Установка циркуляционного насоса для группы фанкойлов |
|
|
|
9.8.2025, 12:12
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 8.8.2025
Пользователь №: 444921

|
Уважаемые специалисты нужен ваш совет/ответ на вопрос. Ситуация следующая. Имеется помещение в котором установлены 3 фанкойла. По проекту УК должна подавать 3куб метра охлажденной до 7 град воды. Обращения в УК результата не дали, типа у них все в норме. Поскольку труба подачи холодная, а труба обратки довольно теплая, заказчик попросил меня установить циркуляционный насос, чтобы увеличить количество холодоносителя но "нормы". Был установлен циркуляционный насос 32 60 180 с максимальной производительностью 3,5 куб. м. И, для наглядности водосчетчик, чтобы контролировать результат. В итоге насос на 3-й скорости прокачивает только 0,7 куб.м. Балансиры на фанкойлах открыты, балансир на помещение тоже (они полностью открыты их никто не регулировал и не блокировал) Да измерил температуру на подаче. 10 градусов. Соответственно вопросы: Почему насос прокачивает только 0,7 куба вместо 3,5? Какая разница давлений должна быть на подающей и обратной магистрали для нормальной подачи носителя? В чем может быть причина недостатка протока? Давление в подаче 4,5бар. на обратке не знаю(
У соседей на этом же трубопроводе, аналогичная ситуация, вместо 6 кубов по проекту им "дают" только 2,5 (они обследование делали).
|
|
|
|
|
9.8.2025, 21:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1363
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918

|
Возьмите и посмотрите характеристику насоса. Найдите ваш реальный расход на оси абсцисс и поднимите вертикаль от этой точки до пересечения с кривой характеристики. Теперь от точки пересечения влево отложите линию параллельно оси абсцисс до пересечения с осью ординат и посмотрите на величину сопротивления при этом вашем расходе , она там дана в метрах . Ваша задача найти, что создаёт такую величину сопротивления в контурах ваших установок и её уменьшить до такой (если возможно),при которой насос сможет прокачивать ваш заданный расход. И имейте ввиду , что при уже заданной архитектуре сети с её сопротивлением ,для циркуляции теплоносителя при увеличения прокачки в два раза надо напор насоса увеличить почти в 4 раза. То есть между напором и расходом при заданной конфигурации существует квадратичная зависимость. А вообще вам в Насосную азбуку надо сходить чтобы разобраться с порядком подбора насосов .
|
|
|
|
|
9.8.2025, 22:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33412
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(svoroponov @ 9.8.2025, 21:49)  Возьмите и посмотрите характеристику насоса. Найдите ваш реальный расход на оси абсцисс и поднимите вертикаль от этой точки до пересечения с кривой характеристики. Теперь от точки пересечения влево отложите линию параллельно оси абсцисс до пересечения с осью ординат и посмотрите на величину сопротивления при этом вашем расходе , она там дана в метрах . Ваша задача найти, что создаёт такую величину сопротивления в контурах ваших установок и её уменьшить до такой (если возможно),при которой насос сможет прокачивать ваш заданный расход. И имейте ввиду , что при уже заданной архитектуре сети с её сопротивлением ,для циркуляции теплоносителя при увеличения прокачки в два раза надо напор насоса увеличить почти в 4 раза. То есть между напором и расходом при заданной конфигурации существует квадратичная зависимость. А вообще вам в Насосную азбуку надо сходить чтобы разобраться с порядком подбора насосов . Там будет цифра создаваемого насосом давления при данном расходе при работе на сеть. А вовсе не сопротивление сети. Заглянули бы азбуку перед написанием текстов.
|
|
|
|
|
10.8.2025, 8:14
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10917
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
я бы посоветовал найти специалиста с измерительным оборудованием. если есть балансиры с сосками для подключения дифф.манометра - это вообще не составит труда. по результатам составить акт и с ним идти в управляйку, к застройщику и т.д., заключать досудебку. если не получается, то в суд, наверное. я не особый копенгаген в этих вопросах, но направление действий выбрал бы именно какое-то такое.
|
|
|
|
|
10.8.2025, 10:23
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 8.8.2025
Пользователь №: 444921

|
Цитата(LordN @ 10.8.2025, 8:14)  я бы посоветовал найти специалиста с измерительным оборудованием. если есть балансиры с сосками для подключения дифф.манометра - это вообще не составит труда. по результатам составить акт и с ним идти в управляйку, к застройщику и т.д., заключать досудебку. если не получается, то в суд, наверное. я не особый копенгаген в этих вопросах, но направление действий выбрал бы именно какое-то такое. Раз установка насоса не помогла, то придется пойти именно таким путем, наверное. Мне вот только совсем непонятно почему насос не прокачивает заданный объем, что может создавать такое сопротивление ему. У меня изначально была другая "идея" и после установки насоса я сначала подумал, что она верная. Дело в том, что кто-то при монтаже перепутал подающую и обратную линию. То-ли внутри помещения то-ли от самого чиллера. Соответственно в фанкойлы теплоноситель попадал не через фильтр, а наоборот) Я работал в одной компании и там была аналогичная ситуация. Только запустили систему кондиционирования и она перестала работать через пару дней, поскольку все фанкойлы оказались забиты мусором, который задерживал фильтр оказавшийся на выходе из фанкойла)) УК пришлось демонтировать фанкойлы, промывать их и часть менять на новые, поскольку промыть не удалось. Я промыл фанкойлы в двух направлениях, грязи было очень много, но для насоса ничего не изменилось, к сожалению. Прикрепил напорную характеристику насоса на всякий случай. Балансиры с сосками есть на каждом фанкойле и на входе в помещение, но они полностью открыты. Доступа к балансирам подающих и обратных линий нет.
|
|
|
|
|
10.8.2025, 11:42
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22435
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Цитата(Alexfm007 @ 10.8.2025, 11:23)  Мне вот только совсем непонятно почему насос не прокачивает заданный объем, что может создавать такое сопротивление ему. Заданный кем и чем? Если Вы "подбирали" насос только по расходу, мои соболезнования. Но 3,5 м3/час этот насос может обеспечить ТОЛЬКО при напоре 0,15 атм и не выше. 15 кПа, если так будет понятнее. Попытка "прокачать" больший объем, а Вы хотите пятикратно больший, потребует напора насоса, примерно, 3.75 атм, 375 кПа. И мощности электродвигателя в 125 раз выше установленной. Неумолимое уравнение. Был такой рассказ в сборнике научной фантастики в прошлом веке.
|
|
|
|
|
10.8.2025, 14:52
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10917
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата(Alexfm007 @ 10.8.2025, 14:23)  Раз установка насоса не помогла, то придется пойти именно таким путем, наверное. Мне вот только совсем непонятно почему насос не прокачивает заданный объем, что может создавать такое сопротивление ему. У меня изначально была другая "идея" и после установки насоса я сначала подумал, что она верная. Дело в том, что кто-то при монтаже перепутал подающую и обратную линию. То-ли внутри помещения то-ли от самого чиллера. Соответственно в фанкойлы теплоноситель попадал не через фильтр, а наоборот) Я работал в одной компании и там была аналогичная ситуация. Только запустили систему кондиционирования и она перестала работать через пару дней, поскольку все фанкойлы оказались забиты мусором, который задерживал фильтр оказавшийся на выходе из фанкойла)) УК пришлось демонтировать фанкойлы, промывать их и часть менять на новые, поскольку промыть не удалось. Я промыл фанкойлы в двух направлениях, грязи было очень много, но для насоса ничего не изменилось, к сожалению. Прикрепил напорную характеристику насоса на всякий случай. Балансиры с сосками есть на каждом фанкойле и на входе в помещение, но они полностью открыты. Доступа к балансирам подающих и обратных линий нет. осталось прикрепить сюда же характеристику вашей сети, ну и схему тоже.
|
|
|
|
|
10.8.2025, 16:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1363
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918

|
Да я то читал Азбуку и спроектировал очень много узлов и систем с насосами в разных областях . Так вот , если вы установили насос но не можете прокачать нужное количество теплоносителя , как в данном случае, то значит в сети высокое сопротивление прокачке., что то держит расход . Вы это по диаграмме на насос можете сами определить . Или нет? Для обеспечения нужного объёма прокачки это сопротивление надо снизить .Или нет? Вот и я об этом. Сопротивление данной системы и не даёт прокачать нужный объём .Для снижения этого сопротивления и надо выяснять что его создаёт и как его изменить , если конечно возможно, для увеличения перекачиваемого объёма. Это гидравлика . Прошу перед тем как давать поучения , внимательно читать написанное и немного думать.
|
|
|
|
|
10.8.2025, 18:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1952
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458

|
А какой расход бэз насоса ? .......... Балансировочники тоже имеют свое сопротивление, и не факт, что стоят проектные. Надо проверять и сверять с проектом. Или опытным путем определить гидравлическое сопротивление системы.
Сам счетчик тоже имеет гидравлическое сопротивление (какое ?) . .......... Наладки похоже не было и сейчас по факту надо делать наладку.
Сообщение отредактировал AI 155 - 10.8.2025, 18:35
|
|
|
|
|
10.8.2025, 22:57
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 8.8.2025
Пользователь №: 444921

|
Цитата(Skaramush @ 10.8.2025, 11:42)  Заданный кем и чем? Если Вы "подбирали" насос только по расходу, мои соболезнования. Но 3,5 м3/час этот насос может обеспечить ТОЛЬКО при напоре 0,15 атм и не выше. 15 кПа, если так будет понятнее. Попытка "прокачать" больший объем, а Вы хотите пятикратно больший, потребует напора насоса, примерно, 3.75 атм, 375 кПа. И мощности электродвигателя в 125 раз выше установленной. Неумолимое уравнение. Был такой рассказ в сборнике научной фантастики в прошлом веке. С мощностью электродвигателя вы явно не угадали. Не думаю, что на чиллере стоит насос мощностью 10 Квт. Я просил пояснить, почему циркуляционный насос не может прокачать необходимый объем теплоностителя из магистрали подачи в обратную магистраль, Причем , по проекту, этот объем должен потребляться без насоса. Кстати, никто так и не ответил на один из вопросов - какой перепад давления должен быть в трубопроводах подачи и обратки
|
|
|
|
|
10.8.2025, 23:14
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 8.8.2025
Пользователь №: 444921

|
Цитата(AI 155 @ 10.8.2025, 18:34)  А какой расход бэз насоса ? .......... Балансировочники тоже имеют свое сопротивление, и не факт, что стоят проектные. Надо проверять и сверять с проектом. Или опытным путем определить гидравлическое сопротивление системы.
Сам счетчик тоже имеет гидравлическое сопротивление (какое ?) . .......... Наладки похоже не было и сейчас по факту надо делать наладку. Без насоса и без счетчика расход не проверяли. Измерить было нечем, поэтому счетчик и поставили. Совсем не понял про определение гидравлического сопротивления системы. Если системы внутри помещения - то насос должен справиться на Ура.Труба ф50 полипропилен от магистрали, к каждому фанкойлу ф32, длина небольшая. Если омеется в виду гидравлическое сопротивление всей системы - то это не представляется возможным, да и к чему это? Цитата(LordN @ 10.8.2025, 14:52)  осталось прикрепить сюда же характеристику вашей сети, ну и схему тоже.  Могу прикрепить только проект внутри помещения. , все, что снаружи - данных нет
|
|
|
|
|
11.8.2025, 5:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33412
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Попробуйте хоть померять параметры на входе в помещение. Зак вас попросил насос установить? вы установили, какие еще к вам вопросы? То, что насос явно не подходит , то однозначно, хотя можете еще попромывать систему в пределах помещения. Кстати водомер- не плохой "гаситель давления" и оно дополнительно к мусору в системке этой.Сетку фильтров проверьте-не смятая? но параметры померьте- и они парами нужны, а не отдельно- Р и Т на входе и всё. А сфотайте вид узла входа труб в помещение. У нас одни спецы полгода не могли разводку с фэнами своему заку арендатору сдать, всё никак наладить не могли и из интереса зашел глянуть- так они перемычку меж подачей и обраткой не срезали даже, которую для обеспечения монтажного пуска холмашины делали, что б циркуляция была, а то через одни приточки мало циркуляция была для машины и всё бегали балансиры крутили и ругались.
|
|
|
|
|
11.8.2025, 11:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1952
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458

|
Цитата(Alexfm007 @ 11.8.2025, 1:14)  Без насоса и без счетчика расход не проверяли. Измерить было нечем, поэтому счетчик и поставили. Два основных направления поиска: 1. Не работало никогда > возможно придется проверять все, начиная с проекта 2. Работало и перестало > искать неисправность Цитата(Alexfm007 @ 11.8.2025, 1:14)  Без насоса и без счетчика расход не проверяли. Измерить было нечем, поэтому счетчик и поставили. Счетчик также имеет сопротивление (какое ?) оно может погасить весь напор насоса. Цитата(Alexfm007 @ 11.8.2025, 1:14)  Совсем не понял про определение гидравлического сопротивления системы. Если системы внутри помещения - то насос должен справиться на Ура.Труба ф50 полипропилен от магистрали, к каждому фанкойлу ф32, длина небольшая. Это для того , чтобы иметь представление какой перпад давления и расход нужны. Может у вас вообще циркуляция в обратную сторону или предположим насос на чиллере в не ту сторону вращается. Т.е. нарисуйте картинку с трубами, диаметрами, марками балансировочника и фанкойла внутри помещения.
|
|
|
|
|
11.8.2025, 12:17
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 8.8.2025
Пользователь №: 444921

|
Приложил проект по помещению и отчет по замерам у соседей. Может это внесет какую-то ясность.
|
|
|
|
|
11.8.2025, 12:31
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22435
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Цитата(Alexfm007 @ 10.8.2025, 23:57)  С мощностью электродвигателя вы явно не угадали. Не думаю, что на чиллере стоит насос мощностью 10 Квт. Я просил пояснить, почему циркуляционный насос не может прокачать необходимый объем теплоностителя из магистрали подачи в обратную магистраль, Причем , по проекту, этот объем должен потребляться без насоса.
Кстати, никто так и не ответил на один из вопросов - какой перепад давления должен быть в трубопроводах подачи и обратки Вы не видите ответов. Сопротивление участка, на который работает насос, таково, что "прокачать" он может, что может. Те самые 0,7 м3/час. И, чтобы по этому же участку, прошло 3,5 м3/час придется преодолевать уже в 25 раз более высокое сопротивление. Это не гадание, это гидравлика. Вы насос выбрали "от фонаря", не имея понятия, какая рабочая точка Вам требуется. Про счетчик Вам уже написали - Вы добавили неучтенное (и немалое) местное сопротивление на участок. Перепад должен быть равен сопротивлению участка. ...А фильтры перед фанкойлами когда чистили последний раз??
|
|
|
|
|
11.8.2025, 12:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1952
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458

|
По проекту установлен регулирующий узел Profi 2.0 3/4 . Чтобы ориентировочно посчитать необходимый перепад давления надо знать знать марку регулирующего вентиля и его Kvs, а также марку балансировочника и его Kvs, марка фанкойла в проекте есть. Необходимую информацию можно посмотреть на корпусе, можно запросить у изготовителя узла. Начал бы наверно с этого, чтобы понять какой требуется перепад давления.
|
|
|
|
|
11.8.2025, 13:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1952
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458

|
Рег. узел profi 2.0 3/4 Регулирующий вентиль : GVM-2320A3; Kvs 2,5 Балансировочный вентиль: COMAP 751 3/4" ; Kv 0,13 - 5,90 По фанкойлу вечером поищу информацию
|
|
|
|
|
11.8.2025, 14:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1952
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458

|
Примерно прикинул по другому фанкойлу, тоже мощностью 6 кВт Требуемый расход для одного фанкойла : 1 м3/ч, 7/12*С Kv фанкойла 1,6 Kvs рег. вентиля 2,5 Kv балансировочника макс 5,9 Общий Kv = 1,3 Требуемый перепад давления для расхода 1 м3/ч = 6 м.в. ст. Без учета сопротивления сетчатого фильтра, подводящих труб и пр. фитингов.
Справка Для расхода 2 м3\ч, нужно создать перепад давления 24 м.в.ст., 3 м3/ч > 54 м.в.ст. и т. д.
Попробуем обратную задачу. Предположим намеряли расход 0.7 м3/3 с данной арматурой и проверочным фанкойлом перепад будет 3 м.в.ст. без учета водосчетчика. ......... Можно и точнее посчитать, для этого нужна марка водосчетчика. ......... Напишите марку фанкойла и марку рег. узла с маркой водосчетчика, которые стоят у вас.
Сообщение отредактировал AI 155 - 11.8.2025, 14:04
|
|
|
|
|
11.8.2025, 17:33
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22435
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Цитата(AI 155 @ 11.8.2025, 15:02)  Справка Для расхода 2 м3\ч, нужно создать перепад давления 24 м.в.ст., 3 м3/ч > 54 м.в.ст. и т. д. Для 3,5 м3/час 72 м.вод.ст. или 720 кПа. И мощность двигателя насоса всего-то увеличить в 42 раза. Мелочи.
|
|
|
|
|
11.8.2025, 18:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33412
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
можно еще о многом порассуждать, но вот на кровле любого из д.34 по указанной набережной ни обнаружил ни чиллеров, ни сухих охладителей. но где то ж тн охлаждаться должон, наверное. Они должны уже быть, но могут еще быть не установленными. Ну хоть техзаку звонить.... в отдел главспецов. Может рано еще перепад искать и дельту Т, может их еще некому создавать?
|
|
|
|
|
11.8.2025, 19:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12745
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(инж323 @ 11.8.2025, 18:16)  можно еще о многом порассуждать, но вот на кровле любого из д.34 по указанной набережной ни обнаружил ни чиллеров, ни сухих охладителей. но где то ж тн охлаждаться должон, наверное. Они должны уже быть, но могут еще быть не установленными. Ну хоть техзаку звонить.... в отдел главспецов. Может рано еще перепад искать и дельту Т, может их еще некому создавать? Откуда тогда летом такая т-ра воды? Цитата(Alexfm007 @ 9.8.2025, 12:12)  Да измерил температуру на подаче. 10 градусов.
|
|
|
|
|
11.8.2025, 21:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1952
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458

|
Примерно прикинул для GCKA-600R, 6 кВт, (модель GCKD-600R указанную в проекте не нашел) Требуемый расход для одного фанкойла : 0,98 м3/ч, 7/12*С Kv фанкойла 2 Kvs рег. вентиля 2,5 Kv балансировочника макс 5,9 Общий Kv = 1,5 Требуемый перепад давления для расхода 0,98 м3/ч = 4,27 м.в. ст. Без учета сопротивления сетчатого фильтра, подводящих труб и пр. фитингов.
Сообщение отредактировал AI 155 - 11.8.2025, 21:42
|
|
|
|
|
11.8.2025, 21:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33412
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(ИОВ @ 11.8.2025, 19:31)  Откуда тогда летом такая т-ра воды? Ну открыли подачу арендатору, а обратку так и не открывали, пока договор не подпишет на ХС с УК, вот и ... крутит насос по кругу, только вот потом иная Т на подаче, а сколь времени крутят не написано. Или Илья, или Андрей такое не пропустят, что б арендатор там мог бы хозяйничать по полной. Да и инфы от "что там такое снаружи" скорее поэтому и нет. А чиллеров всё одно не видать на кровле.
|
|
|
|
|
12.8.2025, 1:16
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 8.8.2025
Пользователь №: 444921

|
Сегодня был на объекте, промыли последний фанкойл. Замерял ( в статике) давление на подающем и обратном трубопроводе. На подаче 4,15 Бар, на обратке 3,75 бар. , в итоге дельта 0,4 бара. это нормально, или маловато будет)
|
|
|
|
|
12.8.2025, 3:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33412
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Alexfm007 @ 12.8.2025, 1:16)  Сегодня был на объекте, промыли последний фанкойл. Замерял ( в статике) давление на подающем и обратном трубопроводе. На подаче 4,15 Бар, на обратке 3,75 бар. , в итоге дельта 0,4 бара. это нормально, или маловато будет) Не проверял, но четко ж написано "Требуемый перепад давления для расхода 0,98 м3/ч = 4,27 м.в. ст.Без учета сопротивления сетчатого фильтра, подводящих труб и пр. фитингов.", а с "фитингами" и вышло 0.7 куба расход. А вам то надо не 1 куб прокачать через систему, что заполучить требуемое колво холода от фэнов Проект т не содержит необходимых данных по давлению в точке подключения сети арендатора и заказчиково "поставьте вот такой насос" вас спасает- проект оказался для арендатора картинкой для урны, а не инженерным документом.
Сообщение отредактировал инж323 - 12.8.2025, 3:40
|
|
|
|
|
12.8.2025, 4:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1952
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458

|
Цитата(Alexfm007 @ 12.8.2025, 3:16)  Сегодня был на объекте, промыли последний фанкойл. Замерял ( в статике) давление на подающем и обратном трубопроводе. На подаче 4,15 Бар, на обратке 3,75 бар. , в итоге дельта 0,4 бара. это нормально, или маловато будет) Напишите марку фанкойла и марку рег. узла с маркой водосчетчика (если он установлен).
|
|
|
|
|
13.8.2025, 0:04
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 8.8.2025
Пользователь №: 444921

|
Большое спасибо всем, кто откликнулся, но легче от этого не стало) Вилимо я не совсем верно описал проблему, или не всю ветку прочитали. ИТАК: в помещении установлены 3 фанкойла в соответствии с проектом, который я прикреплял. Узлы подключения фанкойлоы установлены только на 2-х фанах, которые кассетные, один просто подключен гибкой подводкой на 3/4. там и родные шланги для подключения идентичны. Ну, извините, как сделано, так сделано, не я подключал. Ну и сам фанкойл расположен на 1 метр ниже подводящих магистралей, что не есть хорошо, поскольку весь мусор оседает именно в нем ну и без фильтра не входе оказался. После его промывки через все возможные варианты ( черной жижи было очень много) практически ничего не изменилось, Т подачи 10 градусов, на выходе из него примерно 18 ( измерить нечем). Поскольку обратка с подачей были перепутаны, то все, что задерживали фильтры на узлах подключения, оседало в самих фанкойлах. При промывке этих фанов, жижа была конкретная, что вселяло надежду на успех. но увы, все работает с такой-же эффективностью, как и раньше. Я предлагал закзчику начать именно с промывки фанкойлов и восстаовлении правильной циркуляции, в нужном направлении. Но было принято решение об установке насоса 32х6х180 и водосчетчика экомера-32 модель Э-32УЛ-260-СК
Про все балансиры, которые присутствуют в помещении: На входе стоит балансир Данфосс CNT ДУ скорее 40. в общем большой)) Стоит в раводской регулировке, без фиксации и полностью открыт. Стоит на подаче холода. На обратке стоит косой фильтр, (сетку уже вытащили до меня) Балансиры на фанкойлах тоже никто никогда не крутил - открыты полностью!!! Разница давления в подающем и обраьном трубопроводах 0,4 бар. Замерял так- манометр стоит на одном из фанкойлов. Остальные перекрыты, и насос установленный выключен. открываю подачу и закрываю обратку - давление в подающем контуре. Соответственно при закрытой подаче и открытой обратке - давление в обратном контуре Если выключить насо с, то счетчик начинает крутиться медленнее раза в 1,5. да, отключенный насос создает дополнительное сопротивление в системе
Тут писали, что для прокачки примерно куба нужен перепад порядка 4 м.в.столба. Если я правильно понял, то это и есть около 0,4 бар? Если для каждого фанкойла нужен 1 куб, то получается, что должно все работать? Понимаю. фанкойлов 3, но и труба для каждого ф32, а от магистрали ф50 ППР. Или перепад таки должен быть в 3 раза больше в магистрали?
|
|
|
|
|
13.8.2025, 0:26
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 8.8.2025
Пользователь №: 444921

|
Нашли проект холодоснабжения всего комплекса.
|
|
|
|
|
13.8.2025, 0:52
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 8.8.2025
Пользователь №: 444921

|
Цитата(инж323 @ 11.8.2025, 21:44)  Ну открыли подачу арендатору, а обратку так и не открывали, пока договор не подпишет на ХС с УК, вот и ... крутит насос по кругу, только вот потом иная Т на подаче, а сколь времени крутят не написано. Или Илья, или Андрей такое не пропустят, что б арендатор там мог бы хозяйничать по полной. Да и инфы от "что там такое снаружи" скорее поэтому и нет. А чиллеров всё одно не видать на кровле. Там давно все работает. как я понял заказчика - раньше было лучше. Но у них там расчет по теплопритокам неверный. там куча холодильников, они выделяют очень много тепла. Но основной трабл в количестве прокачиваемого теплоносителя (до установки насоса и водосчетчика) Цитата(инж323 @ 11.8.2025, 18:16)  можно еще о многом порассуждать, но вот на кровле любого из д.34 по указанной набережной ни обнаружил ни чиллеров, ни сухих охладителей. но где то ж тн охлаждаться должон, наверное. Они должны уже быть, но могут еще быть не установленными. Ну хоть техзаку звонить.... в отдел главспецов. Может рано еще перепад искать и дельту Т, может их еще некому создавать? Там похоже на 1-м этаже оборудование стоит. рядом решетка и дует теплом так, что сдувает. ну я проект прикрепил.
|
|
|
|
|
13.8.2025, 4:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33412
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
так и пихнул Дон-строй свою старую задумку 00 года- установить выносные кондеры в помещении. А потом гадать- сколь таки холода сумеет дать ХМ. А что б мозг им не парили арендаторы, то убрать все возможности контроля в точках подключения. Это еще при Никитине было. Еще когда он в венткамере сидел, а служба зака... на Василевского.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума
|