Канализация, Установка вентклапанов |
|
|
|
|
25.9.2025, 9:20
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 17.5.2010
Из: Омск
Пользователь №: 57001

|
Добрый день. Помогите, пожалуйста, разобраться. Объект: Административное здание 2 этажа, система хоз-бытовой канализации К1, новые выпуски. (схемы в приложении). 2 стояка канализации выполнены с выходом на кровлю, по пропускной способности проходят, есть отдельные стояки с венклапанами. Большое количество сантехнических приборов и длинные участки до стояка (например: 4 унитаза, 3 умывальника расположены на горизонтальном участке к стояку или 5 душевых. От проверяющей организации (заказчик) поступило замечание, о необходимости установки дополнительных вентклапанов у сантехприборов, даже в больших санузлах, где стояк выведен на кровлю и во всех помещениях отмеченных красным на схеме. Делают ссылку на СП30.13330.2020 п.18.3, но в нем говорится про отступы в канализационных стояках. Нашла в СП253.1325800.2016 Инженерные системы высотных зданий п.11.13. Для предотвращения самосифонирования гидравлических затворов санитарно-технических приборов необходимо выполнять устройство вентиляционного стояка диаметром , соединяющего дальнюю от рабочего стояка точку подключения санитарно-технического прибора к горизонтальному трубопроводу (лежаку) диаметром с рабочим стояком диаметром , или установить в этой точке воздушный клапан (рисунок 11.2). Примечание - Эти мероприятия необходимо выполнять при значительном удалении санитарно-технического прибора от рабочего стояка (при длинной горизонтальной разводке), когда произведение значения уклона горизонтального трубопровода (лежака), мм/м, на его длину , м, превышает высоту гидравлического затвора конкретного санитарно-технического прибора.
Вопрос: правомерно ли замечание? Здание у нас 2-хэтажное, не высотное. В СП30, СП40 такого не нашла.
Сообщение отредактировал Ксюndik - 25.9.2025, 9:21
|
|
|
|
|
|
|
|
25.9.2025, 13:47
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9597
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Ксюndik @ 25.9.2025, 9:20)  Добрый день. Помогите, пожалуйста, разобраться. Объект: Административное здание 2 этажа, система хоз-бытовой канализации К1, новые выпуски. (схемы в приложении). 2 стояка канализации выполнены с выходом на кровлю, по пропускной способности проходят, есть отдельные стояки с венклапанами. Большое количество сантехнических приборов и длинные участки до стояка (например: 4 унитаза, 3 умывальника расположены на горизонтальном участке к стояку или 5 душевых. От проверяющей организации (заказчик) поступило замечание, о необходимости установки дополнительных вентклапанов у сантехприборов, даже в больших санузлах, где стояк выведен на кровлю и во всех помещениях отмеченных красным на схеме. Делают ссылку на СП30.13330.2020 п.18.3, но в нем говорится про отступы в канализационных стояках. Нашла в СП253.1325800.2016 Инженерные системы высотных зданий п.11.13. Для предотвращения самосифонирования гидравлических затворов санитарно-технических приборов необходимо выполнять устройство вентиляционного стояка диаметром , соединяющего дальнюю от рабочего стояка точку подключения санитарно-технического прибора к горизонтальному трубопроводу (лежаку) диаметром с рабочим стояком диаметром , или установить в этой точке воздушный клапан (рисунок 11.2). Примечание - Эти мероприятия необходимо выполнять при значительном удалении санитарно-технического прибора от рабочего стояка (при длинной горизонтальной разводке), когда произведение значения уклона горизонтального трубопровода (лежака), мм/м, на его длину , м, превышает высоту гидравлического затвора конкретного санитарно-технического прибора.
Вопрос: правомерно ли замечание? Здание у нас 2-хэтажное, не высотное. В СП30, СП40 такого не нашла. Правомерно. Высотность здания никак не влияет на длинную горизонтальную разводку на этаже. Согласно с требованиями норматива UNI EN 12056, горизонтальные невентилируемые канализационные трубопроводы от санитарных приборов должны быть длиной не более 4,0 м. При превышении этого расстояния следует присоединять их к вентиляционному стояку. Либо необходимо устанавливать на этих участках вентиляционные клапаны типа HL900N (или их сертифицированные аналоги) на отметке выше бортов ближайших санитарно-технических приборов.. См. https://sinikon.ru/products/promotional/%D0...zs1xjs188581114Либо представить расчёт проверяющему что величина разрежения в лежаке не превысит высоту гидравлического затвора  Но это вряд ли.
|
|
|
|
|
|
|
|
25.9.2025, 14:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1681
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(Ксюndik @ 25.9.2025, 9:20)  длинные участки до стояка (например: 4 унитаза, 3 умывальника расположены на горизонтальном участке к стояку или 5 душевых. В конце участка 6,7 м с уклоном 0,02 норм унитаз подключается?
|
|
|
|
|
|
|
|
25.9.2025, 15:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1931
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823

|
Цитата(Serg Ivanov @ 25.9.2025, 13:47)  Правомерно. Высотность здания никак не влияет на длинную горизонтальную разводку на этаже. Согласно с требованиями норматива UNI EN 12056, горизонтальные невентилируемые канализационные трубопроводы от санитарных приборов должны быть длиной не более 4,0 м. При превышении этого расстояния следует присоединять их к вентиляционному стояку. Да, но только эти нормы не действуют на территории РФ, если иное не прописано в ТЗ то их соблюдение полностью на взгляд инженера. Рекомендации Синикон туда же.
|
|
|
|
|
|
|
|
26.9.2025, 11:07
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9597
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Aerl @ 25.9.2025, 15:38)  Да, но только эти нормы не действуют на территории РФ, если иное не прописано в ТЗ то их соблюдение полностью на взгляд инженера. Рекомендации Синикон туда же. Конечно так. Иначе зачем нужны инженеры? Тем более что: Цитата От проверяющей организации (заказчик) поступило замечание, о необходимости установки дополнительных вентклапанов у сантехприборов, даже в больших санузлах, где стояк выведен на кровлю и во всех помещениях отмеченных красным на схеме. -Вполне грамотное замечание. Как проверяющий я в случае спора прошу инженера-проектировщика представить расчёт разрежения в лежаке. Ибо есть сомнение что оно превышает высоту гидравлических затворов у приборов. И нормы тут не нужны.  Невозможно прописать в нормах всё что бывает в жизни. На то и инженеры существуют. Нет желания вносить изменения в проект - доказывайте их ненужность расчётом, раз заказчик Вам попался грамотный.
|
|
|
|
|
|
|
|
28.9.2025, 0:00
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41709
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Serg Ivanov @ 25.9.2025, 13:47)  Согласно с требованиями норматива UNI EN 12056, горизонтальные невентилируемые канализационные трубопроводы от санитарных приборов должны быть длиной не более 4,0 м. Ну как бы и синеконы плохо читали норматив. Лимитируемая длина зависит от диаметра трубы. ...отдельный вентиляционный отвод (стояк) или вакуумный клапан в начале (по потоку воды) каждой горизонтальной трубы канализации от сантехнического прибора, удаленного от основного стояка с вентиляционной частью, выведенной на кровлю, более чем на шесть метров (при диаметре горизонтальной ветки 110 миллиметров), более чем на три с половиной метра (при диаметре ветки 50 миллиметров и менее), и более чем на полтора метра при диаметре ветки 32 миллиметра.
|
|
|
|
|
|
|
|
28.9.2025, 21:12
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9597
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(andrey R @ 28.9.2025, 0:00)  Ну как бы и синеконы плохо читали норматив. Лимитируемая длина зависит от диаметра трубы.
...отдельный вентиляционный отвод (стояк) или вакуумный клапан в начале (по потоку воды) каждой горизонтальной трубы канализации от сантехнического прибора, удаленного от основного стояка с вентиляционной частью, выведенной на кровлю, более чем на шесть метров (при диаметре горизонтальной ветки 110 миллиметров), более чем на три с половиной метра (при диаметре ветки 50 миллиметров и менее), и более чем на полтора метра при диаметре ветки 32 миллиметра. Это откуда цитата?
|
|
|
|
|
|
|
|
29.9.2025, 17:17
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41709
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Serg Ivanov @ 28.9.2025, 21:12)  Это откуда цитата? Из моей статьи на Дзене  А первоисточник мериканский, не вспомню сейчас точный нумер пункта строительного кода. Да их там у них и несколько разных. Еще можно глянуть Международный сантехнический кодекс Code® (IPC®), англоязычная версия есть в сети. Но это и не важно, как писали тут выше, можно же посчитать самому для каждого диаметра
|
|
|
|
|
|
|
|
30.9.2025, 10:16
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9597
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(andrey R @ 29.9.2025, 17:17)  Из моей статьи на Дзене  А первоисточник мериканский, не вспомню сейчас точный нумер пункта строительного кода. Да их там у них и несколько разных. Еще можно глянуть Международный сантехнический кодекс Code® (IPC®), англоязычная версия есть в сети. Но это и не важно, как писали тут выше, можно же посчитать самому для каждого диаметра Ну в EN пишут 4 метра и 10 м при вентиляционном стояке в конце лежака. А считать.. Да мало кто любит считать.
|
|
|
|
|
|
|
|
1.10.2025, 10:03
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41709
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Serg Ivanov @ 30.9.2025, 10:16)  Ну в EN пишут 4 метра и 10 м Не может быть одна и та же цифра для разных диаметров. Это профанация. Аффтары EN тоже деградируют
|
|
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)