	   Отопление кладовок в квартирах. | 
	 
	 
		
		
			
		
		
      | 
	 
	    
	  | 
	 
   
	 
  
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   12.7.2025, 19:22
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 1297 
        		Регистрация: 12.4.2007 
        		Из: Россия 
        		Пользователь №: 7094 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Коллеги добрый вечер. Вопросик у меня такой: Общежитие квартирного типа, в каждой квартире есть кладовки (кроме студий), кладовки не большие с наружными стенами без окон. Теплопотери кладовок 100 -150 Вт (не последний этаж - там чуть больше). Система отопления от коллектора в коридоре - ветка на каждую квартиру (без учета тепла). Надо ли обогревать кладовку? (район - принимаем по Москве) (длина наружной стены от 1700 до 2600). Смущают распределение потерь тепла на квартирной ветке: комната и кухня (образно) 1500 Вт и кладовка 100 Вт.  Спасибо.
				
  Сообщение отредактировал А.В. - 12.7.2025, 19:23
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   14.7.2025, 9:34
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 115 
        		Регистрация: 22.8.2012 
        		
        		Пользователь №: 160669 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Приток с вентиляцией учтен в этих 100 Вт? У вас допустимая дельта от квартиры 4-6 гр. Или без вытяжки кладовые?
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   14.7.2025, 10:09
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 1297 
        		Регистрация: 12.4.2007 
        		Из: Россия 
        		Пользователь №: 7094 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(kir-i @ 14.7.2025, 9:34)   Приток с вентиляцией учтен в этих 100 Вт? У вас допустимая дельта от квартиры 4-6 гр. Или без вытяжки кладовые? 100 Вт - теплопотери через наружную стену, как я понял - вентиляция кладовок 0,2 крата. организована чрез верхнюю и нижнюю щели в дверях. В кладовка +16  (СП2.1.2.2.2844-11, глава V)
				 Сообщение отредактировал А.В. - 14.7.2025, 10:10
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   14.7.2025, 12:15
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 115 
        		Регистрация: 22.8.2012 
        		
        		Пользователь №: 160669 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Этот переток воздуха и перегородка с помещением 20-22 учтены в теплопритоках? 100 Вт даже клапанами с малым Kv не отрегулируете, радиатор будет переразмерен в 2 раза.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   14.7.2025, 12:59
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 1297 
        		Регистрация: 12.4.2007 
        		Из: Россия 
        		Пользователь №: 7094 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(kir-i @ 14.7.2025, 12:15)   Этот переток воздуха и перегородка с помещением 20-22 учтены в теплопритоках? 100 Вт даже клапанами с малым Kv не отрегулируете, радиатор будет переразмерен в 2 раза. Вы серьёзно? 0,2 крата =  1,7 куба. Стены внутренние с утеплителем, одна стена с +20 длиной 1,2 м.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   14.7.2025, 13:13
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 115 
        		Регистрация: 22.8.2012 
        		
        		Пользователь №: 160669 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Я же не знаю ваших размеров и наличия утеплителя (дверь тоже утеплена?)... Значит не поможет. Электроподогрев, помещение не мокрое, повышение мощности радиатора до возможного поля регулировки.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   14.7.2025, 13:20
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 1297 
        		Регистрация: 12.4.2007 
        		Из: Россия 
        		Пользователь №: 7094 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(kir-i @ 14.7.2025, 13:13)   Я же не знаю ваших размеров и наличия утеплителя (дверь тоже утеплена?)... Значит не поможет. Электроподогрев, помещение не мокрое, повышение мощности радиатора до возможного поля регулировки. обычная межкомнатная дверь. Может быть расчетом и получится что теплопоступления перекроют теплопотери, но на практике, говорят, пишут, что - будет холодно, плесень. Рассматриваю как вариант проложить транзитом трубы в полу через кладовку, советуют вариант увеличить искусственно теплопотери до 300 Вт и установить отопительный прибор.   Интересует мнения людей которые именно  сталкивались с такими ситуациями на практике.
				 Сообщение отредактировал А.В. - 14.7.2025, 13:20
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   14.7.2025, 13:30
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 115 
        		Регистрация: 22.8.2012 
        		
        		Пользователь №: 160669 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				В жилье с таким не сталкивался, на общественных регулярно в санузлах фитнесов и прочего. Делали по варианту завышения мощности. У вас все сильно бюджетнее 200Вт х сколько квартир?
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   14.7.2025, 13:33
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 1297 
        		Регистрация: 12.4.2007 
        		Из: Россия 
        		Пользователь №: 7094 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(kir-i @ 14.7.2025, 13:30)   В жилье с таким не сталкивался, на общественных регулярно в санузлах фитнесов и прочего. Делали по варианту завышения мощности. У вас все сильно бюджетнее 200Вт х сколько квартир? 7 этажей по 4 угловых квартиры
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   14.7.2025, 13:36
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 115 
        		Регистрация: 22.8.2012 
        		
        		Пользователь №: 160669 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Тогда совсем мелочи, не вижу проблемы, у вас запас на расчет больше. На трубах в полу будет тот же мизер, что я спрашивал по перетокам.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   14.7.2025, 13:42
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 1297 
        		Регистрация: 12.4.2007 
        		Из: Россия 
        		Пользователь №: 7094 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(kir-i @ 14.7.2025, 13:36)   Тогда совсем мелочи, не вижу проблемы, у вас запас на расчет больше. На трубах в полу будет тот же мизер, что я спрашивал по перетокам. "....,не вижу проблемы,......", вы рекомендуете:  увеличить искусственно теплопотери и установить отопительный прибор в кладовке?
				 Сообщение отредактировал А.В. - 14.7.2025, 13:45
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   14.7.2025, 13:46
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 115 
        		Регистрация: 22.8.2012 
        		
        		Пользователь №: 160669 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Да, 5,6 кВт от нагрузки здания - ничто. Трубами может быть голыми не в полу хватило бы только только. Вариант с розеточным полотенцесушителем каким-нибудь не устраивает как я понимаю.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   14.7.2025, 13:48
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 1297 
        		Регистрация: 12.4.2007 
        		Из: Россия 
        		Пользователь №: 7094 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(kir-i @ 14.7.2025, 13:46)   Да, 5,6 кВт от нагрузки здания - ничто. Трубами может быть голыми не в полу хватило бы только только. Вариант с розеточным полотенцесушителем каким-нибудь не устраивает как я понимаю. Вариант с розеточным полотенцесушителем каким-нибудь не устраивает как я понимаю - это точно нет. я вас понял. Спасибо.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
 
 
	
		 | 
		   | 
	 
 
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) 
	Пользователей: 0  
 
 
 
         | 
        
        
            
 | 
 
                Реклама 
                         
         
  
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
 
 
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W  
 
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq 
 
 
 
	
  
            
                Последние сообщения Форума 
                
                   
                 
              
  
        
             
             
  
  
	  
               
             
            
         |