> противодымная вентиляция в производственных помещениях
Ekaterina_99
сообщение 29.10.2025, 10:37
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 11.12.2024
Пользователь №: 437344



Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как организовать противодымную вентиляцию в производственных помещениях с постоянным пребыванием людей. Категория помещений - В2, 2-ая степень огнестойкости здания, естественное проветривание отсутствует. Дело в том, что помещений очень много - они расположены на первом и втором этажах. Вопрос в том, возможно ли объединять вытяжную противодымную вентиляцию для разных помещений в одну систему, то есть в один вентилятор? И также подпор можно ли объединять для разных помещений? Если делать для каждого помещения отдельные вытяжки и подпор, то количество их будет огромно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 29.10.2025, 15:31
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12775
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



1. Язык инженера - чертёж. Без чертежа этажей сложно отвечать конкретно.
В общем случае - по п. 7.1 СП 7 - рассматривается пожар в пределах пож. отсека только в одном помещении. Т.е. можно объединять несколько однотипных помещений одной системой ДУ - производительность системы определяется по бОльшему значению из этих помещений.
То же сАмое относится и к системе компенсирующего притока. И эта система ни в коем случае не подпор!

2. Надо смотреть ещё п. 7.3 з). Для помещений площадью до 200 м2 можно предусматривать ДУ из коридора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ekaterina_99
сообщение 29.10.2025, 18:54
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 11.12.2024
Пользователь №: 437344



Цитата(ИОВ @ 29.10.2025, 15:31) *
1. Язык инженера - чертёж. Без чертежа этажей сложно отвечать конкретно.
В общем случае - по п. 7.1 СП 7 - рассматривается пожар в пределах пож. отсека только в одном помещении. Т.е. можно объединять несколько однотипных помещений одной системой ДУ - производительность системы определяется по бОльшему значению из этих помещений.
То же сАмое относится и к системе компенсирующего притока. И эта система ни в коем случае не подпор!

2. Надо смотреть ещё п. 7.3 з). Для помещений площадью до 200 м2 можно предусматривать ДУ из коридора.




Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.11.2025, 18:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных