Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqvfExCR
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Требования по расстояниям от надземной теплотрассы до коммуникаций, Расстояние от подземных коммуникаций до фундамента опор теплотрассы
Olod'ka
сообщение 19.10.2025, 14:26
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 5.3.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 142709



Всем доброго времени суток!
1. В СП 124.13330.2012 таблица А.3 для надземной теплотрассы указаны расстояния до надземных коммуникаций. Подскажите, чем регламентироваться при наличии подземных коммуникаций? Т.е. имеется фундамент опоры надземной теплотрассы, исходя из чего брать расстояния до подземных коммуникаций?
2. Согласно вышеуказанному СП расстояние от надземной теплотрассы Ду300 до зданий жилых и общественных 20 метров. Будет ли административное здание на территории предприятия являться общественным? Или проще, как уменьшить расстояние от 20 до 10 метров до административного здания?
3. В проектах на подземные и надземные теплотрассы не раз попадались не стандартные углы поворота. К примеру 161, 102, 144 градуса и труба по профилю лежит в горизонте, отводами не играют в пространстве. В общих указаниях ни слова как монтировать такие повороты. Предполагаю применяют косой стык или секторный отвод. Ваши предположения? И на сегодняшний день разрешено ли использовать эти элементы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Maria999u
сообщение 28.10.2025, 16:48
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 1.8.2017
Из: Беларусь
Пользователь №: 325784



Добрый день!
1. Следует руководствоваться СП 42.13330.2016 "Градостроительство" табл. 12.5
2. Возникает вопрос: почему на застроенной территории тепловые сети прокладываются надземно, а не подземно? Есть ли этому обоснование? См. п.9.1 СН 124.13330.2012 "Тепловые сети"
3. Если данные отводы заложены в спецификацию именно с таким углом, то это нестандартные отводы заводского изготовления. Косой стык уже давно не применяют, т.к сразу слабое место на сети, ни один здравомыслящий монтажник на такое не пойдет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Olod'ka
сообщение 30.11.2025, 1:57
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 5.3.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 142709



Спасибо за ответ!
По п.1,2 прокладка теплотрассы осуществляется на территории предприятия находящегося за пределами городской, жилой застройки. Ориентировался по расстояниям на СП 18.13330.2019 там расстояния до фундамента опор эстакад и галерей указаны.
По п.3 пообщался со строительным контролем Теплоэнерго, они заставляют резать готовые отводы под нужный угол.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.12.2025, 6:59
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных