Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Слив нефтепродуктов и химикатов
FelPan
сообщение Вчера, 13:41
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: Вчера, 13:24
Пользователь №: 444882



Добрый день, участники форума. Ситуация следующая:
Проектируется объект - химическое предприятие 2 класса опасности. В его состав включен достаточно большой резервуарный парк(постоянно подогреваемый). Все сырье в резервуарный парк поступает путем скачки цистерн или изотанков насосами в емкости хранения.
Вопросы следующие :
1) Регламентируется ли расстояние от автоцистерны/изотанка до насосов скачки? Дело в том, что продукты имеют высокую вязкость( до 2350 сСт при 50 ГЦ) и данный продукт может не дойти до насоса без подпора. Возможно ли насос скачки расположить почти вплотную к автоцистернам ?
2) Регламентируется ли расстояние от насосной/насосов скачки автоцистерн/изотанков до емкости хранений этого сырья ? Чем дальше тянуть трубопроводы, тем длиннее эстакада и тем больше постоянные затраты на обогрев трубопроводов. Есть ли вариант расположить насосную/насос скачки максимально близко к емкостям хранения этого продукта для уменьшения длины эстакад/трубопроводов и соответствующих капитальных затрат ?
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shvet
сообщение Вчера, 14:01
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 682
Регистрация: 28.5.2014
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000



Какая отрасль/подведомственность завода? Нефтедобыча, нефтепереработка, фармацевтика, пищепром?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FelPan
сообщение Вчера, 14:52
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: Вчера, 13:24
Пользователь №: 444882



Цитата(shvet @ 7.8.2025, 14:01) *
Какая отрасль/подведомственность завода? Нефтедобыча, нефтепереработка, фармацевтика, пищепром?


Переработка химической продукции и нефтепродуктов. Все жидкости ГЖ, не ЛВЖ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение Вчера, 16:12
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1660
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



СП 155.13130 распространяется на вас?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FelPan
сообщение Вчера, 16:17
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: Вчера, 13:24
Пользователь №: 444882



Да, прочитал там, что расстояние 10м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shvet
сообщение Вчера, 17:14
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 682
Регистрация: 28.5.2014
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000



СНЭ для ЛВЖ, ГЖ и СУГ. Требования пожарной безопасности. Рекомендации ВНИИПО 2007г.
СП 4.13130.2013 (важно - с изм. 1)
ВУПП-88 Ведомственные указания по противопожарному проектированию

Насосы вязких чаще встраиваем в СНЭ и не выделяем в насосную. Дороже, но практичней.

по сливу вязких полезными будут:
У-ОЗ-07 Руководство по проектированию приёма, хранения, введению добавок и присадок в нефтепродукты
Т-ОЗ-03 Типовые узлы реагентного хозяйства предприятий переработки нефти и нефтехимического синтеза

Сообщение отредактировал shvet - Вчера, 17:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 18:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных