> Отопление электротехнического помещения, Регистры или радиаторы
Мара
сообщение 27.8.2025, 11:23
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 27.6.2006
Пользователь №: 3256



Подскажите, можно ли в электротехническом помещении устанавливать водяные секционные радиаторы. Запрета не нашла ни в Сп 60 ни в ПУЭ.Но вот по моему, раньше был где-то пункт,что в таких помещениях можно было использовать приборы только с гладкой поверхностью.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хитрый Лис
сообщение 27.8.2025, 11:39
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 587
Регистрация: 25.1.2009
Пользователь №: 28132



Нельзя в электрощитовых делать разъемные соединения, т.к. это потенциальное место протечки. Секционные радиаторы соединяются на резьбе, значит нельзя их применять. Регистры собираются на сварке, значит можно, но при условии выноса отсекающей арматуры за пределы щитовой, либо вообще без арматуры.
Цитата
Запрета не нашла ни в Сп 60 ни в ПУЭ

Да как это нету?
ПУЭ
7.1.29. Трубопроводы (водопровод, отопление) прокладывать через электрощитовые помещения не рекомендуется.
Трубопроводы (водопровод, отопление), вентиляционные и прочие короба, прокладываемые через электрощитовые помещения, не должны иметь ответвлений в пределах помещения (за исключением
ответвления к отопительному прибору самого щитового помещения), а также люков, задвижек, фланцев, вентилей и т.п

Сообщение отредактировал Хитрый Лис - 27.8.2025, 11:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мара
сообщение 27.8.2025, 11:55
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 27.6.2006
Пользователь №: 3256



Цитата(Хитрый Лис @ 27.8.2025, 12:39) *
Нельзя в электрощитовых делать разъемные соединения, т.к. это потенциальное место протечки. Секционные радиаторы соединяются на резьбе, значит нельзя их применять. Регистры собираются на сварке, значит можно, но при условии выноса отсекающей арматуры за пределы щитовой, либо вообще без арматуры.

Да как это нету?
ПУЭ
7.1.29. Трубопроводы (водопровод, отопление) прокладывать через электрощитовые помещения не рекомендуется.
Трубопроводы (водопровод, отопление), вентиляционные и прочие короба, прокладываемые через электрощитовые помещения, не должны иметь ответвлений в пределах помещения (за исключением
ответвления к отопительному прибору самого щитового помещения), а также люков, задвижек, фланцев, вентилей и т.п

И где запрет по использованию радиаторов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 27.8.2025, 12:04
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12715
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Мара @ 27.8.2025, 11:23) *
Подскажите, можно ли в электротехническом помещении устанавливать водяные секционные радиаторы. Запрета не нашла ни в Сп 60 ни в ПУЭ.Но вот по моему, раньше был где-то пункт,что в таких помещениях можно было использовать приборы только с гладкой поверхностью.

Это было в ВСН 21-77:
Цитата
2.8. ...
В исключительных случаях, при соответствующем обосновании, допускается:
- в электропомещениях - водяное или паровое отопление нагревательными приборами из труб (конвекторы, гладкие трубы) без разъемных соединений с обязательной установкой запорной арматуры в смежных помещениях другого назначения и соответствующей защитой электрооборудования от попадания на него влаги при нарушении герметичности системы с учетом требований "Правил устройства электроустановок";

Сейчас в СП 60...2020:
Цитата
6.3.4 ...
Допускается прокладка транзитных трубопроводов без разъемных соединений в защитном кожухе
через электротехнические помещения ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мара
сообщение 27.8.2025, 12:19
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 27.6.2006
Пользователь №: 3256



Так я ж не про транзитные трубопроводы спрашиваю, а про отопительные приборы - радиаторы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 27.8.2025, 13:26
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 12715
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Мара @ 27.8.2025, 12:19) *
Так я ж не про транзитные трубопроводы спрашиваю, а про отопительные приборы - радиаторы.

Судя по Вашей настойчивости и непонятливости, Вы уверены, что в электропомещении попадание воды из разъёмных соединений на транзите приведёт к аварии на существенно более дорогом электрооборудовании, а вода из разъёмных соединений секций радиаторов волшебная/заговорённая, и аварии не будет? newconfus.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 27.8.2025, 16:12
Сообщение #7


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22426
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата
5. Создание одинаковых тем в разных форумах запрещена. Если Вы ошиблись и создали тему (сообщение) не в том форуме, свяжитесь с модератором - он переместит тему в нужный форум.


Так как пункт правил нарушен, даю Вам сутки на их изучение.
Дубль удалён, тема перенесена.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.9.2025, 7:56
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных