Такие проблемы возникают часто при реконструкции систем газопотребления в домах старого жилого фонда. Иногда хочется оторвать нормотворцам руки и пришить куда-нибудь ближе к всем известному месту.
1. Если свободных вентканалов в кухне нет и ставите котел котел/водонагреватель с закрытой камерой сгорания в кухне, и если кухонный вентканал обособленный санируйте его вставкой из нержавейки диаметром 80 мм на всю высоту (см. рисунок ниже - с крыши вставляете модули ф80 мм по 1 метру опуская в канал, в основании канала в кухне ставите тройник и лючок для ревизии с капельником)) . В сформировавшийся канал ф80 мм подключаете дымоотвод котла , воздух на горение подаёте либо раздельным патрубком предусматриваете с улицы через наружную стену, либо из оставшегося пространства вентканала , в который установили вставку. А вентиляцию кухни предусматриваете коробом под потолком ванной с включением в тот канал, от которого отключается водонагреватель (опять же если и тот канал обособленный-индивидуальный). Транзитный воздуховод, в отличие от дымоотвода - не запрещён.
2. В квартирах многоквартирных домов допускается установка только котлов/водонагревателей с закрытой камерой сгорания (СП 282.1325800.2023 п.4.1). Согласно СП 402.1325800.2018 с изм 1 в такой кухне воздухообмен должен быть однократный+ 100 кубов на плиту. (а не 100+100 как вы указали). "догнать" необходимый воздухообмен можно установкой вентилятора
3. В кухне нет окна, удовлетворяющего условию 0,03 кв.м на 1 куб.м помещения?
Сообщение отредактировал GASPAR - 22.8.2025, 9:44