Раствор гликоля в теплоснабжении калорифера в школе |
|
|
|
16.10.2025, 11:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 337
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58074

|
Уважаемые коллеги!!! Проектируется школа со своей котельной. В неотапливаемом подвале расположено несколько приточно-вытяжных установок. Температура наиболее холодной пятидневки -30 градусов. Заказчик хочет для теплоснабжения калориферов приточных установок использовать гликолевый раствор. 1.Сомневаюсь в необходимости такого решения. Согласно сп60 п.6.1.11 для систем внутреннего теплоснабжения в качестве теплоносителя следует использовать воду... п 6.1.12 для зданий в районах с расчетной температурой наружного воздуха минус 40°С и ниже (параметры Б) в качестве теплоносителя для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха допускается использовать нетоксичный и негорючий антифриз. 2.Также дополнительно контур от котельной надо будет разбить теплообменником со своей обвязкой. 3.В дополнении это школа - правда не нашел запрета на использование в школьных учреждениях теплоноситель с добавками вредных веществ 3-го класса опасности. Помогите разобраться в возможности, либо наоборот, такого решения. Заранее благодарен.
|
|
|
|
|
16.10.2025, 13:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1983
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458

|
С гликолем есть шанс , что вентустановки не заморозят в первую же зиму.
|
|
|
|
|
16.10.2025, 15:06
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 24.5.2010
Пользователь №: 58172

|
Недавно прошел экспертизу с использованием пропиленгликоля для первой ступени нагрева в школе. Он действительно не запрещен. В вашем случае получается что приточные установки расположены в неотапливаемом помещении и вода в качестве теплоносителя не подходит
Сообщение отредактировал Nail177 - 16.10.2025, 15:07
|
|
|
|
|
16.10.2025, 15:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12764
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
1. Венткамеру в подвале следует выгораживать - в противном случае весь подвал будет венткамерой наибольшей категории по вытяжным системам. И на это д.б. выдано задание всем смежникам - у них свои требования к категорийным помещениям выше кат. Д. 2. Полагаю, проще, дешевле и надёжнее предусмотреть отопление венткамеры - см. также п. 8.7 СП 60...2020. Эксплуатационники тоже будут благодарны за человеческие условия их работы.
|
|
|
|
|
16.10.2025, 16:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 337
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58074

|
Вы правы, это я неверно дал исходные данные. Венткамеры для установок будут выгорожены. Правильно ли я Вас понял, что если мы предусматриваем отопление в этих помещениях, то опасность заморозки вентустановок отпадает и в качестве теплоносителя можно использовать воду из котельной? Не совсем понял что Вы имели ввиду, касаемо п. 8.7 СП 60...2020? Необходимость установки бака?
|
|
|
|
|
16.10.2025, 17:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12764
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(niko2105 @ 16.10.2025, 16:57)  Вы правы, это я неверно дал исходные данные. Венткамеры для установок будут выгорожены. Правильно ли я Вас понял, что если мы предусматриваем отопление в этих помещениях, то опасность заморозки вентустановок отпадает и в качестве теплоносителя можно использовать воду из котельной? Не совсем понял что Вы имели ввиду, касаемо п. 8.7 СП 60...2020? Необходимость установки бака? 1. Да2. И бак, и обвязка с арматурой и насосом. И ещё головная боль у эксплуатационников. В школе (бюджетное учреждение) лучше всё попроще/ближе к минимальным требованиям по нормам.
|
|
|
|
|
16.10.2025, 18:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 20.3.2019
Пользователь №: 357742

|
Опасность заморозки калориферов на воде, наверное, присутствует всегда) Конечно, в отапливаемом помещении опасность снижается. Но Вы не расслабляйтесь. Не забудьте в задании для специалистов по электроснабжению попросить их обеспечить питание цепей управления защиты от замораживания по 1 категории электроснабжения. Привод клапана на входе в установку желателен с пружинным возвратом, а схему узла регулирования лучше выбрать с циркуляционным насосом. Нужен ли термостат при наличии датчика температуры на обратном трубопроводе я, к сожалению, не знаю. Это Вам более опытные коллеги подскажут. Кстати, ни в одном из двух последних бизнес-центрах, в которых мне приходилось трудиться, не работали приточные установки по причине именно разморозки калорифером. И на нескольких последних из посещенных объектов наблюдал ту же картину. При этом в бизнес-центрах и на этих объектах присутствовала хоть какая-то служба эксплуатации. Я, конечно, не знаю, что у Вас за школа, но было бы хорошо иметь в штате хоть кого-то, способного совладать с такой техникой)
|
|
|
|
|
16.10.2025, 20:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20896
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
1. В нерабочее время и по выходным в школе камеры отключаются, циркуляции теплоносителя не будет. Даже в отапливаемом помещении может быть поступление нарухного воздуха в камеру через воздуховоды забора и выброса, наличие клапанов не всегда спасает. 2. В рабочем режиме сбой автоматики или дефект датчика температуры может вызвать быструю заморозку калорифера. Поэтому в школах, больницах и т.д. я всегда использую пропиленгликоль. Да, это дополнительный узел с ТО и насосом в ИТП, а ещё и переносной насос для заполнения системы из бочки. Надёжность требует затрат. Но в случае разморозки потери будут больше...
|
|
|
|
|
16.10.2025, 21:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1983
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458

|
Отапливаемое помещение или нет, особого значения не имеет. Отключение электричества и/или теплоносителя гарантированно приводит установку к замерзанию. Цитата(ididuz @ 16.10.2025, 20:40)  Нужен ли термостат при наличии датчика температуры на обратном трубопроводе я, к сожалению, не знаю. Должен быть установлен без вариантов.
|
|
|
|
|
16.10.2025, 21:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12764
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(AI 155 @ 16.10.2025, 21:27)  Отапливаемое помещение или нет, особого значения не имеет. Отключение электричества ... гарантированно приводит установку к замерзанию. По СП 60.13330.2020: Цитата 11.1.4 Для приточных систем вентиляции с водяным подогревом электропитание цепей управления защиты от замораживания следует выполнять, обеспечивая I категорию надежности. Обеспечивать II категорию надежности электропитания следует при организации раздельного питания электропривода вентилятора и щита автоматизации приточной системы.
|
|
|
|
|
16.10.2025, 22:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1983
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458

|
Потеря питания по любой причине приводит к замерзанию. Если на ходу при -20 перекрыть подачу теплоносителя, то счет пошел на минуты. Цитата Обеспечивать II категорию надежности электропитания следует при организации раздельного питания электропривода вентилятора и щита автоматизации приточной системы. А это не понял в чем прикол.
Сообщение отредактировал AI 155 - 16.10.2025, 22:14
|
|
|
|
|
16.10.2025, 23:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12764
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(AI 155 @ 16.10.2025, 22:10)  А это не понял в чем прикол. А я думала это Вы мне расшифруете. Мне это указание совсем не понятно, но я в электроснабжении и автоматике плохо разбираюсь, увы...
|
|
|
|
|
17.10.2025, 0:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33426
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
А потом гликоль понемногу будут сливать для авто на омывайку и завершится печалькой.
|
|
|
|
|
17.10.2025, 4:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3073
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376

|
Гликоль снимает 90% проблем с автоматикой и с вентиляцией. При нем только обслуживать нормально и всё будет работать. Из своего опыта добавлю интересный случай расположения шкафов автоматики вентиляции в подвале школы - за несколько лет провода в шкафу сгнили, и медь, и оболочка. Хотя внешне всё выглядело нормально. Какой ещё недостаток в проектировании ОВ школ - вытяжки по нормам делают разбросанными по всему зданию, вместо того, чтобы делать приточно-вытяжные системы. Централизованное управление ввиду бюджетности, как правило, не закладывают. В результате, если приточки можно отключать для экономии, то вытяжки работают постоянно и при отключении приточек получается дисбаланс по расходам в здании. И чаще всего все системы вентиляции просто тупо включены всё время, и всё это сосёт тепло и энергию постоянно и круглосуточно, зачастую и в каникулы. Миллиарды бюджетных денег так выбрасываются в воздух.
|
|
|
|
|
17.10.2025, 4:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 20.3.2019
Пользователь №: 357742

|
Как ни крути, получается, что по возможности лучше обходиться естественной вентиляцией)
|
|
|
|
|
17.10.2025, 9:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20896
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(kosmos440o @ 17.10.2025, 4:00)  Какой ещё недостаток в проектировании ОВ школ - вытяжки по нормам делают разбросанными по всему зданию, вместо того, чтобы делать приточно-вытяжные системы. Централизованное управление ввиду бюджетности, как правило, не закладывают. Поделюсь: 1. Делаю ОВ школ только с рекуператорами. 2. Центральное управление вентиляцией через систему управления зданием (специальная часть проекта - управление инженерными системами и учёт энергии). 3. Последнее время получает популярность децентрализованная вентиляция - специальные рекуператоры для школ, н.п. https://atrea.eu/en/products/school-ventilation/ ; https://www.airmaster-as.com/ventilation/fo...nursery-schools
Сообщение отредактировал jota - 17.10.2025, 9:28
|
|
|
|
|
17.10.2025, 13:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3073
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376

|
Цитата(jota @ 17.10.2025, 9:27)  Поделюсь: 1. Делаю ОВ школ только с рекуператорами. 2. Центральное управление вентиляцией через систему управления зданием (специальная часть проекта - управление инженерными системами и учёт энергии). 3. Последнее время получает популярность децентрализованная вентиляция - специальные рекуператоры для школ, н.п. https://atrea.eu/en/products/school-ventilation/ ; https://www.airmaster-as.com/ventilation/fo...nursery-schoolsВ госшколах управление инженерными системами мы ставили за свой счёт, чтобы сэкономить на выездах в гарантийный срок. В заданиях, конечно, этого не было. А так, руководство и народ даже не в курсе, что так можно было, живут где-то в 60-х годах прошлого века. Начиная с 87-го постановления, где нет никакой диспетчеризации, а автоматизация постольку поскольку. Так, что приходится стадию П часто делать после сдачи объекта, чтоб была.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 17.10.2025, 13:25
|
|
|
|
|
17.10.2025, 13:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 411
Регистрация: 5.9.2007
Пользователь №: 11080

|
Цитата(jota @ 16.10.2025, 20:34)  1. В нерабочее время и по выходным в школе камеры отключаются, циркуляции теплоносителя не будет. А разве когда установка просто выключена с кнопки или по расписанию (я не беру режим когда всё обесточено), автоматика вентустановки не находится в "подглядывающем" состоянии? Сейчас специально у автоматчика спросил, он сказал, что цепь защиты от замораживания должна работать всегда. В том числе когда установка выключена на выходные. Цитата(AI 155 @ 16.10.2025, 21:27)  Отапливаемое помещение или нет, особого значения не имеет. Отключение электричества и/или теплоносителя гарантированно приводит установку к замерзанию. Это - аварийная ситуация. Для этого и предусматривается 1 категория на защиту от замораживания. В ответе данном выше про отопление венткамеры имелось в виду штатное эксплуатирование всех сетей. Если везде и во всём рассчитывать на аварии, то можно вообще везде лепить гликоль. Должен быть разумный баланс между рисками и перестраховками.
|
|
|
|
|
17.10.2025, 13:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1983
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458

|
Смотря какая ответственность наступит после аварии и какой будет нанесен ущерб. Ясно дело, что о предъявления проектировщику никогда не доходит, да и что предъявлять, все по снипу. ......... 1 категория ну может , если с нуля строят и то это не в ответственности проектировщика вентиляции. на практике встречал 1 категорию чуть чаще, чем ни разу.
Сообщение отредактировал AI 155 - 17.10.2025, 13:56
|
|
|
|
|
17.10.2025, 14:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 411
Регистрация: 5.9.2007
Пользователь №: 11080

|
Согласен. Для того, чтобы приблизиться к идеальному надо гликоль. Но это далеко не значит, что без него всё, капец, система абсолютно не рабочая. Да риски определённо выше. Но многие так живут и ничего. Если неумело пользоваться, то можно что угодно сломать. Цитата(AI 155 @ 17.10.2025, 13:48)  на практике встречал 1 категорию чуть чаще, чем ни разу. На практике не факт что гликолевое хозяйство не канет в ту же Лету, что и 1 категория. А если погрузиться ещё глубже, то тем более не факт что приточка в таких нищебродских учреждениях как школа или детский сад вообще будет работать. В этом случае гликолевое хозяйство только бесполезное удорожание, так как будет в нерабочем состоянии покоиться рядом с неработающей приточкой.
|
|
|
|
|
17.10.2025, 14:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1983
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458

|
Себе в авто воду все же не льют.
|
|
|
|
|
17.10.2025, 14:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 411
Регистрация: 5.9.2007
Пользователь №: 11080

|
Цитата(AI 155 @ 17.10.2025, 14:01)  Себе в авто воду все же не льют. ну как минимум, потому что для авто нет хотя бы этого: Цитата(ИОВ @ 16.10.2025, 15:32)  дешевле и надёжнее предусмотреть отопление венткамеры
|
|
|
|
|
17.10.2025, 14:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1983
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458

|
Цитата(Jan28 @ 17.10.2025, 16:00)  В этом случае гликолевое хозяйство только бесполезное удорожание, так как будет в нерабочем состоянии покоиться рядом с неработающей приточкой. Это пусть волнует собственника приточки, главное чтобы ущерб не прилетел. Цитата(Jan28 @ 17.10.2025, 16:06)  ну как минимум, потому что для авто нет хотя бы этого: Есть же подогрев, пущай греют.
|
|
|
|
|
17.10.2025, 15:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12764
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Jan28 @ 17.10.2025, 14:00)  Для того, чтобы приблизиться к идеальному надо гликоль. Но это далеко не значит, что без него всё, капец, система абсолютно не рабочая. Да риски определённо выше. Лучшему предела нет. Но если школа муниципальная, то обо всех улучшениях не стОит и думать - невозможно будет обосновать удорожание без соответствующего Задания на проектирование. Такого задания для обычной школы однозначно не будет. А минимальные требования по СП 60...2020: Цитата 6.1.11 Для систем внутреннего теплоснабжения в качестве теплоносителя следует использовать воду. ...
6.1.12 Для зданий в районах с расчетной температурой наружного воздуха минус 40 °C и ниже (параметры Б) в качестве теплоносителя следует использовать нетоксичный и негорючий антифриз ... А ещё нужно учитывать, что квалификация эксплуатационников в обычной школе обычно не высока - в соответствии с предлагаемой зарплатой.
|
|
|
|
|
17.10.2025, 16:48
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10936
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
если калорифер типа кск, то его и водой не так просто разморозить. тоисть надо постараться. а потому в школы надо закладывать калориферы кск и хорошую автоматику.
|
|
|
|
|
17.10.2025, 17:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12764
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(LordN @ 17.10.2025, 16:48)  если калорифер типа кск, то его и водой не так просто разморозить. тоисть надо постараться. а потому в школы надо закладывать калориферы кск и хорошую автоматику. Уже много лет для общественных зданий принято предусматривать комплектные приточные (или приточно-вытяжные) установки с родной для них автоматикой. И никаких КСК... Уже и не помню, когда довелось видеть в проектах эти калориферы.
|
|
|
|
|
17.10.2025, 18:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1983
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458

|
Обычно заказывают вместе со смесительнми узлами из коробки. Так вот это работает с перепадом метра 3, если сильно больше, то будет клинить циркуляционный насос. В принципе можно доработать, поставив балансировочник и обр. клапан в перемычке. На гликоль перевести несложно, один теплообменник и один расширительный бачок, плюс некоторая мелочь.
Сообщение отредактировал AI 155 - 17.10.2025, 18:50
|
|
|
|
|
17.10.2025, 20:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3073
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376

|
Цитата(Jan28 @ 17.10.2025, 14:33)  А разве когда установка просто выключена с кнопки или по расписанию (я не беру режим когда всё обесточено), автоматика вентустановки не находится в "подглядывающем" состоянии? Сейчас специально у автоматчика спросил, он сказал, что цепь защиты от замораживания должна работать всегда. В том числе когда установка выключена на выходные. При останове системы расход тепла на порядок меньше, обеспечивается минимальная циркуляция для поддержания температуры обратной воды. Которая, в случае теплоснабжения гликолем, тоже может быть ещё ниже, причем для экономии даже насос может автоматически отключаться и включаться на время подпитки теплом.
|
|
|
|
|
17.10.2025, 21:42
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44843
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Уже с два десятков лет в проектах ставим только системы на пропиленгликоле. Имею возможность - нет объектов с бюджетными деньгами. Как выше тут говорили любой калорифер на воде заморозят - вопрос времени. И 1 категория не спасет. Крайней точкой для меня для понимания этого было - ночная смена на заводе несмотря на табличку не включать работают люди (это энергетику вечером повесили до утра продолжить работы) запустили венустановку, отключенную от теплосети.
|
|
|
|
|
17.10.2025, 22:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33426
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(AI 155 @ 17.10.2025, 13:48)  Смотря какая ответственность наступит после аварии и какой будет нанесен ущерб. Ясно дело, что о предъявления проектировщику никогда не доходит, да и что предъявлять, все по снипу. ......... 1 категория ну может , если с нуля строят и то это не в ответственности проектировщика вентиляции. на практике встречал 1 категорию чуть чаще, чем ни разу. Нет требований к обычной вентиляции насчет 1-й категории по электре. Есть для ДУ и подпора, аварийного освещения и подобное, но не более. И то, та первая(якобы первая) чаще просто ограничена наличием двух вводов от разных РП на свою ТП, ну и далее по сценарию с АВР. А реальную первую на прошлой неделе наблюдал в окно, но это объект здравоохранения и семь ДГУ под окном возле трех ТП. С парой десятков операционных и даже службой курьерской(доставляют больных на\с операции, с\на исследования). ЗЫ, а ВЕНТИЛЯЦИЯ ПО ПАЛАТАМ НЕ ПАШЕТ.В СУ работает на приток. Опрокинуто всё.
|
|
|
|
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума
|