Установка циркуляционного насоса для группы фанкойлов |
|
|
|
13.8.2025, 6:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1952
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458

|
Цитата(Alexfm007 @ 13.8.2025, 2:04)  Дельту по воздуху померяйте на фанкойлах при макс. расходе воздуха (лучше вместе с дельтой по влажности) 1. На всех 2. На фанкойле соединенном напрямую при закрытых кранах у других Примерно оценим текущую мощность охлаждения фанкойла.
Сообщение отредактировал AI 155 - 13.8.2025, 7:03
|
|
|
|
|
13.8.2025, 7:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1952
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458

|
Возд. фильтры само собой мытые и чистые .
|
|
|
|
|
13.8.2025, 9:07
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 8.8.2025
Пользователь №: 444921

|
Цитата(AI 155 @ 13.8.2025, 7:04)  Возд. фильтры само собой мытые и чистые . Фильтры чистые, дельта по воздуху 10 градусов (27-28 в районе установки фанов, порядка 20 на выходе) По влажноси не скажу, термометр цифровой китайский.
|
|
|
|
|
13.8.2025, 9:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1952
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458

|
Похоже на то, что фанкойлы нормально работают.
|
|
|
|
|
13.8.2025, 9:24
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 8.8.2025
Пользователь №: 444921

|
Цитата(AI 155 @ 11.8.2025, 14:02)  Примерно прикинул по другому фанкойлу, тоже мощностью 6 кВт Требуемый расход для одного фанкойла : 1 м3/ч, 7/12*С Kv фанкойла 1,6 Kvs рег. вентиля 2,5 Kv балансировочника макс 5,9 Общий Kv = 1,3 Требуемый перепад давления для расхода 1 м3/ч = 6 м.в. ст.
Справка Для расхода 2 м3\ч, нужно создать перепад давления 24 м.в.ст., 3 м3/ч > 54 м.в.ст. и т. д.
......... Можно и точнее посчитать, для этого нужна марка водосчетчика. ......... Напишите марку фанкойла и марку рег. узла с маркой водосчетчика, которые стоят у вас. Да там по проекту порядка 1м3 для каждого фанкойла. я так понимаю, что для каждого фанкойла нужен перепад 6 м.в.ст. или приблизительно 0,6 бар? Фанкойлы включены параллельно, значит для их штатной работы будет достаточно такого перепада? Мне же не через 1 фанкойл надо прокачать 3 куба.
|
|
|
|
|
13.8.2025, 9:25
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10917
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата(AI 155 @ 13.8.2025, 13:15)  Похоже на то, что фанкойлы нормально работают. врядли, по воде слишком большая дельта, д.б. 5°К +/-
|
|
|
|
|
13.8.2025, 9:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1952
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458

|
6 м.в.ст. было бы хорошо. 6 метров это 0.5884 бар
|
|
|
|
|
13.8.2025, 9:35
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 8.8.2025
Пользователь №: 444921

|
Уважаемые форумчане, вопрос про перепад давления в магистралях холодоснабжения остается открытым. все "озадачились" просчетом перепада для одного фанкойла, что не очень правильно, имхо. В самой холодильной машине, какой перепад давления считается нормой на подающем и обратном трубопроводе?
|
|
|
|
|
13.8.2025, 9:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1952
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458

|
Расчет перепада для одного фанкойла это чтобы понять гидр. сопротивление фанкойла и какой нужен перепад давления для его работы. А если его недостаточно. то прикинуть с каким расходом и напором нужен насос в общую ветку или для одного фанкойла. .......... Марку фанкойла напишите. Дженерал климат не знает о модели которая в проекте. ......... Если по воздуху. то берем макс расход воздуха по паспорту фанкойла, меряем дельту воздуха и по известной формуле оцениваем мощность охлаждения. Без влажности будет не совсем точно, но прикинуть можно. ............. У чиллера тоже есть насос и фильтра, иногда сильно грязные. Если это никогда толком не работало, то надо проверять все. А может просто фитилек прикрутили. чтобы снизить затраты на эксплуатацию. Вопрос можно бы проще решить, измерив расход воды на общем балансировочнике и по каждому фанкойлу.
Сообщение отредактировал AI 155 - 13.8.2025, 10:06
|
|
|
|
|
13.8.2025, 11:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1952
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458

|
Предположим у нас три фанкойла GCKA-600R соединенных паралельно. 1фанкойл вместе с рег. узлом имеет Kv=1,3 , для 3 шт. Kv=3,9 При расходе 3 м3/ч , падение давления будет 6,02 м.в.ст., т.е. при отсутствии напора нам потребуется насос с расходом 3м и перепадом 6,02 м.в.ст. В нашем случае имеем перепад 0.4 бара или 4,08 м.в.ст.. нехватает примерно 2 метра. без учета труб . фитингов и пр. Есть один интересный момент, если перепад перед небольшим циркуляционным насосом сильно больше его производительности, то ротор насоса может заклинить. Если считать мощность по воздуху , тогда расход 1000 м3/ч дельта 10*С, мощность 3.42 кВт без учета конденсации. Паспортная фанкойла 5, 7 кВт Насос, который ранее ставили, в качестве общего для всех фанкойлов должен ситуацию улучшить. Цитата(Alexfm007 @ 13.8.2025, 2:04)  Или перепад таки должен быть в 3 раза больше в магистрали? Перепад тот же
|
|
|
|
|
15.8.2025, 23:41
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 8.8.2025
Пользователь №: 444921

|
Цитата(AI 155 @ 13.8.2025, 11:36)  Предположим у нас три фанкойла GCKA-600R соединенных паралельно. 1фанкойл вместе с рег. узлом имеет Kv=1,3 , для 3 шт. Kv=3,9 При расходе 3 м3/ч , падение давления будет 6,02 м.в.ст., т.е. при отсутствии напора нам потребуется насос с расходом 3м и перепадом 6,02 м.в.ст. В нашем случае имеем перепад 0.4 бара или 4,08 м.в.ст.. нехватает примерно 2 метра. без учета труб . фитингов и пр. Есть один интересный момент, если перепад перед небольшим циркуляционным насосом сильно больше его производительности, то ротор насоса может заклинить.
Если считать мощность по воздуху , тогда расход 1000 м3/ч дельта 10*С, мощность 3.42 кВт без учета конденсации. Паспортная фанкойла 5, 7 кВт
Насос, который ранее ставили, в качестве общего для всех фанкойлов должен ситуацию улучшить.
Перепад тот же Добрый вечер AI 155! фанкойлы установлены вот такие: https://generalclimate.ru/catalog/fankoyly-...jx1tn885225598@ штуки и настенный GHV 06 VR (W) 2T 4,46 Я несколько далек от KV, KVS .....хотя приятно было почитать об этом. Итак, что америл я. Дельта по давлению в подающем и обратном трубопроводе, 0,4 бар. Вы говорите, что дельта должна быть типа 0,6 бар, для нормальной работы фанов. Не стоит сейчас высчитывать точные значения, поскольку надо бы установить " корень зла"! Вроде бы не хватает всего 2 м. в.ст., насос который я установил, ка-бы должен помочь в этом вопросе, но и с ним. всего 0,7 М3/час.. Вы говорили, что можно измерить расход на балансире в помещение. Но он полностью открыт!!! Не знаю принцип работы прибора, но, имхо, на полностью открытом клапане он, скорее всего, не покажет результпт. Предполагаю, что, если KV это прохождение количества воды через прибор за 1 час при разнице давления 1 бар, то балансиры могут работать, только, если давление превышает определённую величину.
|
|
|
|
|
16.8.2025, 0:05
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 8.8.2025
Пользователь №: 444921

|
Навеняка есть "стандартный диапазон" разницы давления создаваемый насосной группой холодильной машины, который потом балансируется клапанами на входе в каждое помещение в соответствии с проектными расчетами. Так какой перепад давления должен быть в магистралях подачи и обратки до клапанов регулировки? Вы в каком городе находитесь? Вам можно позвонить?
|
|
|
|
|
16.8.2025, 14:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1952
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458

|
Про стандартный диапазон ничего сказать не могу, можно спросить у тех кто занимается эксплуатацией и обслуживанием. Могу в принципе поинтересоваться, если на форуме не ответят. Балансировочник имеет собственное сопротивление или Kv и не факт, что стоит проектный, надо проверять его и измерить перепад давления на балансировочнике. Для того он собственно и устанавливается, чтобы измерить перепад давления/расход и установить проектный. У меня есть чем мерить, поэтому подобное выясняю быстро. Чаще занимаюсь калориферами приточной вентиляции. Цитата(Alexfm007 @ 16.8.2025, 1:41)  Вы говорили, что можно измерить расход на балансире в помещение. Но он полностью открыт!!! Не знаю принцип работы прибора, но, имхо, на полностью открытом клапане он, скорее всего, не покажет результпт.
Предполагаю, что, если KV это прохождение количества воды через прибор за 1 час при разнице давления 1 бар, то балансиры могут работать, только, если давление превышает определённую величину. Балансир имеет калиброванное опротивление и шкалу, в открытом состоянии тоже имеет сопротивление. Какое именно-надо знать марку балансира. Можно прикинуть какой расход должен быть для фанкойлов и какой перепад при этом должен быть на балансире. Мне встречались объекты где балансиры были сильно занижены.
|
|
|
|
|
16.8.2025, 14:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33412
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Нет как такового "стандартного". В зависимости от схемы, её габаритов и мощности, положения точки врезки конкретного абонента в этой схеме и усредненной обеспеченности холодом арендаторов дают некоторые "ножницы" в давлении( от 0.4 до 1.0 бара) и излишки гасят балансировочниками. Но аппетиты арендаторов и теплоизбытки их помещений тоже весьма различны и дата обращения в УК запросом "а дайте еще пяток квт холода" и от запасов порой остаются воспоминания и аппетиты на коммерческой основе войти в положение и вот тогда нчинаются песни- а где мой обещаный мне ранее перепад Р, а его ранее включившиеся скушали и его нет уже. И холода нет, но квиток за холод есть и нет в точки врезки никаких устройств для контроля "гарантированного перепада Р и Т" и иди мол арендатор доказывай как хочешь, чего там тебе не хватает.А твои приборы... а мы им не верим и пересчета не будет, вот тебе квиток на оплату!!!И холода больше просто нет. "Старые песни о главном".Им уже не 10 лет и не 20. И пока конца таким игрищам не видать, но всё одно они закончатся когда то, когда то там.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума
|