> Теплопотери ниже глубины промеразния
Ra1nevent
сообщение 1.9.2025, 8:54
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 1.4.2016
Из: Новосибирск
Пользователь №: 293974



Добрый день.

Имеется здание, заглублено с отм. -1м до -8,3м.
Расчётная глубина промеразния -3,6м
В СП 50 имеется методика расчёта полов и стен в грунте, но ничего не сказано как это применимо в зданиях ниже глубины промерзания.

Посоветуйте пожалуйста в какую сторону копать.

И еще вопрос, в СП50 ни сказано ничего про то как считать совместно стены и пол в грунте, в местах где зоны имеют пересечение, на форуме тут прочёл, что требуется суммировать полученные теплопотери при расчётах по отдельности пола и стен. Верно ли это?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 1.9.2025, 12:19
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2225
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Цитата(Ra1nevent @ 1.9.2025, 8:54) *
Добрый день.

Имеется здание, заглублено с отм. -1м до -8,3м.
Расчётная глубина промеразния -3,6м
В СП 50 имеется методика расчёта полов и стен в грунте, но ничего не сказано как это применимо в зданиях ниже глубины промерзания.

Посоветуйте пожалуйста в какую сторону копать.

И еще вопрос, в СП50 ни сказано ничего про то как считать совместно стены и пол в грунте, в местах где зоны имеют пересечение, на форуме тут прочёл, что требуется суммировать полученные теплопотери при расчётах по отдельности пола и стен. Верно ли это?

А зачем промерзание учитывать? Что от этого меняется?
Для особо глубоких можете копнуть тут https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&a...mp;opi=89978449
Примерный вид расчетных зон стен и пола в грунте у меня тут https://lovial.narod.ru/statyi/teplo/teplovial/Podval.GIF
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.9.2025, 23:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных