|
  |
Контроллерная, соблюдение норм и энергоэффективность, Как соблюсти нормы и применить энергоэффективность |
|
|
|
|
16.9.2025, 23:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 3.2.2014
Пользователь №: 222167

|
Коллеги, здравствуйте. И спасибо заранее. Вопрос о соблюдении норм и энергоэффективности. Проектируемое здание операторной во взрывоустойчивом контуре. Для формулировки вопроса, приведу пример по одному из помещений: контроллерная, окон нет, двери противопожаные. Здание на территории предприятия, нормы требуют: ПУЭ п. 7.3.85. пп. 2. В РУ, ТП и ПП, примыкающих одной стеной к взрывоопасной зоне класса В-I, а также к взрывоопасным зонам с тяжелыми или сжиженными горючими газами классов B-Ia и B-Iб, должна быть предусмотрена приточная вентиляция с механическим побуждением с пятикратным обменом воздуха в час, обеспечивающая в РУ, ТП и ПП небольшое избыточное давление, исключающее доступ в них взрывоопасных смесей. Проблема: Есть аналогичное здание, уже эксплуатируется, из опыта: помещение довольно герметичное, приток воздуха в помещение частично утекает через неплотности в строительных конструкциях, но значительная его часть уходит через КИД см. рис. 1 При этом на улицу утекает воздух с температурой 25 °С, компенсировать его приходится воздухом с улицы, доводить его до 18 °С и подавать в помещение. Это затратно и летом и тем более зимой. Так работает существующая схема. В новом проекте предлагаем: так как в помещении нет рабочих мест и вентиляция должна обеспечить только подпор (свежий воздух не требуется) логичнее было бы возвращать этот воздух в вентустановку рециркуляцией через редукционный клапан который и обеспечил бы подпор. Ушедший воздух через неплотности компенсируется свежим, но основной воздух крутится по кругу, обеспечивая и подпор и охлаждение/отопление см. рис. 2 Эксперт говорит, что такую схему не примет, так как 5-кратный воздухообмен не обеспечивается. Аргумент, что основное требование подпор, а не приток свежего воздуха не действует. Вопрос: как быть?... довод эксперта железный, требуется воздухообмен, значит воздух должен быть поменян 5 раз в час. Заранее спасибо!
Снимок.PNG ( 96,53 килобайт )
Кол-во скачиваний: 15
Сообщение отредактировал Кучерявый - 16.9.2025, 23:18
|
|
|
|
|
|
|
|
17.9.2025, 8:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 420
Регистрация: 5.9.2007
Пользователь №: 11080

|
Я тоже раньше считал, что кратность - это всегда наружный воздух. Но на данном форуме как-то наткнулся на ответ jota, который писал, что кратность - это воздухообмен в помещении воздуха, подготовленного для обеспечения требуемых параметров. Яркий тому пример - чистые помещения. В них просто бешеная кратность, а наружного воздуха чаще всего копейки. См. ГОСТ Р 54857-2011 п. 3.5; ГОСТ Р 56638-2015 п. 3.14; ГОСТ Р 56190-2014 п. 3.2. Так что кратность по наружному воздуху - это лишь частный случай кратности вообще.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.9.2025, 10:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 3.2.2014
Пользователь №: 222167

|
Цитата(Jan28 @ 17.9.2025, 10:35)  Я тоже раньше считал, что кратность - это всегда наружный воздух. Но на данном форуме как-то наткнулся на ответ jota, который писал, что кратность - это воздухообмен в помещении воздуха, подготовленного для обеспечения требуемых параметров. Яркий тому пример - чистые помещения. В них просто бешеная кратность, а наружного воздуха чаще всего копейки. См. ГОСТ Р 54857-2011 п. 3.5; ГОСТ Р 56638-2015 п. 3.14; ГОСТ Р 56190-2014 п. 3.2. Так что кратность по наружному воздуху - это лишь частный случай кратности вообще. Jan28, здравствуйте и огромное спасибо за информацию! Ваш ответ очень полезен.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.9.2025, 10:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12781
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Кучерявый @ 16.9.2025, 23:15)  Вопрос о соблюдении норм и энергоэффективности. Проектируемое здание операторной во взрывоустойчивом контуре. Предлагаю посмотреть ВСН 21-77 - не смотря на древность, это были наиболее подробные указания для производств, аналогичных Вашему. См. раздел 8, в частности п. 8.1.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.9.2025, 12:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 3.2.2014
Пользователь №: 222167

|
Цитата(ИОВ @ 17.9.2025, 12:36)  Предлагаю посмотреть ВСН 21-77 - не смотря на древность, это были наиболее подробные указания для производств, аналогичных Вашему. См. раздел 8, в частности п. 8.1. ИОВ, здравствуйте! Спасибо за ответ. Да, этот норматив даже есть в перечне в ТЗ, это третий руководящий для нас документ после СП60 и СП7, там та же формулировка для электропомещений п. 7.2 : "...электропомещения и помещения управления технологическими процессами должны иметь гарантированный подпор воздухом с кратностью обмена приточной вентиляции не менее 5". Как я понял, вы имели в виду, что в пункте, для операторных: "...При проектировании кондиционирования воздуха в помещениях операторных, количество свежего (наружного) воздуха должно быть не менее 5 обм/час." есть прямое указание на свежий (наружный) воздух, в противовес пункту про электропомещения. Если так, то это тоже аргумент, но есть опасение, что не для нашей экспертизы.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.9.2025, 13:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12781
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Кучерявый @ 16.9.2025, 23:15)  ... контроллерная ... Цитата(Кучерявый @ 17.9.2025, 12:59)  Да, этот норматив даже есть в перечне в ТЗ, это третий руководящий для нас документ после СП60 и СП7, там та же формулировка для электропомещений п. 7.2 : "...электропомещения и помещения управления технологическими процессами должны иметь гарантированный подпор воздухом с кратностью обмена приточной вентиляции не менее 5". Как я понял, вы имели в виду, что в пункте, для операторных: "...При проектировании кондиционирования воздуха в помещениях операторных, количество свежего (наружного) воздуха должно быть не менее 5 обм/час." есть прямое указание на свежий (наружный) воздух, в противовес пункту про электропомещения. Если так, то это тоже аргумент, но есть опасение, что не для нашей экспертизы. Контроллерная и есть помещение КИП и/или датчиков КИП по разделу 8 ВСН 21-77.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.9.2025, 18:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 3.2.2014
Пользователь №: 222167

|
Всем огромное спасибо за ответ.
В продолжение темы: как говорится, стоит только начать)
В связи с тем, что применена рециркуляция из помещения контроллерной категории В2, споткнулся о п. 7.10.12 СП 60 "Оборудование приточных систем с рециркуляцией воздуха, обслуживающих помещения категорий В1, В2, В3 и В4, не допускается размещать в общих помещениях для вентиляционного оборудования вместе с оборудованием систем для помещений других категорий взрывопожарной опасности."
Венткамера в здании одна и все бытовые и административные помещения обслуживаются установками из этой же венткамеры. Варианты: или отказываться от рециркуляции и соответственно вся энергоэффективность отваливается или разделять венткамеру на два помещения.
Вопрос: Коллеги, можно ли обойти п. 7.10.12 СП 60 ?
|
|
|
|
|
|
|
|
18.9.2025, 20:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12781
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Кучерявый @ 18.9.2025, 18:56)  В связи с тем, что применена рециркуляция из помещения контроллерной категории В2, споткнулся о п. 7.10.12 СП 60 "Оборудование приточных систем с рециркуляцией воздуха, обслуживающих помещения категорий В1, В2, В3 и В4, не допускается размещать в общих помещениях для вентиляционного оборудования вместе с оборудованием систем для помещений других категорий взрывопожарной опасности."
Венткамера в здании одна и все бытовые и административные помещения обслуживаются установками из этой же венткамеры. Варианты: или отказываться от рециркуляции и соответственно вся энергоэффективность отваливается или разделять венткамеру на два помещения.
Вопрос: Коллеги, можно ли обойти п. 7.10.12 СП 60 ? Нет. По энергоэффективности - у Вас промплощадка с гигантским потреблением тепловой и электроэнергии. А Вы пытаетесь сэкономить 0,01% или даже 0,001% от общего потребления. При том, в здании операторной во взрывоустойчивом контуре хотите усложнить размещение вентоборудования и защищаемых воздухозаборов. По-моему, это бессмысленно.
|
|
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума
|