Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqvfExCR
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Отопительное газоиспользующее оборудование, Требования к размещению
Evgkarpro
сообщение 14.10.2025, 18:34
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 699
Регистрация: 9.7.2008
Пользователь №: 20485



на другом объекте был цех 97х185 м.
Проектом предусматривается установка шести воздухонагревателей "Тепловей" Т для отопления цеха.
Каждая отдельная площадка рассматривалась типа как самостоятельное помещение.
Автоматическая система контроля и сигнализации загазованности была принята на базе
прибора непрерывного действия двухпорогового стационарного газоанализатора ЭССА-СО-СН4
(ОКП 42 1512, ТУ 4215-002-11269194-03) отечественного производства ООО «Бюро аналитического
приборостроения Хромдет-Экология», г. Москва.
всего обошлись 9 датчиками по метану и 4 по СО.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ididuz
сообщение 15.10.2025, 5:52
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 118
Регистрация: 20.3.2019
Пользователь №: 357742



Цитата(Evgkarpro @ 14.10.2025, 19:34) *
на другом объекте был цех 97х185 м.
Проектом предусматривается установка шести воздухонагревателей "Тепловей" Т для отопления цеха.
Каждая отдельная площадка рассматривалась типа как самостоятельное помещение.
Автоматическая система контроля и сигнализации загазованности была принята на базе
прибора непрерывного действия двухпорогового стационарного газоанализатора ЭССА-СО-СН4
(ОКП 42 1512, ТУ 4215-002-11269194-03) отечественного производства ООО «Бюро аналитического
приборостроения Хромдет-Экология», г. Москва.
всего обошлись 9 датчиками по метану и 4 по СО.

То есть воздухонагреватели были установлены непосредственно в обслуживаемом помещении?
Интересно, при расчете категории помещения за расчетный вариант аварии принимался вариант с разгерметизацией магистрального газового трубопровода?
Датчики по метану также располагались над точками подвода газа к воздухонагревателям, а датчики по метану непосредственно возле воздухонагревателей на высоте до 2 м от пола?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgkarpro
сообщение 15.10.2025, 10:05
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 699
Регистрация: 9.7.2008
Пользователь №: 20485



Да, были установлены непосредственно в обслуживаемом помещении.
или на другом объекте Цех размерами 135х255 м
тепловей Т (7 шт), теплогенераторы ТРГ (13 шт), воздухоподогреватели ВС-С (3 шт).
или цеха бригад птичников с 200 генераторами горячего воздуха
с размещением в общем обслуживаемом объеме помещения.
или типа в складах, галереях, но уже были отдельные помещения воздухонагревателей,
иногда были и с наружным расположением.
C инфракрасниками сталкивался реже, они конечно только в общем объеме, чаще с электрическими
но факт, они греют все окружающие поверхности нещадно.
Класс функциональной пожарной опасности Ф5.1 статьи 28., 29., 32. ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ и СП 4.13130.2013.
по Категориям Согласно первого абзаца пункта 4.2, пункта 3.12 СП 12.13130.2009*, пункта 3.1 ГОСТ Р 54081-2010 к материалам пожарной нагрузки находящимся в рассматриваемых помещениях в
должны быть учтены все материалы и вещества.
Датчики по метану также располагались над точками подвода газа, на расстоянии не менее 1 м.
Датчики по СО непосредственно возле воздухонагревателей на высоте от 1,5 до 1,8 м от пола, площадки.
Когда цеха механосборочные, кузнечные, литейные с высотой 16 и более метров, со светоаэрационными фонарями, в каждом пролете мостовые краны.
Раскидывать датчики под покрытие рука не поднимается устанавливать, хоронить их там.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ididuz
сообщение 15.10.2025, 11:38
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 118
Регистрация: 20.3.2019
Пользователь №: 357742



Цитата(Evgkarpro @ 15.10.2025, 11:05) *
или типа в складах, галереях, но уже были отдельные помещения воздухонагревателей,

А какой категорией были эти отдельные помещения с газовыми воздухонагревателями? Не приходилось ли делать в них аварийную вентиляцию?

Цитата(Evgkarpro @ 15.10.2025, 11:05) *
Раскидывать датчики под покрытие рука не поднимается устанавливать, хоронить их там.

Я согласен, что обслуживание в таком случае сильно усложняется, и про датчики в итоге просто забудут. Если они будут внизу, то метан до них доберется, только когда всё помещение сверху вниз практически заполнит. Это всё, конечно, маловероятно. Просто установленные снизу датчики кажутся не очень полезными. В случае чего накопление метана ведь будет под потолком.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgkarpro
сообщение 16.10.2025, 9:54
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 699
Регистрация: 9.7.2008
Пользователь №: 20485



В большинстве случаев как все, и как везьде в прошлом и практически сейчас
для данных производственных помещений декларировалась категория Г.
Аварийная вентиляция
по разделу 7.7 СП 60.13330.2020;
по разделу 7.6 СП 60.13330.2016;
по разделу 7.6 СП 60.13330.2012;
по разделу 7.6 СП 60.13330.2010 (СНиП 41-01-2003);
по пунктам 4.61.-4.67. СНиП 2.04.05-91.
типа минимальная с естественным побуждением.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ididuz
сообщение 16.10.2025, 11:29
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 118
Регистрация: 20.3.2019
Пользователь №: 357742



Цитата(Evgkarpro @ 16.10.2025, 10:54) *
В большинстве случаев как все, и как везьде в прошлом и практически сейчас
для данных производственных помещений декларировалась категория Г.
Аварийная вентиляция
по разделу 7.7 СП 60.13330.2020;
по разделу 7.6 СП 60.13330.2016;
по разделу 7.6 СП 60.13330.2012;
по разделу 7.6 СП 60.13330.2010 (СНиП 41-01-2003);
по пунктам 4.61.-4.67. СНиП 2.04.05-91.
типа минимальная с естественным побуждением.

Насколько я понимаю, категория обслуживаемого отопительным газоиспользующим оборудованием и категория помещения для газоиспользующего отопительного оборудования сейчас не декларируется, а рассчитывается по СП 12. Если по расчету получилась категория А, то её можно попытаться снизить, предусмотрев аварийную вентиляцию и используя значения кратности аварийной вентиляции в расчете категории. Получив, допустим, категорию ниже категории А, технолог в задании специалистам по вентиляции уже напишет, что в этом помещении необходимо предусмотреть аварийную вентиляцию такой то кратности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kir-i
сообщение 16.10.2025, 13:07
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 22.8.2012
Пользователь №: 160669



В теории технолог может еще бахнуть зону с ПУЭ для верхней части, типа В1а и еще пляска с электрикой будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ClimoRus
сообщение 29.10.2025, 7:01
Сообщение #38





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 28.10.2025
Пользователь №: 447996



Всем добрый день!

20 лет занимаемся преимущественно газовым инфракрасным отоплением (также воздушным на газовых воздухонагревателях, водяное для АБК). От проектирования до монтажа (реализовано более 100 проектов), поэтому если еще остались какие-то вопросы - задавайте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2025, 3:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных