах и запустить холодную воду, труба уменьшится на 0.5 м, как обычно делают, чтобы компенсировать температурное уменьшение?

Ну, это грубая прикидка без учета защемления грунтом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 10.7.2025, 10:50
Сообщение #4


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(aminopower @ 10.7.2025, 10:48) *
Ну, это грубая прикидка без учета защемления грунтом.

Ну гидравлически испытывать-то они будут до засыпки..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vlad2
сообщение 10.7.2025, 10:58
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 27.12.2019
Пользователь №: 370942



Лучше, получается, поставить резиновые компенсаторы с двух сторон
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 10.7.2025, 10:59
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1668
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(Serg Ivanov @ 10.7.2025, 10:50) *
Ну гидравлически испытывать-то они будут до засыпки..

Можно и пневматически испытать. А так, как правило, силы защемления грунтом больше растягивающих сил теплового расширения (проверяется расчетом). Неподвижки на входе и выходе в колодец поставил бы все равно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 10:48
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных