> Требования по расстояниям от надземной теплотрассы до коммуникаций, Расстояние от подземных коммуникаций до фундамента опор
Olod'ka
сообщение 19.10.2025, 0:43
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 5.3.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 142709



Всем доброго времени суток!
1. В СП 124.13330.2012 таблица А.3 для надземной теплотрассы указаны расстояния до надземных коммуникаций. Подскажите, чем регламентироваться при наличии подземных коммуникаций? Т.е. имеется фундамент опоры надземной теплотрассы, исходя из чего брать расстояния до подземных коммуникаций?
2. Согласно вышеуказанному СП расстояние от надземной теплотрассы Ду300 до зданий жилых и общественных 20 метров. Будет ли административное здание на территории предприятия являться общественным? Или проще, как уменьшить расстояние от 20 до 10 метров до административного здания?
3. В проектах на подземные и надземные теплотрассы не раз попадались не стандартные углы поворота. К примеру 161, 102, 144 градуса и труба по профилю лежит в горизонте, отводами не играют в пространстве. В общих указаниях ни слова как монтировать такие повороты. Предполагаю применяют косой стык или секторный отвод. Ваши предположения? И на сегодняшний день разрешено ли использовать эти элементы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 21.10.2025, 22:34
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1682
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



По последней части - вряд ли секторные отводы и уж тем более косые стыки. Предположу гнутые отводы

Но мы на гнутье вершину указывали и разные там ещё показатели отвода
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Olod'ka
сообщение 23.10.2025, 10:30
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 5.3.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 142709



По расстояниям нашёл СП 18.13330.2019 для пром. предприятий. Там расстояния до фундамента опор эстакад и галерей указаны. По отводам секторным и косым стыкам в ПО Старт их можно рассчитать. Если бы нормами их нельзя было применить наврятли НТП Трубопровод предлагал бы их рассчитать.
По поводу гнутых отводов. Заводского изготовления с паспортом на изделие под требуемый угол? Как вариант.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 17.11.2025, 8:07
Сообщение #4


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3642
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Цитата(Olod'ka @ 19.10.2025, 2:43) *
3. В проектах на подземные и надземные теплотрассы не раз попадались не стандартные углы поворота. К примеру 161, 102, 144 градуса и труба по профилю лежит в горизонте, отводами не играют в пространстве. В общих указаниях ни слова как монтировать такие повороты. Предполагаю применяют косой стык или секторный отвод. Ваши предположения? И на сегодняшний день разрешено ли использовать эти элементы?

Есть ещё вариант, который мне не раз попадался - человек просто не задумывался, как будет выполняться монтаж трубопровода. И пишет в проекте: угол поворота 37°14'. И неинтересно ему, будут ли подрезать на площадке отвод или применят гнутый
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Olod'ka
сообщение 30.11.2025, 2:07
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 5.3.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 142709



Пришёл к выводу что в этих проектах предполагалась подрезка отводов т.к. в спецификации были заложены отводы по ГОСТу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274