Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Отопительное газоиспользующее оборудование, Требования к размещению
Evgkarpro
сообщение Вчера, 18:34
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 694
Регистрация: 9.7.2008
Пользователь №: 20485



на другом объекте был цех 97х185 м.
Проектом предусматривается установка шести воздухонагревателей "Тепловей" Т для отопления цеха.
Каждая отдельная площадка рассматривалась типа как самостоятельное помещение.
Автоматическая система контроля и сигнализации загазованности была принята на базе
прибора непрерывного действия двухпорогового стационарного газоанализатора ЭССА-СО-СН4
(ОКП 42 1512, ТУ 4215-002-11269194-03) отечественного производства ООО «Бюро аналитического
приборостроения Хромдет-Экология», г. Москва.
всего обошлись 9 датчиками по метану и 4 по СО.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ididuz
сообщение Сегодня, 5:52
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 110
Регистрация: 20.3.2019
Пользователь №: 357742



Цитата(Evgkarpro @ 14.10.2025, 19:34) *
на другом объекте был цех 97х185 м.
Проектом предусматривается установка шести воздухонагревателей "Тепловей" Т для отопления цеха.
Каждая отдельная площадка рассматривалась типа как самостоятельное помещение.
Автоматическая система контроля и сигнализации загазованности была принята на базе
прибора непрерывного действия двухпорогового стационарного газоанализатора ЭССА-СО-СН4
(ОКП 42 1512, ТУ 4215-002-11269194-03) отечественного производства ООО «Бюро аналитического
приборостроения Хромдет-Экология», г. Москва.
всего обошлись 9 датчиками по метану и 4 по СО.

То есть воздухонагреватели были установлены непосредственно в обслуживаемом помещении?
Интересно, при расчете категории помещения за расчетный вариант аварии принимался вариант с разгерметизацией магистрального газового трубопровода?
Датчики по метану также располагались над точками подвода газа к воздухонагревателям, а датчики по метану непосредственно возле воздухонагревателей на высоте до 2 м от пола?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgkarpro
сообщение Сегодня, 10:05
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 694
Регистрация: 9.7.2008
Пользователь №: 20485



Да, были установлены непосредственно в обслуживаемом помещении.
или на другом объекте Цех размерами 135х255 м
тепловей Т (7 шт), теплогенераторы ТРГ (13 шт), воздухоподогреватели ВС-С (3 шт).
или цеха бригад птичников с 200 генераторами горячего воздуха
с размещением в общем обслуживаемом объеме помещения.
или типа в складах, галереях, но уже были отдельные помещения воздухонагревателей,
иногда были и с наружным расположением.
C инфракрасниками сталкивался реже, они конечно только в общем объеме, чаще с электрическими
но факт, они греют все окружающие поверхности нещадно.
Класс функциональной пожарной опасности Ф5.1 статьи 28., 29., 32. ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ и СП 4.13130.2013.
по Категориям Согласно первого абзаца пункта 4.2, пункта 3.12 СП 12.13130.2009*, пункта 3.1 ГОСТ Р 54081-2010 к материалам пожарной нагрузки находящимся в рассматриваемых помещениях в
должны быть учтены все материалы и вещества.
Датчики по метану также располагались над точками подвода газа, на расстоянии не менее 1 м.
Датчики по СО непосредственно возле воздухонагревателей на высоте от 1,5 до 1,8 м от пола, площадки.
Когда цеха механосборочные, кузнечные, литейные с высотой 16 и более метров, со светоаэрационными фонарями, в каждом пролете мостовые краны.
Раскидывать датчики под покрытие рука не поднимается устанавливать, хоронить их там.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ididuz
сообщение Сегодня, 11:38
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 110
Регистрация: 20.3.2019
Пользователь №: 357742



Цитата(Evgkarpro @ 15.10.2025, 11:05) *
или типа в складах, галереях, но уже были отдельные помещения воздухонагревателей,

А какой категорией были эти отдельные помещения с газовыми воздухонагревателями? Не приходилось ли делать в них аварийную вентиляцию?

Цитата(Evgkarpro @ 15.10.2025, 11:05) *
Раскидывать датчики под покрытие рука не поднимается устанавливать, хоронить их там.

Я согласен, что обслуживание в таком случае сильно усложняется, и про датчики в итоге просто забудут. Если они будут внизу, то метан до них доберется, только когда всё помещение сверху вниз практически заполнит. Это всё, конечно, маловероятно. Просто установленные снизу датчики кажутся не очень полезными. В случае чего накопление метана ведь будет под потолком.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 15.10.2025, 18:30
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных