Вопрос вот в чем - на объекте обнаружил, что обвязка установки выполнена проводами ПВС и ШВВП. Надо все переделывать? Потому что прочитал, что такие провода использовать нельзя, из-за противопожарных ограничений. И второй вопрос - а существуют ли такие провода (кабели) которые внешне похожи на ПВС, но имеют маркировку -LS еще? Потому что заказчик уверяет что там "наверняка именно такой".
|
|
|
|
|
6.10.2025, 9:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3869
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571

|
Тип:ПВСнг(А)-LS Номинальное напряжение:380 В Материал:медь Изоляция:ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности, с низким дымо- газовыделением Количество жил:5 шт Сечение жилы кабеля:2.5 мм² Структура жилы:МП
|
|
|
|
|
6.10.2025, 10:01
|
Всегда !
Группа: Участники форума
Сообщений: 1269
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934

|
Цитата(starmos @ 6.10.2025, 13:41)  Вопрос вот в чем - на объекте обнаружил, что обвязка установки выполнена проводами ПВС и ШВВП. Надо все переделывать? Потому что прочитал, что такие провода использовать нельзя, из-за противопожарных ограничений. И второй вопрос - а существуют ли такие провода (кабели) которые внешне похожи на ПВС, но имеют маркировку -LS еще? Потому что заказчик уверяет что там "наверняка именно такой". Сейчас и ПВС и ШВВП выпускают с оболочкой LS https://cable.ru/cable/group-pvsng_a_ls.phphttps://cable.ru/cable/group-shvvpng_a_ls.phpи там "наверняка именно такой" P.S. ЗОС подписан, акт ввода в эксплуатацию есть? Установка-то работает? Какие такие полномочия имеете, чтобы предъявлять заказчику? P.P.S. может, там не -LS, а -HF или LSLTx надо? С ходу определите необходимость?
|
|
|
|
|
6.10.2025, 10:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 654
Регистрация: 22.12.2011
Пользователь №: 134172

|
Цитата(Lex @ 6.10.2025, 12:01)  Сейчас и ПВС и ШВВП выпускают с оболочкой LS https://cable.ru/cable/group-pvsng_a_ls.phphttps://cable.ru/cable/group-shvvpng_a_ls.phpи там "наверняка именно такой" P.S. ЗОС подписан, акт ввода в эксплуатацию есть? Установка-то работает? Какие такие полномочия имеете, чтобы предъявлять заказчику? P.P.S. может, там не -LS, а -HF или LSLTx надо? С ходу определите необходимость? Нет, я полномочий не имею, меня как раз позвали доделать Но мое ведь дело - в том числе и предупредить заказчика если что, потому что над ним тоже есть надзор. И этот надзор говорит, что надо как минимум -LS.
|
|
|
|
|
6.10.2025, 10:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1967
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458

|
Документы потребуются, чтобы доказывать. ......... Одно дело доделать,чтобы работало другое, провести экспертизу.
Сообщение отредактировал AI 155 - 6.10.2025, 10:39
|
|
|
|
|
6.10.2025, 11:48
|
Всегда !
Группа: Участники форума
Сообщений: 1269
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934

|
Цитата(starmos @ 6.10.2025, 14:20)  И этот надзор говорит, что надо как минимум -LS. А чертеже, чертежи-то есть? АОВ там... В них-то что указано?
|
|
|
|
|
6.10.2025, 12:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 654
Регистрация: 22.12.2011
Пользователь №: 134172

|
Цитата(Lex @ 6.10.2025, 13:48)  А чертеже, чертежи-то есть? АОВ там... В них-то что указано? Проекта нет уже (т.е. где-то конечно есть, но неизвестно где), есть схема на щит автоматики только.
|
|
|
|
|
6.10.2025, 13:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376

|
ШВВП кабель бытовуха, срок годности 2 года. ПВС чуть побольше и получше, но все равно не тру промка. Если на 230/24 VAC/DC дискретных сигналов ещё туда-сюда, по крайней бедности заказчика и под его ответственность можно, то для аналоговых сигналов датчиков они уже точно не подходят.
ВВГ, КВВГ, КПСВЭВ и прочие наше всё. Сроки годности до 30 лет доходят. А сколько срок годности системы по нормативам АСУ, а?
|
|
|
|
|
8.10.2025, 14:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376

|
|
|
|
|
|
8.10.2025, 15:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1967
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458

|
Все же наверно не срок годности, а что то другое, типа срок эксплуатации службы. Цитата(kosmos440o @ 6.10.2025, 15:14)  А сколько срок годности системы по нормативам АСУ, а? Срок годности срок службы означает , что систему можно будет отремонтировать и на нее будут запчасти, что то типа этого. А если, изготовитель контроллеров к примеру закроется, где взять запчасти интересный вопрос. Цитата 1.4.7. В АСУ должны быть использованы технические средства со сроком службы не менее десяти лет. Применение технических средств с меньшим сроком службы ...
Сообщение отредактировал AI 155 - 8.10.2025, 15:24
|
|
|
|
|
9.10.2025, 11:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376

|
Цитата(AI 155 @ 8.10.2025, 16:06)  Все же наверно не срок годности, а что то другое, типа срок эксплуатации службы.
Срок годности срок службы означает , что систему можно будет отремонтировать и на нее будут запчасти, что то типа этого. А если, изготовитель контроллеров к примеру закроется, где взять запчасти интересный вопрос. То есть Вы хотите сказать, что можно спроектировать и установить такую систему, в которой через 6 лет нужно будет заменить все кабеля? Ну и плюсом, предназначение ПВС - бытовуха и передвижные электроприёмники, а в АСУ не рекомендуется (по крайней мере, если вообще не запрещено) применять оборудование, не предназначенное к его текущему применению, как-то так. Также ПУЭ запрещает его к групповой прокладке. Так что такое лучше сразу вычеркнуть, чтобы не влететь при сдаче. Забыли продолжить: 1.4.7. В АСУ должны быть использованы технические средства со сроком службы не менее десяти лет. Применение технических средств с меньшим сроком службы допускается только в обоснованных случаях и по согласованию с заказчиком АСУ. А какое обоснование дешманского кабеля, то есть даже провода? Духовная бедность?)))
Сообщение отредактировал kosmos440o - 9.10.2025, 11:42
|
|
|
|
|
9.10.2025, 11:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1967
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458

|
Цитата То есть Вы хотите сказать, что можно спроектировать и установить такую систему, в которой через 6 лет нужно будет заменить все кабеля? Ну и плюсом, предназначение ПВС - бытовуха и передвижные электроприёмники, а в АСУ не рекомендуется (по крайней мере, если вообще не запрещено) применять оборудование, не предназначенное к его текущему применению, как-то так. Также ПУЭ запрещает его к групповой прокладке. Так что такое лучше сразу вычеркнуть, чтобы не влететь при сдаче. Таких много знаю, собраны с начала двухтысячных, никто переделывать не собирается, еще на оптиго L10 собраны. Причем работают. Спроектировать конечно наверно не стоит, а насчет смонтировать, тут уж как повезет с монтажниками. Сам конечно шввп не пишу, но иногда надо кусок провода кинуть, а че бы и не кинуть. Цитата Забыли продолжить: 1.4.7. В АСУ должны быть использованы технические средства со сроком службы не менее десяти лет. Применение технических средств с меньшим сроком службы допускается только в обоснованных случаях и по согласованию с заказчиком АСУ. А какое обоснование дешманского кабеля? Духовная бедность?))) 1. Надо сделать вечера 2 на ближайшем стройрынке ничего другого нет. 3 Манагер таких матершинных слов (кввг) не знает. ....... Тут не так давно проэгт делали. Проэгтировщик кабель ппг заложил, ногами его в лоток забивали. т.к. не лэзэт. Г редкостное. По гибкости примерно как подошва кирзового сапога.
Сообщение отредактировал AI 155 - 9.10.2025, 12:05
|
|
|
|
|
9.10.2025, 12:57
|
Всегда !
Группа: Участники форума
Сообщений: 1269
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934

|
Цитата(kosmos440o @ 9.10.2025, 15:40)  То есть Вы хотите сказать, что можно спроектировать и установить такую систему, в которой через 6 лет нужно будет заменить все кабеля? Ну и плюсом, предназначение ПВС - бытовуха и передвижные электроприёмники, а в АСУ не рекомендуется (по крайней мере, если вообще не запрещено) применять оборудование, не предназначенное к его текущему применению, как-то так. Также ПУЭ запрещает его к групповой прокладке. Так что такое лучше сразу вычеркнуть, чтобы не влететь при сдаче.
Забыли продолжить: 1.4.7. В АСУ должны быть использованы технические средства со сроком службы не менее десяти лет. Применение технических средств с меньшим сроком службы допускается только в обоснованных случаях и по согласованию с заказчиком АСУ. А какое обоснование дешманского кабеля, то есть даже провода? Духовная бедность?))) Космос, Вы как не россиянин, право слово... и не из глубинки (с периферии  ). Спроектировать. В комплекте ОВ - шкаф и автоматика "комплектно с вентустановкой", раздела АОВ нет и в помине. Такое сплошь и рядом. При расчете смет хорошо, если шкаф и полевые приборы учтут по КП от производителя вентустановки. На кабели денег нет - сделайте как нибудь. Установить. См. выше - "сделайте как нибудь". АСУ ? какое АСУ? Бытовуха! Общеобменная вентиляция, да еще в общественных зданиях. Влететь при сдаче. Проверяют, что есть в П (в лучшем случае в РД). Этих кабелечков нет в П? Нет, не проверяем. Я про такие объекты говорю. Их и доделывают (и переделывают) потом форумчане... И - да, бедность присутствует, тут Вам не Москва. Тут лучший контролер - собственная совесть и проф. гордость. Цитата(AI 155 @ 9.10.2025, 15:52)  Таких много знаю, собраны с начала двухтысячных, никто переделывать не собирается, еще на оптиго L10 собраны. Причем работают. Спроектировать конечно наверно не стоит, а насчет смонтировать, тут уж как повезет с монтажниками. Сам конечно шввп не пишу, но иногда надо кусок провода кинуть, а че бы и не кинуть.
1. Надо сделать вечера 2 на ближайшем стройрынке ничего другого нет. 3 Манагер таких матершинных слов (кввг) не знает. ....... Тут не так давно проэгт делали. Проэгтировщик кабель ппг заложил, ногами его в лоток забивали. т.к. не лэзэт. Г редкостное. По гибкости примерно как подошва кирзового сапога. ПроЭктировщику новый опыт - пусть учитывает характеристика кабеля. ППГ - хороший кабель - изоляция толстая и "не выделяет галогенов".
Сообщение отредактировал Lex - 9.10.2025, 13:15
|
|
|
|
|
  |