|
  |
Вытяжная система через смежное помещение |
|
|
|
28.8.2025, 7:22
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 28.8.2025
Пользователь №: 445932

|
Добрый день! Прошу дать консультацию - насколько имеет право быть спроектирована вот такая конфигурация противодымной системы. Одноэтажное здание с антресолью, один пожарный отсек (общий), противодымка сделана путем установки 6 дымовых люков на кровле , под антресолью имеются 2 раздевалки более 200 кв.м. без окон, в них запроектирована система дымоудаления - подпор вентилятором и вытяжка естественная через клапан в потолке. Клапан установлен в перекрытии раздевалка-антресоль, над клапаном на антресоли сделана шахта, высотой 3 метра, т.е. сама шахта дымоудаления выходит не сразу на улицу, а в зал антресоли, над которой расположены 2 дымовых люка на крыше. По замыслам проектировщиков - дым должен удаляться из раздевалки (с подпором) в шахту, далее - в антресоль и уже далее в люк дымоудаления. Насколько такое возможно? Т.е. можно дымоудаление выводить не сразу на улицу, а сначала в смежное помещение сверху? Какие нормативы нарушены или нет.
|
|
|
|
|
28.8.2025, 10:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 729
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838

|
картинку бы))) а то по описанию бред какой-то)))
|
|
|
|
|
28.8.2025, 11:02
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 28.8.2025
Пользователь №: 445932

|
Вот такая схемка.
Сообщение отредактировал CTACSTAR - 28.8.2025, 11:03
|
|
|
|
|
28.8.2025, 14:31
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 30.3.2025
Пользователь №: 441169

|
Такое проектное решение противоречит самому определению противодымной защиты: Цитата "Система противодымной защиты здания, сооружения должна обеспечивать защиту людей на путях эвакуации и в безопасных зонах от воздействия опасных факторов пожара в течение времени, необходимого для эвакуации людей в безопасную зону, или всего времени развития и тушения пожара посредством УДАЛЕНИЯ продуктов горения и термического разложения и (или) ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ИХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ." (ст. 56 ч. 1 ФЗ от 22.07.2008 N 123-ФЗ)
|
|
|
|
|
28.8.2025, 14:46
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 28.8.2025
Пользователь №: 445932

|
Цитата(Warmtenis @ 28.8.2025, 15:31)  Такое проектное решение противоречит самому определению противодымной защиты: Я с этим согласен и пытаюсь "опротестовать" это проектное решение, но не могу найти веских аргументов. Перелопатил СП7, но там тоже нет категоричного ответа. Позиция проектировщиков такая: "У нас один пожарный отсек, общая дымовая зона - дым будет удаляться через дымовые клапаны на кровле, никаких нарушений нет."
|
|
|
|
|
28.8.2025, 15:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 729
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838

|
данное решение допустимо только в этом случае 7.11 г) последний абзац Выброс продуктов горения из шахт, отводящих дым из нижележащих этажей и подвалов, допускается предусматривать в аэрируемые пролеты плавильных, литейных, прокатных и других горячих цехов. При этом устье шахт следует размещать на уровне не менее 6 м от пола аэрируемого пролета (на расстоянии не менее 3 м по вертикали и 1 м по горизонтали от строительных конструкций зданий) или на уровне не менее 3 м от пола при устройстве дренчерного орошения устья дымовых шахт. Дымовые клапаны на этих шахтах устанавливать не следует
все остальные абзацы 7.11 г) говорят исключительно о выбросе на улицу непосредственно
ну и - у двух помещений не может быть одной дымовой зоны, если дымовая зона общая то и помещение одно, а видимо из основного помещения ДУ делается согласно 7.2 е) а из раздевалки 7.2 ж) - да и на расчет интересно взглянуть - особенно как они определяют температуру дымового слоя в большом помещении при пожаре в маленьком))) - и в целом данное решение противоречит 7.1 Противодымную вентиляцию следует предусматривать для предотвращения поражающего воздействия на людей и (или) материальные ценности продуктов горения, распространяющихся во внутреннем объеме здания при возникновении пожара в одном помещении на одном из этажей одного пожарного отсека
|
|
|
|
|
28.8.2025, 16:19
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 30.3.2025
Пользователь №: 441169

|
Цитата(CTACSTAR @ 28.8.2025, 14:46)  Я с этим согласен и пытаюсь "опротестовать" это проектное решение, но не могу найти веских аргументов. Перелопатил СП7, но там тоже нет категоричного ответа. Позиция проектировщиков такая: "У нас один пожарный отсек, общая дымовая зона - дым будет удаляться через дымовые клапаны на кровле, никаких нарушений нет." Я бы использовал следующие аргументы: 1. Продукты горения должны удаляться, а не перемещаться из одного помещения в другое. 2. Противодымная защита должна противодействовать распространению продуктов горения, а не распространять их (в т.ч. в другие помещения в пределах одного отсека). Это то, что дает N 123-ФЗ. А в СП7 действительно, категорического ответа нет, можно "притягивать за уши" какие-то пункты, но при желании можно доказать, что они сюда не подходят. Также можно попытаться призвать проектировщика к здравомыслию: как он себе представляет, что будет, когда дым с копотью и искрами пойдет в помещение, где пожара (ещё) нет?
|
|
|
|
|
28.8.2025, 16:26
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 28.8.2025
Пользователь №: 445932

|
Цитата(AGAG @ 28.8.2025, 16:41)  данное решение допустимо только в этом случае 7.11 г) последний абзац Выброс продуктов горения из шахт, отводящих дым из нижележащих этажей и подвалов, допускается предусматривать в аэрируемые пролеты плавильных, литейных, прокатных и других горячих цехов. При этом устье шахт следует размещать на уровне не менее 6 м от пола аэрируемого пролета (на расстоянии не менее 3 м по вертикали и 1 м по горизонтали от строительных конструкций зданий) или на уровне не менее 3 м от пола при устройстве дренчерного орошения устья дымовых шахт. Дымовые клапаны на этих шахтах устанавливать не следует
все остальные абзацы 7.11 г) говорят исключительно о выбросе на улицу непосредственно
ну и - у двух помещений не может быть одной дымовой зоны, если дымовая зона общая то и помещение одно, а видимо из основного помещения ДУ делается согласно 7.2 е) а из раздевалки 7.2 ж) - да и на расчет интересно взглянуть - особенно как они определяют температуру дымового слоя в большом помещении при пожаре в маленьком))) - и в целом данное решение противоречит 7.1 Противодымную вентиляцию следует предусматривать для предотвращения поражающего воздействия на людей и (или) материальные ценности продуктов горения, распространяющихся во внутреннем объеме здания при возникновении пожара в одном помещении на одном из этажей одного пожарного отсека Спасибо. У меня не плавильный цех, к сожалению. Да, я запросил расчеты, пока не предоставили. 7.1. СП тоже сложно убедить, у меня пожарный отсек один, этажей вроде бы тоже как 1 - антресоль не считается этажом. Цитата(Warmtenis @ 28.8.2025, 17:19)  Я бы использовал следующие аргументы: 1. Продукты горения должны удаляться, а не перемещаться из одного помещения в другое. 2. Противодымная защита должна противодействовать распространению продуктов горения, а не распространять их (в т.ч. в другие помещения в пределах одного отсека). Это то, что дает N 123-ФЗ.
А в СП7 действительно, категорического ответа нет, можно "притягивать за уши" какие-то пункты, но при желании можно доказать, что они сюда не подходят.
Также можно попытаться призвать проектировщика к здравомыслию: как он себе представляет, что будет, когда дым с копотью и искрами пойдет в помещение, где пожара (ещё) нет? Абсолютно с Вами согласен, увы "здравомыслие", видно там отсутствует. Хотя проще и дешевле было сделать пристенный вентилятор и вывести вытяжку в бок здания.
|
|
|
|
|
30.8.2025, 7:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12723
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(CTACSTAR @ 28.8.2025, 7:22)  Прошу дать консультацию - насколько имеет право быть спроектирована вот такая конфигурация противодымной системы. Одноэтажное здание с антресолью, один пожарный отсек (общий), противодымка сделана путем установки 6 дымовых люков на кровле , под антресолью имеются 2 раздевалки более 200 кв.м. без окон, в них запроектирована система дымоудаления - подпор вентилятором и вытяжка естественная через клапан в потолке. Клапан установлен в перекрытии раздевалка-антресоль, над клапаном на антресоли сделана шахта, высотой 3 метра, т.е. сама шахта дымоудаления выходит не сразу на улицу, а в зал антресоли, над которой расположены 2 дымовых люка на крыше. По замыслам проектировщиков - дым должен удаляться из раздевалки (с подпором) в шахту, далее - в антресоль и уже далее в люк дымоудаления. Насколько такое возможно? Т.е. можно дымоудаление выводить не сразу на улицу, а сначала в смежное помещение сверху? Какие нормативы нарушены или нет. Цитата(CTACSTAR @ 28.8.2025, 14:46)  ... пытаюсь "опротестовать" это проектное решение, но не могу найти веских аргументов. Перелопатил СП7, но там тоже нет категоричного ответа. Позиция проектировщиков такая: "У нас один пожарный отсек, общая дымовая зона - дым будет удаляться через дымовые клапаны на кровле, никаких нарушений нет." Ну почему же, нет ответа в СП 7? Есть там ответы!В п. 7.11 г) перечислены варианты только выбросов наружу. А допущение по выбросу в другое помещение касается только аэрируемых пролетов плавильных, литейных, прокатных и других горячих цехов. При этом только для выбросов из нижележащих этажей и подвалов, а вовсе не из встроенных помещений в эти горячие цеха. А по Вашей планировке это вовсе не горячий цех, и раздевалки это встроенные помещения на том же этаже, а не на нижележащем этаже - т.е. никак под допущение не подпадают. А других допущений по выбросам в СП 7 нет. Цитата(CTACSTAR @ 28.8.2025, 16:26)  У меня не плавильный цех, к сожалению. Да, я запросил расчеты, пока не предоставили. 7.1. СП тоже сложно убедить, у меня пожарный отсек один, этажей вроде бы тоже как 1 - антресоль не считается этажом. Вы вообще неправильно описываете свою планировку. У Вас встроенные помещения раздевалок в другое большое помещение. И эта планировка не подпадает под подпункты г), ж), з) п. 7.3 - т.е. под допущения удаления дыма из смежных помещений. А большое помещение и раздевалки являются именно смежными помещениями. Зато эти раздевалки указаны в п. 7.2 е) - а п. 7.2 диктует только непосредственное ДУ из перечисленных в нём помещений. А замысел проектировщика не только противоречит указаниям СП 7, но ещё и неосуществим по законам физики. Дым из раздевалки с высокой температурой, попадая в большое помещение, быстро остывает из-за большой площади его "холодных" ограждений и стекает вниз по стенам этого большого помещения - и никак не сможет попасть в люки ест. ДУ большого помещения.
Сообщение отредактировал ИОВ - 30.8.2025, 7:45
|
|
|
|
|
30.8.2025, 21:34
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 28.8.2025
Пользователь №: 445932

|
Цитата(ИОВ @ 30.8.2025, 8:43)  Ну почему же, нет ответа в СП 7? Есть там ответы! В п. 7.11 г) перечислены варианты только выбросов наружу. А допущение по выбросу в другое помещение касается только аэрируемых пролетов плавильных, литейных, прокатных и других горячих цехов. При этом только для выбросов из нижележащих этажей и подвалов, а вовсе не из встроенных помещений в эти горячие цеха. А по Вашей планировке это вовсе не горячий цех, и раздевалки это встроенные помещения на том же этаже, а не на нижележащем этаже - т.е. никак под допущение не подпадают. А других допущений по выбросам в СП 7 нет.
Вы вообще неправильно описываете свою планировку. У Вас встроенные помещения раздевалок в другое большое помещение. И эта планировка не подпадает под подпункты г), ж), з) п. 7.3 - т.е. под допущения удаления дыма из смежных помещений. А большое помещение и раздевалки являются именно смежными помещениями. Зато эти раздевалки указаны в п. 7.2 е) - а п. 7.2 диктует только непосредственное ДУ из перечисленных в нём помещений.
А замысел проектировщика не только противоречит указаниям СП 7, но ещё и неосуществим по законам физики. Дым из раздевалки с высокой температурой, попадая в большое помещение, быстро остывает из-за большой площади его "холодных" ограждений и стекает вниз по стенам этого большого помещения - и никак не сможет попасть в люки ест. ДУ большого помещения. Спасибо! Разложили "по полочкам", теперь есть веские аргументы! Буду бодаться.
|
|
|
|
|
1.9.2025, 8:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 401
Регистрация: 5.9.2007
Пользователь №: 11080

|
Цитата(CTACSTAR @ 28.8.2025, 11:02)  Вот такая схемка. А что собой представляет шахта над помещением без окон? И что такое "люк дымоудаления с клапаном", который установлен в перекрытии этого помещения? Случайно схема выглядит не так (картинку прилагаю)? Может шахта идёт прямо до покрытия, тем самым исключая сообщение с цехом?
|
|
|
|
|
1.9.2025, 9:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12723
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Jan28 @ 1.9.2025, 8:09)  А что собой представляет шахта над помещением без окон? И что такое "люк дымоудаления с клапаном", который установлен в перекрытии этого помещения? Случайно схема выглядит не так (картинку прилагаю)? Может шахта идёт прямо до покрытия, тем самым исключая сообщение с цехом? На схеме от ТС видно, что шахта заканчивается ниже покрытия с люками ДУ. По 1-ому посту ТС тоже: Цитата(CTACSTAR @ 28.8.2025, 7:22)  Клапан установлен в перекрытии раздевалка-антресоль, над клапаном на антресоли сделана шахта, высотой 3 метра, т.е. сама шахта дымоудаления выходит не сразу на улицу, а в зал антресоли, над которой расположены 2 дымовых люка на крыше. А "люк ДУ с клапаном" это, вероятно, очередная авторская фантазия безграмотного проектировщика.
|
|
|
|
|
1.9.2025, 9:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 401
Регистрация: 5.9.2007
Пользователь №: 11080

|
Цитата(ИОВ @ 1.9.2025, 9:15)  На схеме от ТС видно, что шахта заканчивается ниже покрытия с люками ДУ. По 1-ому посту ТС тоже: Учитывая, что ТС изображал схему похоже в Экселе, то изображения могут быть неточными. По описанию "т.е. сама шахта дымоудаления выходит не сразу на улицу, а в зал антресоли" тоже не совсем понятно, что именно имелось в виду: я, например, подумал сначала, что "выходит" - это не открыта, а проходит транзитом через цех, не сразу на улицу. Иначе зачем тогда вообще этой шахте быть? Какое её назначение? Мы не знаем должность/профессию ТС, возможно он просто так выражается. По крайней мере схем систем в Экселе я ещё не видел. В любом случае - всегда лучше уточнить. Если шахта просто проходит транзитом через цех, не имея там открытых проёмов, то на беглый взгляд диагноз уже не так очевиден и однозначен.
|
|
|
|
|
1.9.2025, 10:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12723
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Jan28 @ 1.9.2025, 9:38)  Учитывая, что ТС изображал схему похоже в Экселе, то изображения могут быть неточными. По описанию "т.е. сама шахта дымоудаления выходит не сразу на улицу, а в зал антресоли" тоже не совсем понятно, что именно имелось в виду: я, например, подумал сначала, что "выходит" - это не открыта, а проходит транзитом через цех, не сразу на улицу. Иначе зачем тогда вообще этой шахте быть? Какое её назначение? Мы не знаем должность/профессию ТС, возможно он просто так выражается. По крайней мере схем систем в Экселе я ещё не видел. В любом случае - всегда лучше уточнить. Если шахта просто проходит транзитом через цех, не имея там открытых проёмов, то на беглый взгляд диагноз уже не так очевиден и однозначен. Ну, мы много чего не знаем. Но схема и описание ситуации в 1-ом посте ТС полностью соответствует заданному вопросу: Цитата(CTACSTAR @ 28.8.2025, 7:22)  ... можно дымоудаление выводить не сразу на улицу, а сначала в смежное помещение сверху? Какие нормативы нарушены или нет. Вам не верится потому, что не верится в очевидное-невероятное ненормативное проектное решение. А я вижу в проектах такое "очевидное-невероятное" слишком часто - уже не удивляюсь глубине безграмотности большОго числа проектировщиков. Сейчас смотрю проект МЖД в 16 эт. с полож. Заключением Экспертизы - там в расчётах горящее помещение это межквартирный коридор, соответственно ДУ из ЛХ. Ещё утверждается, что ЛК типа Н2 это открытая лестница и что ПБЗ в здании нет (на плане 1-го эт. в АР на въезде показан колясочник). Слов нет, одни нецензурные выражения.
|
|
|
|
|
2.9.2025, 19:47
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 28.8.2025
Пользователь №: 445932

|
Цитата(Jan28 @ 1.9.2025, 10:38)  Учитывая, что ТС изображал схему похоже в Экселе, то изображения могут быть неточными. По описанию "т.е. сама шахта дымоудаления выходит не сразу на улицу, а в зал антресоли" тоже не совсем понятно, что именно имелось в виду: я, например, подумал сначала, что "выходит" - это не открыта, а проходит транзитом через цех, не сразу на улицу. Иначе зачем тогда вообще этой шахте быть? Какое её назначение? Мы не знаем должность/профессию ТС, возможно он просто так выражается. По крайней мере схем систем в Экселе я ещё не видел. В любом случае - всегда лучше уточнить. Если шахта просто проходит транзитом через цех, не имея там открытых проёмов, то на беглый взгляд диагноз уже не так очевиден и однозначен. Да в экселе)). Не хотел грузить форум проектами. Вот в реалии фото - изделие из красного кирпича это и есть шахта из раздевалки (помещения без окон на 1 этаже). Шахта не выходит на кровлю, выходит в зал антресоли. В перекрытии (то, что шахта ограждает) стоят по 4 клапана. Цитата(Jan28 @ 1.9.2025, 9:09)  А что собой представляет шахта над помещением без окон? И что такое "люк дымоудаления с клапаном", который установлен в перекрытии этого помещения? Случайно схема выглядит не так (картинку прилагаю)? Может шахта идёт прямо до покрытия, тем самым исключая сообщение с цехом? Нет, шахта не выходит на кровлю/улицу. Посмотрите фото приложил. Цитата(ИОВ @ 1.9.2025, 11:44)  Ну, мы много чего не знаем. Но схема и описание ситуации в 1-ом посте ТС полностью соответствует заданному вопросу: Вам не верится потому, что не верится в очевидное-невероятное ненормативное проектное решение. А я вижу в проектах такое "очевидное-невероятное" слишком часто - уже не удивляюсь глубине безграмотности большОго числа проектировщиков. Сейчас смотрю проект МЖД в 16 эт. с полож. Заключением Экспертизы - там в расчётах горящее помещение это межквартирный коридор, соответственно ДУ из ЛХ. Ещё утверждается, что ЛК типа Н2 это открытая лестница и что ПБЗ в здании нет (на плане 1-го эт. в АР на въезде показан колясочник). Слов нет, одни нецензурные выражения.  Увы, это так - этот вариант также прошел экспертизу. Сейчас еще его пытаются протащить через СТУ.
Сообщение отредактировал CTACSTAR - 2.9.2025, 19:52
Прикрепленные файлы
фото.jpg ( 157,11 килобайт )
Кол-во скачиваний: 13
разд1.jpg ( 89,63 килобайт )
Кол-во скачиваний: 14
разд2.jpg ( 97,29 килобайт )
Кол-во скачиваний: 11
антрес.jpg ( 90,68 килобайт )
Кол-во скачиваний: 7
|
|
|
|
|
2.9.2025, 20:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12723
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(CTACSTAR @ 2.9.2025, 19:47)  ... этот вариант также прошел экспертизу. Сейчас еще его пытаются протащить через СТУ. Странно - СТУ стОят во много раз дороже нормативного вентилятора ДУ, крышного или с выбросом на фасад.
|
|
|
|
|
2.9.2025, 20:35
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 28.8.2025
Пользователь №: 445932

|
Цитата(ИОВ @ 2.9.2025, 21:32)  Странно - СТУ стОят во много раз дороже нормативного вентилятора ДУ, крышного или с выбросом на фасад. СТУ, конечно не только на это решение делают, там несколько. Мне они говорят, что сделаем расчет и сможем доказать, что такая схема работоспособна будет - дым весь будет вытягиваться. Но расчеты пока не предоставили.
|
|
|
|
|
2.9.2025, 21:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12723
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(CTACSTAR @ 2.9.2025, 20:35)  СТУ, конечно не только на это решение делают, там несколько. Мне они говорят, что сделаем расчет и сможем доказать, что такая схема работоспособна будет - дым весь будет вытягиваться. Но расчеты пока не предоставили. Забавный порядок действий. Сначала сделали проект с идиотскими решениями, затем начали строить/монтировать по этому проекту, и только после всех этих глупостей решили "испечь" СТУ с расчётами, где физика отдыхает, а всё по принципу " чего изволите". Безумие какое-то.
|
|
|
|
|
3.9.2025, 6:47
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 28.8.2025
Пользователь №: 445932

|
Цитата(ИОВ @ 2.9.2025, 22:32)  Забавный порядок действий. Сначала сделали проект с идиотскими решениями, затем начали строить/монтировать по этому проекту, и только после всех этих глупостей решили "испечь" СТУ с расчётами, где физика отдыхает, а всё по принципу " чего изволите". Безумие какое-то. Увы, это все так и есть
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума
|