Раствор гликоля в теплоснабжении калорифера в школе |
|
|
|
18.10.2025, 9:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12766
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(инж323 @ 17.10.2025, 22:13)  ЗЫ, а ВЕНТИЛЯЦИЯ ПО ПАЛАТАМ НЕ ПАШЕТ.В СУ работает на приток. Опрокинуто всё. Для больниц много указаний по отриц/полож дисбалансу для разных помещений. А большинство проектировщиков выполняет эти указания в отрыве от общего вИдения этажа/здания - не задумываются об общем воздушном балансе. В Вашем примере, скорее всего, на этаже в коридорах отриц. дисбаланс. А природа не терпит пустоты - берёт приток из любых возможных мест. Вот нашла подходящие с/у и добивается баланса. И навороты с ДГУ - это совсем другие требования и другой раздел проекта. К вентиляции и квалификации ОВ-шников отношения не имеют.
|
|
|
|
|
19.10.2025, 9:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1983
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458

|
По отдельности работает, а вместе не очень. Возможные нештатные ситуации не учтены. Было подобное, естественная вытяжка с/узла стала приточкой, заморозили унитаз. Стоимостью как мерседес. Унитаз уцелел. Отключилась приточка, вытяжка осталась и опрокинула вентиляцию. Правда, разработчиком концепции был как водится, менеджер. ............ Первым разговаривает с заказчиком и предлагает решения обычно менеджер.
|
|
|
|
|
19.10.2025, 22:13
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44843
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(инж323 @ 17.10.2025, 22:13)  Нет требований к обычной вентиляции насчет 1-й категории по электре. Есть для ДУ и подпора, аварийного освещения и подобное, но не более. И то, та первая(якобы первая) чаще просто ограничена наличием двух вводов от разных РП на свою ТП, ну и далее по сценарию с АВР. А реальную первую на прошлой неделе наблюдал в окно, но это объект здравоохранения и семь ДГУ под окном возле трех ТП. С парой десятков операционных и даже службой курьерской(доставляют больных на\с операции, с\на исследования). ЗЫ, а ВЕНТИЛЯЦИЯ ПО ПАЛАТАМ НЕ ПАШЕТ.В СУ работает на приток. Опрокинуто всё. Есть требования по 1 категории питание цепей защиты замораживания. ДГУ на сленге называют особо первая. Если на объекте вторая категория. А если третья, то любая первая будет от ДГУ.
|
|
|
|
|
19.10.2025, 23:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33426
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Vano @ 19.10.2025, 22:13)  Есть требования по 1 категории питание цепей защиты замораживания. ДГУ на сленге называют особо первая. Если на объекте вторая категория. А если третья, то любая первая будет от ДГУ. Капилярку правильно развесить и она рубанет всё, а ежели подсос какой ненормативный, то экспл башку крутить. А пункт... морщил лоб, но что то ... не вспоминается. Есть реквизит пункта под рукой?
|
|
|
|
|
Вчера, 4:45
|
Всегда !
Группа: Участники форума
Сообщений: 1270
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934

|
Цитата(Vano @ 20.10.2025, 2:13)  Есть требования по 1 категории питание цепей защиты замораживания. ДГУ на сленге называют особо первая. Если на объекте вторая категория. А если третья, то любая первая будет от ДГУ. Первая особая - это, вроде, ИБП - для исключения пропадания даже на время пуска ДГУ. Цитата(инж323 @ 20.10.2025, 3:18)  Капилярку правильно развесить и она рубанет всё, а ежели подсос какой ненормативный, то экспл башку крутить. А пункт... морщил лоб, но что то ... не вспоминается. Есть реквизит пункта под рукой? СП60 же "11.1.4 Для приточных систем вентиляции с водяным подогревом электропитание цепей управления защиты от замораживания следует выполнять, обеспечивая I категорию надежности. Обеспечивать II категорию надежности электропитания следует при организации раздельного питания электропривода вентилятора и щита автоматизации приточной системы."
|
|
|
|
|
Вчера, 6:07
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10936
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата(ИОВ @ 17.10.2025, 21:21)  Уже много лет для общественных зданий принято предусматривать комплектные приточные (или приточно-вытяжные) установки с родной для них автоматикой. И никаких КСК... Уже и не помню, когда довелось видеть в проектах эти калориферы. у везы были калориферы с обвязкой, снижающей вероятность размораживания. серию не помню, но была, точно. у них даже патент на это дело вроде есть. хотя там реализована всё та же идея, как и в кск - объединение нескольких трубок в группу. есть тайра, у неё комплектные приточки с калориферами типа кск, вроде бы. надо уточнять. и автоматику они на норм.контроллерах делают.
|
|
|
|
|
Вчера, 9:05
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44843
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(Lex @ 20.10.2025, 4:45)  Первая особая - это, вроде, ИБП - для исключения пропадания даже на время пуска ДГУ. Нет. По ПУЭ ДГУ или ИБП. 1.2.19. ....
Для электроснабжения особой группы электроприемников первой категории должно предусматриваться дополнительное питание от третьего независимого взаимно резервирующего источника питания.
В качестве третьего независимого источника питания для особой группы электроприемников и в качестве второго независимого источника питания для остальных электроприемников первой категории могут быть использованы местные электростанции, электростанции энергосистем (в частности, шины генераторного напряжения), предназначенные для этих целей агрегаты бесперебойного питания, аккумуляторные батареи и т.п. Цитата(инж323 @ 19.10.2025, 23:18)  А пункт... морщил лоб, но что то ... не вспоминается. Есть реквизит пункта под рукой? Коллега ответил - по памяти этот пункт очень давно как-бы еще не в советском СНиПе - его перепечатываю при актуализации.
|
|
|
|
|
Вчера, 14:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33426
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Lex @ 20.10.2025, 4:45)  Первая особая - это, вроде, ИБП - для исключения пропадания даже на время пуска ДГУ.
СП60 же "11.1.4 Для приточных систем вентиляции с водяным подогревом электропитание цепей управления защиты от замораживания следует выполнять, обеспечивая I категорию надежности. Обеспечивать II категорию надежности электропитания следует при организации раздельного питания электропривода вентилятора и щита автоматизации приточной системы." вот из за этого не отложилось насчет 1-й категории. Делаем всегда раздельные линии что б максимально уйти от 1-й- очень уж дорого, если делать по чесноку. Анализируя каждый раз коллегиально нагрузки разных категорий.
|
|
|
|
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума
|