> Предел огнестойкости воздуховодов
ximkov
сообщение 16.9.2025, 17:10
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 19.3.2019
Пользователь №: 357601



Добрый день! Подскажите пожалуйста, если имеем такую схему общеобменки. Ставим клапана на каждом этаже на сборном воздуховоде по СП7 п.6.10 а). Предел огнестойкости воздуховода (если он проходит так транзитом ч/з все этажи без всяких шахт) берем по Таблице В.1 (СП7) или смотрим "п.6.11. Противопожарные нормально открытые клапаны, указанные в подпунктах "а", "в", "г" и "д" пункта 6.10, следует устанавливать в проемах ограждающих строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости или с любой стороны указанных конструкций, обеспечивая предел огнестойкости воздуховода на участке от поверхности ограждающей конструкции до закрытой заслонки клапана, равный нормируемому пределу огнестойкости этой конструкции.", а затем п.6.22. "Противопожарные нормально открытые клапаны, устанавливаемые в соответствии с требованиями настоящего раздела в проемах ограждающих строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости и (или) в воздуховодах, пересекающих эти конструкции, следует предусматривать с пределами огнестойкости не менее:
- EI 60 - при нормируемом пределе огнестойкости противопожарной преграды REI 150 и более;
- EI 45 - при нормируемом пределе огнестойкости противопожарной преграды REI 60;
- EI 30 - при нормируемом пределе огнестойкости противопожарной преграды или ограждающей строительной конструкции REI 45 (EI 45), EI 30;
- EI 15 - при нормируемом пределе огнестойкости противопожарной преграды или ограждающей строительной конструкции REI 15 (EI 15)."
Выбираем наш EI, исходя из REI перекрытия, и делаем такой же передел огнестойкости на всем воздуховоде?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Screenshot_11.jpg ( 37,9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 16.9.2025, 18:48
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3575
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



для воздуховодов читайте 6.17 и приложение В
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ximkov
сообщение 16.9.2025, 19:32
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 19.3.2019
Пользователь №: 357601



Ну а по п.6.10 а) мы защищаем этажи здания от распространения продуктов горения.
- п.6.11 говорит о том, что нужно устанавливать п/п клапана (в том числе и по подпункту "а" п.6.10) в проемах ограждающих строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости или с любой стороны указанных конструкций, обеспечивая предел огнестойкости воздуховода на участке от поверхности ограждающей конструкции до закрытой заслонки клапана, равный нормируемому пределу огнестойкости этой конструкции. Т.е. у нас здесь роль ограждающей конструкции с нормируемым пределом огнестойкости разве не перекрытие межэтажное, по которому мы подбираем П/П клапан (по п.6.22) и соответственно и делаем предел огнестойкости воздуховодов?

Я приложу ответ с Техэксперта на данную схему. Получается он не прав, когда говорит, что мы должны делать предел огнестойкости воздуховодов не менее чем перекрытие в данной ситуации?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  558058.pdf ( 1,04 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 16
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лёха_З
сообщение 17.9.2025, 12:52
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 28.8.2024
Пользователь №: 433748



Цитата(Composter @ 16.9.2025, 18:48) *
для воздуховодов читайте 6.17 и приложение В

Эти требования для транзитных воздуховодов.
ГОСТ ГОСТ 22270-2018: "транзитный воздуховод - участок воздуховода, прокладываемый за пределами обслуживаемого помещения или группы помещений". Исходя из схемы видно, что воздуховод не является транзитным. Топикстартер правильно отметил, что в данной схеме следует применять п. 6.10 СП7. Только я не пойму, для чего нужна огнезащита на воздуховоде, проще поставить противопожарный клапан в перекрытие и не тратиться на огнезащиту.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ximkov
сообщение 17.9.2025, 13:12
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 19.3.2019
Пользователь №: 357601



В схеме которую я скинул изначально воздуховод, идущий через все этажи является вертикальным коллектором. По 6.17 условия прокладки коллекторов и транзитных воздуховодов мы принимаем по таблице В. В схеме, которую кидали в техэксперт тоже вертикальный коллектор, который обслуживает 2 этажа, но там эксперт выложил другую логику, что мы должны предел огнестойкости подбирать исходя из предела огнестойкости перекрытия, с чем я не согласен
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лёха_З
сообщение 17.9.2025, 17:38
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 28.8.2024
Пользователь №: 433748



Цитата(ximkov @ 17.9.2025, 13:12) *
В схеме которую я скинул изначально воздуховод, идущий через все этажи является вертикальным коллектором. По 6.17 условия прокладки коллекторов и транзитных воздуховодов мы принимаем по таблице В. В схеме, которую кидали в техэксперт тоже вертикальный коллектор, который обслуживает 2 этажа, но там эксперт выложил другую логику, что мы должны предел огнестойкости подбирать исходя из предела огнестойкости перекрытия, с чем я не согласен

У Вас воздуховод не является транзитным, т.к. он обслуживает помещения всех этажей. Если бы он проходил через этаж без ответвлений воздуховодов, то в этом случае он бы являлся транзитным. Логика в мнении эксперта есть, т.к. противопожарный клапан размещается в пересечении воздуховодом перекрытия он должен иметь предел огнестойкости в соответствии с п. 6.22.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 21.9.2025, 17:04
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3575
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Цитата(Лёха_З @ 17.9.2025, 17:38) *
У Вас воздуховод не является транзитным, т.к. он обслуживает помещения всех этажей. Если бы он проходил через этаж без ответвлений воздуховодов, то в этом случае он бы являлся транзитным. Логика в мнении эксперта есть, т.к. противопожарный клапан размещается в пересечении воздуховодом перекрытия он должен иметь предел огнестойкости в соответствии с п. 6.22.

Вы это серьёзно ? bang.gif bang.gif bang.gif согласно вашей логике приложение В можно вообще выкинуть и никогда не использовать. Перечитайте пункт 6.17 который я ранее указал, может помочь.

Автору.
Если у вас отдельная огнестойкая шахта с ei45, то можно сделать согласно 6.18 подпункт б), клапаны на пересечение шахты, воздуховод не изолировать.
Если нет шахты, то согласно 6.18 подпункт в) можно клапаны сделать в перекрытии, а воздуховод не изолировать.
В остальных случаях изолируете вертикальный стояк согласно приложению В, клапаны подбираете по 6.22.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 21.9.2025, 17:22
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3575
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



По поводу клапанов и изоляции рекомендую смотреть картинки в Пособии 7.91 к СНиП 2.04.05-91, аналогичные картинки есть в современном пособии авок по противодымке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лёха_З
сообщение 22.9.2025, 9:11
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 28.8.2024
Пользователь №: 433748



Цитата(Composter @ 21.9.2025, 17:04) *
Вы это серьёзно ? bang.gif bang.gif bang.gif согласно вашей логике приложение В можно вообще выкинуть и никогда не использовать. Перечитайте пункт 6.17 который я ранее указал, может помочь.

Абсолютно серьёзно! Вы для начала разберитесь с понятием "Транзитный воздуховод", и только после этого применяйте требования п. 6.17 и 6.18, в т.ч. и приложение В.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 22.9.2025, 9:53
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 12777
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Лёха_З @ 22.9.2025, 9:11) *
Абсолютно серьёзно! Вы для начала разберитесь с понятием "Транзитный воздуховод", и только после этого применяйте требования п. 6.17 и 6.18, в т.ч. и приложение В.
Цитата(Лёха_З @ 17.9.2025, 12:52) *
Эти требования для транзитных воздуховодов.
ГОСТ ГОСТ 22270-2018: "транзитный воздуховод - участок воздуховода, прокладываемый за пределами обслуживаемого помещения или группы помещений". Исходя из схемы видно, что воздуховод не является транзитным.
Цитата(Лёха_З @ 17.9.2025, 17:38) *
У Вас воздуховод не является транзитным, т.к. он обслуживает помещения всех этажей. Если бы он проходил через этаж без ответвлений воздуховодов, то в этом случае он бы являлся транзитным.

newconfus.gif
Для серьёзного диалога, тем более спора, именно Вам следует для начала ознакомиться с п. 6.17 !
Интересно, Вы читаете в п. 6.17 только то, что Вам понятно и знакомо? Поэтому просто игнорируете
Цитата
6.17. Условия прокладки транзитных воздуховодов и коллекторов систем вентиляции...

Удивляет - Вам известен ГОСТ 22270-2018, но Вы его читаете тоже только местами/фрагментами. Или Вы вообще не понимаете картинку ТС? Там показан вертикальный коллектор, а по ГОСТ 22270-2018:
Цитата
2 . 1 5 вентиляционный коллектор (main duct): Участок воздуховода, к которому присоединяют
воздуховоды из двух или большего числа этажей.

Так что, Ваши советы и сообщения, мягко говоря, вне действующих норм. wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лёха_З
сообщение 22.9.2025, 10:14
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 28.8.2024
Пользователь №: 433748



Цитата(ИОВ @ 22.9.2025, 9:53) *
newconfus.gif
Для серьёзного диалога, тем более спора, именно Вам следует для начала ознакомиться с п. 6.17 !

В чей "огород" камень? mellow.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 22.9.2025, 10:53
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 12777
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Лёха_З @ 22.9.2025, 10:14) *
В чей "огород" камень? mellow.gif

Вы не видите, что были процитированы Ваши сообщения ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 22.9.2025, 11:57
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 3575
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Цитата(Лёха_З @ 22.9.2025, 9:11) *
Абсолютно серьёзно! Вы для начала разберитесь с понятием "Транзитный воздуховод", и только после этого применяйте требования п. 6.17 и 6.18, в т.ч. и приложение В.

Еще указывал нормы. Вот изображение от туда. Получается, создатели снипа и методички авок (по которой считаю инженеры противодымную вентиляцию) не разбираются что такой транзитный воздуховод, а вы разбираетесь. мдаа bang.gif bang.gif bang.gif bang.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  duct1.png ( 183,23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лёха_З
сообщение 22.9.2025, 12:06
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 28.8.2024
Пользователь №: 433748



Цитата(Composter @ 22.9.2025, 11:57) *
Еще указывал нормы. Вот изображение от туда. Получается, создатели снипа и методички авок (по которой считаю инженеры противодымную вентиляцию) не разбираются что такой транзитный воздуховод, а вы разбираетесь. мдаа bang.gif bang.gif bang.gif bang.gif

Во именно, мда. Свои сообщения почитайте о том как Вы про воздуховоды размышляете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лёха_З
сообщение 22.9.2025, 12:35
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 28.8.2024
Пользователь №: 433748



Цитата(ИОВ @ 22.9.2025, 9:53) *
newconfus.gif
Для серьёзного диалога, тем более спора, именно Вам следует для начала ознакомиться с п. 6.17 !
Интересно, Вы читаете в п. 6.17 только то, что Вам понятно и знакомо? Поэтому просто игнорируете

Удивляет - Вам известен ГОСТ 22270-2018, но Вы его читаете тоже только местами/фрагментами. Или Вы вообще не понимаете картинку ТС? Там показан вертикальный коллектор, а по ГОСТ 22270-2018:

Так что, Ваши советы и сообщения, мягко говоря, вне действующих норм. wink.gif

Согласен, в чём то слегка намудрил, оппонент со своими "воздуховодами" смутил))). Но СП7 богато на недочёты. Берём п. 6.17 "Условия прокладки транзитных воздуховодов и коллекторов систем вентиляции любого назначения...". С транзитными воздуховодами всё ясно, но вот что такое транзитные коллекторы... Исходя из положений п. 6.18 коллектор всё таки может быть транзитным "Пределы огнестойкости воздуховодов и коллекторов (кроме транзитных), систем вентиляции любого назначения,...". Если применять таблицу В, то вообще не понятно какой предел огнестойкости должен быть у вертикального коллекторов за пределами этажа, т.к. для коллектора не может быть "необслуживаемого этажа". Да и вообще, исходя из примечаний к таблице В, в ней ведётся речь исключительно про воздуховоды. В п. 6.11 имеется ссылка на пп. "а" п. 6.10, при этом в пп. "а" п. 6.10 про строительные конструкции вообще речи не идёт. Или следует на всём участке коллектора между перекрытиями этажей и до ПП клапана обеспечивать предел огнестойкости равный пределу огнестойкости перекрытия. Также нет однозначного ответа на вопрос требуется ли установка ПП клапанов при пересечении воздуховодом противопожарной перегородки, разделяющей коридор на участки не более 60 м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 22.9.2025, 13:18
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 12777
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Лёха_З @ 22.9.2025, 12:35) *
Согласен, в чём то слегка намудрил, оппонент со своими "воздуховодами" смутил))). Но СП7 богато на недочёты. Берём п. 6.17 "Условия прокладки транзитных воздуховодов и коллекторов систем вентиляции любого назначения...". С транзитными воздуховодами всё ясно, но вот что такое транзитные коллекторы... Исходя из положений п. 6.18 коллектор всё таки может быть транзитным "Пределы огнестойкости воздуховодов и коллекторов (кроме транзитных), систем вентиляции любого назначения,...". Если применять таблицу В, то вообще не понятно какой предел огнестойкости должен быть у вертикального коллекторов за пределами этажа, т.к. для коллектора не может быть "необслуживаемого этажа". Да и вообще, исходя из примечаний к таблице В, в ней ведётся речь исключительно про воздуховоды. В п. 6.11 имеется ссылка на пп. "а" п. 6.10, при этом в пп. "а" п. 6.10 про строительные конструкции вообще речи не идёт. Или следует на всём участке коллектора между перекрытиями этажей и до ПП клапана обеспечивать предел огнестойкости равный пределу огнестойкости перекрытия. Также нет однозначного ответа на вопрос требуется ли установка ПП клапанов при пересечении воздуховодом противопожарной перегородки, разделяющей коридор на участки не более 60 м.

На рис. а), выложенном ув. Composter, выт. верт. коллектор проходит транзитом через 2 верхних этажа. Представьте себе, что на этих верхних этажах расположена какая-то венткамера - тогда поймёте указание п. 6.18.

Ответ есть! Все случаи, в которых необходима установка пп-клапанов указаны в п. 6.10. Рекомендую прочесть и осмыслить этот ответ ББ:
Цитата(Boris_Ka @ 29.9.2015, 15:06) *
...Вы ставите противопожарные нормально открытые клапаны при пересечении воздуховодами ограждающие строительные конструкции вентиляционной камеры только в случаях, установленных 6-м разделом СП 7.13130.2013.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лёха_З
сообщение 22.9.2025, 13:41
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 28.8.2024
Пользователь №: 433748



Цитата(ИОВ @ 22.9.2025, 13:18) *
На рис. а), выложенном ув. Composter, выт. верт. коллектор проходит транзитом через 2 верхних этажа. Представьте себе, что на этих верхних этажах расположена какая-то венткамера - тогда поймёте указание п. 6.18.

Ответ есть! Все случаи, в которых необходима установка пп-клапанов указаны в п. 6.10. Рекомендую прочесть и осмыслить этот ответ ББ:

Ну Вы уже сами запутались. Через два верхних этажа проходит уже не коллектор, а транзитный воздуховод. И в этом случае требования к пределу огнестойкости данного транзитного воздуховода, исходя из тал. В ясны, а вот с пределом огнестойкости вертикального коллектора непонятки, ведь для него каждый этаж - обслуживаемый, т.е. исходя из логики таб. В предел огнестойкости вертикального коллектора в пределах обслуживаемого этажа не нормируется. Бред конечно, но то, что написано пером...
Вы не поняли, я писал про установку ПП клапанов в местах пересечения воздуховодами противопожарных перегородок, разделяющих коридоры на участки, а не про ограждающие строительные конструкции венткамер. Пример: в нашем здании коридоры длинной более 60 метров, соответственно разделены перегородками на участки. По коридору проложены воздуховоды, обслуживающие офисные помещения, которые выходят в данный коридор. Воздуховоды пересекают противопожарные перегородки, разделяющие коридор, и через ПП клапана уходят в шахту. По итогам проверки МЧС "влепило" нарушением требований ПБ, заключающееся в отсутствии ПП клапанов в указанных перегородках.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 22.9.2025, 14:49
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 12777
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Лёха_З @ 22.9.2025, 13:41) *
Ну Вы уже сами запутались. Через два верхних этажа проходит уже не коллектор, а транзитный воздуховод. И в этом случае требования к пределу огнестойкости данного транзитного воздуховода, исходя из тал. В ясны, а вот с пределом огнестойкости вертикального коллектора непонятки, ведь для него каждый этаж - обслуживаемый, т.е. исходя из логики таб. В предел огнестойкости вертикального коллектора в пределах обслуживаемого этажа не нормируется. Бред конечно, но то, что написано пером...
Вы не поняли, я писал про установку ПП клапанов в местах пересечения воздуховодами противопожарных перегородок, разделяющих коридоры на участки, а не про ограждающие строительные конструкции венткамер. Пример: в нашем здании коридоры длинной более 60 метров, соответственно разделены перегородками на участки. По коридору проложены воздуховоды, обслуживающие офисные помещения, которые выходят в данный коридор. Воздуховоды пересекают противопожарные перегородки, разделяющие коридор, и через ПП клапана уходят в шахту. По итогам проверки МЧС "влепило" нарушением требований ПБ, заключающееся в отсутствии ПП клапанов в указанных перегородках.

Это Вы запутались и не поняли почти ничего из моих постов и цитат. wink.gif
Во-первых, была уже выше цитата:
Цитата
2 . 1 5 вентиляционный коллектор (main duct): Участок воздуховода, к которому присоединяют воздуховоды из двух или большего числа этажей.

Где тут указано про каждый этаж? Несколько этажей вовсе не означает каждый. Верт. коллектор может обслуживать этажи не подряд - например, 1, 2, 5 и 7-ой. Для необслуживаемых этажей (3, 4, 6) это будет коллектор, проходящий через них транзитом.

Во-вторых, Вам не удалось осмыслить цитату ответа ББ. Там был вопрос по ограждениям венткамеры, потому и ответ именно про них. А в общем смысле речь о пересечении перегородок с нормируемым пределом огнестойкости - и для венткамеры по старому вопросу, и для перегородок в коридорах предел огнестойкости нормируемый. А пожинспекторы ошибаются так же часто, как и проектировщики. Если бы Вы правильно читали СП 7, то могли сделать запрос во ВНИИПО и предъявить ответ этим проверяющим.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лёха_З
сообщение 22.9.2025, 15:11
Сообщение #19





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 28.8.2024
Пользователь №: 433748



Не, я не запутался, даже на описании этой схемы сперва идёт коллектор, затем транзитный воздуховод, даже на схеме разными номерами пронумерованы. Где то в нормативке есть определение транзитный коллектор? Исходя из Ваших рассуждений коллектор должен быть с нормируемым пределом огнестойкости только на тех этажах, через которые проходит транзитом, на обслуживаемых этажах получается обеспечение предела огнестойкости не требуется....
Причём здесь ограждающие строительные конструкции венткамер? Я веду речь про противопожарные перегородки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
трое пожарников
сообщение 22.9.2025, 15:56
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 422
Регистрация: 4.3.2020
Пользователь №: 373960



https://www.vniipo.ru/ufiles/news/large/567...gbu-vniipo-.jpg
в ближайший четверг состоится семинар по изм. 4 СП-7
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 22.9.2025, 16:08
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 12777
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(трое пожарников @ 22.9.2025, 15:56) *
https://www.vniipo.ru/ufiles/news/large/567...gbu-vniipo-.jpg
в ближайший четверг состоится семинар по изм. 4 СП-7

Нормотворцы пекут ИЗМы быстрее, чем пирожки.
Мы пока не успеваем привыкнуть и осмыслить ИЗМ 3.
"Тяжела ты, шапка Мономаха судьба проектировщика ОВ" laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 22.9.2025, 18:19
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 12777
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Лёха_З @ 22.9.2025, 15:11) *
Не, я не запутался, даже на описании этой схемы сперва идёт коллектор, затем транзитный воздуховод, даже на схеме разными номерами пронумерованы. Где то в нормативке есть определение транзитный коллектор? Исходя из Ваших рассуждений коллектор должен быть с нормируемым пределом огнестойкости только на тех этажах, через которые проходит транзитом, на обслуживаемых этажах получается обеспечение предела огнестойкости не требуется....
Причём здесь ограждающие строительные конструкции венткамер? Я веду речь про противопожарные перегородки.

1. Ну хорошо, что Вы видите картинку со схемой. Но плохо, что опять читаете ответы Вам очень выборочно - не увидели:
Цитата(ИОВ @ 22.9.2025, 14:49) *
Верт. коллектор может обслуживать этажи не подряд - например, 1, 2, 5 и 7-ой. Для необслуживаемых этажей (3, 4, 6) это будет коллектор, проходящий через них транзитом.

Т.о. на этажах 3, 4, 6 в моём примере он не перестаёт оставаться коллектором.
Кроме того, Вы не понимаете, что понятие коллектор выделено в указаниях СП 7, т.к. коллектор является одновременно воздуховодом, обслуживающим этаж, и транзитным воздуховодом из других обслуживаемых им этажей. Поэтому огнестойкость коллектора по п. 6.17 следует определять по прилож. В. И поэтому же огнестойкость коллектора в этом прилож. приравнивается к огнестойкости транз. воздуховодов.
Не стОит приписывать мне то, что я не писАла! Вы ведь интересовались п. 6.18 со словами о транз. коллекторе в венткамере - так там речь о коллекторе, чей вентилятор находится не в оговариваемой в п. 6.18 венткамере, коллектор проходит через венткамеру транзитом, и на него не распространяется указание о ненормированной огнестойкости.

2. Так где Вы видите в нормах указание о пп-клапанах в противопожарных перегородках в коридоре?
В п. 14 ст. 88 № 123-ФЗ требования только к противопожарным стенам и перекрытиям 1-го типа, а к перегородкам - нет. В СП 7 указаний таких тоже нет. А проверяющие МЧС обязаны писать замечания/предписания только с указанием нарушенных конкретных пунктов конкретных нормативных документов. В Вашем случае они, похоже, руководствовались своими понятиями, а вовсе не нормами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
трое пожарников
сообщение 22.9.2025, 23:21
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 422
Регистрация: 4.3.2020
Пользователь №: 373960



ув ИОВ, см. ст. 87 ч.3; ст. 88 ч. 2; табл. 23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 23.9.2025, 0:19
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 3575
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Цитата(трое пожарников @ 22.9.2025, 23:21) *
ув ИОВ, см. ст. 87 ч.3; ст. 88 ч. 2; табл. 23

сп7
Цитата
Применение настоящего свода правил обеспечивает соблюдение требований к системам ото
пления, вентиляции и кондиционирования воздуха, противодымной вентиляции зданий и сооружений,
установленных Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности»
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 23.9.2025, 7:10
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 12777
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(трое пожарников @ 22.9.2025, 23:21) *
ув ИОВ, см. ст. 87 ч.3; ст. 88 ч. 2; табл. 23

Вы указываете на заполнение открытых проёмов. А мы обсуждаем проход воздуховода через противопож. перегододку - т.е. нет открытого проёма, и Ваши ссылки ни при чём. Поэтому по заделке прохода надо см. п. 6.23 СП 7. А по установке пп-клапана п. 14 ст. 88 № 123-ФЗ - там нет речи о пп-перегородках.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
трое пожарников
сообщение 23.9.2025, 8:07
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 422
Регистрация: 4.3.2020
Пользователь №: 373960



существование п. 14 (ИМХО- второе предложение в нем лишнее) ст. 88 № 123-ФЗ не отменяет необходимости исполнения ст. 87 ч.3; ст. 88 ч. 2; табл. 23.
для чего в табл. 24 присутствуют клапаны?
нормально открытый клапан - наличие фактически открытого проема со стороны помещения при использовании, например воздуховодов из горючих материалов (6.15). Происходит пожар, клапан в п/п перегородке закрывается, распространение горения и ОФП приостанавливается
в качестве экскурса в историю посмотрите п. 5.14 СНиП 21-01-97.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лёха_З
сообщение 23.9.2025, 9:25
Сообщение #27





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 28.8.2024
Пользователь №: 433748



Цитата(ИОВ @ 22.9.2025, 18:19) *
1. Ну хорошо, что Вы видите картинку со схемой. Но плохо, что опять читаете ответы Вам очень выборочно - не увидели:

Т.о. на этажах 3, 4, 6 в моём примере он не перестаёт оставаться коллектором.
Кроме того, Вы не понимаете, что понятие коллектор выделено в указаниях СП 7, т.к. коллектор является одновременно воздуховодом, обслуживающим этаж, и транзитным воздуховодом из других обслуживаемых им этажей. Поэтому огнестойкость коллектора по п. 6.17 следует определять по прилож. В. И поэтому же огнестойкость коллектора в этом прилож. приравнивается к огнестойкости транз. воздуховодов.
Не стОит приписывать мне то, что я не писАла! Вы ведь интересовались п. 6.18 со словами о транз. коллекторе в венткамере - так там речь о коллекторе, чей вентилятор находится не в оговариваемой в п. 6.18 венткамере, коллектор проходит через венткамеру транзитом, и на него не распространяется указание о ненормированной огнестойкости.

2. Так где Вы видите в нормах указание о пп-клапанах в противопожарных перегородках в коридоре?
В п. 14 ст. 88 № 123-ФЗ требования только к противопожарным стенам и перекрытиям 1-го типа, а к перегородкам - нет. В СП 7 указаний таких тоже нет. А проверяющие МЧС обязаны писать замечания/предписания только с указанием нарушенных конкретных пунктов конкретных нормативных документов. В Вашем случае они, похоже, руководствовались своими понятиями, а вовсе не нормами.

1. Для чего мне эти картинки? В каком НД указаны требования?
Что то Вы путаете. Что есть вентиляционные коллектор? ГОСТ 22270-2018 "2.15 вентиляционный коллектор (main duct): Участок воздуховода, к которому присоединяют воздуховоды из двух или большего числа этажей" (Вы это определение сами ранее цитировали). Т.е. вентиляционный коллектор является всего лишь УЧАСТКОМ воздуховода, к которому ПРИСОЕДИНЯЮТСЯ воздуховоды из этажей. Т.е. если нет присоединения - это транзитный воздуховод. Или Вы сможете найти определение транзитный коллектор? Ещё раз, даже на картинке, которую выложил ранее Composter, чётко и ясно указано, где коллектор, где транзитный воздуховод. Как коллектор может являться транзитным воздуховодом? Вы же знаете определение транзитного воздуховода, совсем ничего близкого близко к коллектору нет.
Я не интересовался ничем, что связано с венткамерой, Вы что то путаете! Почитайте переписку.
2. Инспектор много чего написал в ссылках на нормативные документы, требования которых нарушены, и 123-ФЗ, и СТУ, и СП7, он так видит, убедить его в другом весьма сложно, но можно))). У них понимание следующее: есть противопожарная преграда - ставь ПП клапан либо всё катай в огнезащиту.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лёха_З
сообщение 23.9.2025, 9:43
Сообщение #28





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 28.8.2024
Пользователь №: 433748



Цитата(трое пожарников @ 22.9.2025, 23:21) *
ув ИОВ, см. ст. 87 ч.3; ст. 88 ч. 2; табл. 23

Вот и МЧС также начинают применять нормы, касающиеся заполнения проёмов. Но место пресечения воздуховодом строительных конструкций с нормируемым пределом огнестойкости является узлом пересечения, а требования к данному узлу установлены п. 5.2.4 СП2.13130, который в свою очередь даёт отсылку к СП7 по пределу огнестойкости узлов пересечения воздуховодами. Т.е. применение ст. 87 и 88 123-ФЗ в случае с воздуховодами не стоит применять.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 23.9.2025, 9:56
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 12777
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Лёха_З @ 23.9.2025, 9:25) *
1. Для чего мне эти картинки? В каком НД указаны требования?
Что то Вы путаете. Что есть вентиляционные коллектор? ГОСТ 22270-2018 "2.15 вентиляционный коллектор (main duct): Участок воздуховода, к которому присоединяют воздуховоды из двух или большего числа этажей" (Вы это определение сами ранее цитировали). Т.е. вентиляционный коллектор является всего лишь УЧАСТКОМ воздуховода, к которому ПРИСОЕДИНЯЮТСЯ воздуховоды из этажей. Т.е. если нет присоединения - это транзитный воздуховод. Или Вы сможете найти определение транзитный коллектор? Ещё раз, даже на картинке, которую выложил ранее Composter, чётко и ясно указано, где коллектор, где транзитный воздуховод. Как коллектор может являться транзитным воздуховодом? Вы же знаете определение транзитного воздуховода, совсем ничего близкого близко к коллектору нет.
... Почитайте переписку.

Так я читала, а, Вы, похоже свой же пост не читали:
Цитата(Лёха_З @ 22.9.2025, 12:35) *
Исходя из положений п. 6.18 коллектор всё таки может быть транзитным "Пределы огнестойкости воздуховодов и коллекторов (кроме транзитных), систем вентиляции любого назначения,...".

Т.о. по указаниям СП 7 коллектор вполне м.б. транзитным.
Но я не понимаю, о чём Вы спорите по существу - ведь по прилож. В требования к пределам огнестойкости к коллекторам любым вообще и к транз. воздуховодам абсолютно одинаковые.

Цитата(трое пожарников @ 23.9.2025, 8:07) *
существование п. 14 (ИМХО- второе предложение в нем лишнее) ст. 88 № 123-ФЗ не отменяет необходимости исполнения ст. 87 ч.3; ст. 88 ч. 2; табл. 23.
для чего в табл. 24 присутствуют клапаны?
нормально открытый клапан - наличие фактически открытого проема со стороны помещения при использовании, например воздуховодов из горючих материалов (6.15). Происходит пожар, клапан в п/п перегородке закрывается, распространение горения и ОФП приостанавливается

Ответ есть в СП 7:
Цитата
6.12 В ограждающих строительных конструкциях с нормируемым пределом огнестойкости или в противопожарных преградах, отделяющих общественные, административно-бытовые, производственные и складские помещения категорий В2 - В4, Г и Д от коридоров, допускается устройство отверстий для перетекания воздуха при условии защиты отверстий противопожарными нормально открытыми клапанами. Установка указанных клапанов не требуется в помещениях, для дверей которых предел огнестойкости не нормируется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лёха_З
сообщение 23.9.2025, 10:13
Сообщение #30





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 28.8.2024
Пользователь №: 433748



ИОВ, рекомендую Вам внимательно читать, анализировать написанное и не выдёргивать из текста отрывки. Что я писал? Да вот что:
Цитата(Лёха_З @ 22.9.2025, 12:35) *
.... Но СП7 богато на недочёты. Берём п. 6.17 "Условия прокладки... Исходя из положений п. 6.18 коллектор всё таки может быть транзитным...

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 6:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных