Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Паровое ИТП
Alexey14
сообщение 13.8.2025, 13:16
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 30.9.2014
Пользователь №: 246246



Добрый день, дорогие форумчане. Вопросы

1) Корректно ли рассчитан расход по конденсата, на примере системы отопления? Смотри рис. 1, обведено зеленым цветом, параметры пара указаны на вводе.
2) Рис 4 монт сх. Линия отвода конденсата поднимается вверх после поплавкового конденсатоотводчика поз 1.9 (на рис. 4 отметил синим цветом). Но по факту конденсат будет скапливаться на участке А-Б и от т Б до теплообменника. Прав ли я?
3) Рис 2 монт сх., ось насоса поз 1.14 на выходе (и сам выход) из бака сбора конденсата (т. А рис 2) на уровне 330 мм, ось линии (т. Б рис 3 монт. хсема) отвода конденсата от теплообменника поз 1.1 на уровне 350 мм. Нужна же разница (по высоте) между отводом от конденсатоотводчика т. Б рис 3 и т. А рис. 2 в Баке сбора конденсата, в моем случае? То есть нужно поднимать либо по высоте Т/О и заглублять бак отвода конденсата.

Буду рад за ответ.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Рис_1_принцип_схема.jpg ( 2,1 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 7
Прикрепленный файл  Рис_2_монт_сх.jpg ( 2,33 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 5
Прикрепленный файл  Рис_3_монт_сх.jpg ( 1,85 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 3
Прикрепленный файл  Рис_4_монт_сх.jpg ( 1,32 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 14.8.2025, 10:21
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2405
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



1. Конденсатоотводчик на выхода ПТО установлен неверно. Он должен быть ниже оси выхода конденсата хотя бы на 300 мм. В противном случае, то есть как сейчас, в нижней части ПТО будет стоять периодически накапливаться конденсат, что для ПТО негативный фактор работы. паровые ПТО не следует подтапливать.
2. Да, если имеется подъем конденсатной линии за КО, то конденсат там будет всегда находиться конденсат. Ничего страшного в этом нет. НО есть иная проблема. Подъем означает противодавление. Следовательно, при низкой нагрузке, когда регулирующий клапан закроется на столько, что давление за ним сравняется с противодавлением, обусловленным высотой водяного столба, конденсат прекратит отводиться из ПТО. Температура нагреваемого среды начнет снижаться, автоматика отреагирует, клапан откроется больше, давление вырастет и конденсат уйдет. В точки зрения отвода конденсата, никаких проблем нет. Он уйдет в любом случае. Но проблема с колебательном процессе на ПТО и проблема подтопления ПТО (см. выше).
3. Конденсат в конденсатные баки целесообразнее заводить сверху с разрывом струи. В баке разумеется должен поддерживаться уровень. У насоса должен быть подпор.
4. Сколько пара приходит в ПТО, столько же конденсата из него выходит. В массовом выражении.

Сообщение отредактировал gilepp - 14.8.2025, 10:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexey14
сообщение 14.8.2025, 10:33
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 30.9.2014
Пользователь №: 246246



Спасибо огромное!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.8.2025, 1:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных